tobs66
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.02.2018
- Beiträge
- 8
Hallo,
im Haus meiner Eltern läuft täglich bis zu 5l über das blaue Sicherheitsventil (8 bar) aus.
Lt. Wasserzweckverband sind außerhalb des Hauses ca. 4 bar.
Das Ventil wurde bereits 2x ausgetauscht.
Und auch der Druckminderer wurde ausgetauscht und auf knapp 3 bar eingestellt.
Alle Maßnahmen haben das Problem nicht gelöst.
Wir haben festgestellt, dass der Druck auf bis zu 10 bar steigt, wenn es tropft (wir haben temporär mal einen Manometer angehängt. Der Manometer am Druckminderer hat auch schon mal 6 bar angezeigt und es hat zu diesem Zeitpunkt über das Sicherheitsventil getropft).
Wenn an der Heizung die WW-Temperatur auf 0 Grad eingestellt wird (haben wir 3 Nächte ausprobiert), dann tropft in dieser Zeit nichts.
Wenn morgens die Temperatur wieder hochgestellt wird (ca. 55 Grad), dann tropfen knapp 2 Liter. Den restlichen Tag, hat es dann nicht mehr weiter getropft...
Wir haben auch festgestellt, dass es tropft (noch?) wenn die WW-Aufbereitung nicht läuft!
Auch hatten wir schon einen Druckanstieg von 2-3 auf über 8 bar, als keine WW-Aufbereitung lief?!
Was kann die Ursache zu so einem plötzlichen Druckanstieg (von 2-3 auf über 8 bar) sein?
Was könnte ich noch beobachten (lassen) bzw. über Einstellungen probieren, welche dazu führen können das Problem näher einzugrenzen.
Vielen Dank
Tobias ?(
Werden Details zu der Heizungsanlage benötigt?
Vissmann Vitola-bifferal
Gasbrenner ELCO econom 2000
verzinkte Rohre
im Haus meiner Eltern läuft täglich bis zu 5l über das blaue Sicherheitsventil (8 bar) aus.
Lt. Wasserzweckverband sind außerhalb des Hauses ca. 4 bar.
Das Ventil wurde bereits 2x ausgetauscht.
Und auch der Druckminderer wurde ausgetauscht und auf knapp 3 bar eingestellt.
Alle Maßnahmen haben das Problem nicht gelöst.
Wir haben festgestellt, dass der Druck auf bis zu 10 bar steigt, wenn es tropft (wir haben temporär mal einen Manometer angehängt. Der Manometer am Druckminderer hat auch schon mal 6 bar angezeigt und es hat zu diesem Zeitpunkt über das Sicherheitsventil getropft).
Wenn an der Heizung die WW-Temperatur auf 0 Grad eingestellt wird (haben wir 3 Nächte ausprobiert), dann tropft in dieser Zeit nichts.
Wenn morgens die Temperatur wieder hochgestellt wird (ca. 55 Grad), dann tropfen knapp 2 Liter. Den restlichen Tag, hat es dann nicht mehr weiter getropft...
Wir haben auch festgestellt, dass es tropft (noch?) wenn die WW-Aufbereitung nicht läuft!
Auch hatten wir schon einen Druckanstieg von 2-3 auf über 8 bar, als keine WW-Aufbereitung lief?!
Was kann die Ursache zu so einem plötzlichen Druckanstieg (von 2-3 auf über 8 bar) sein?
Was könnte ich noch beobachten (lassen) bzw. über Einstellungen probieren, welche dazu führen können das Problem näher einzugrenzen.
Vielen Dank
Tobias ?(
Werden Details zu der Heizungsanlage benötigt?
Vissmann Vitola-bifferal
Gasbrenner ELCO econom 2000
verzinkte Rohre