Albtal schrieb:
Es ist ein 3 Familienhaus wo in jedem Stock gleiche Etagenhaizung mit Kaminanschluss ist.
Dann ist die erste Aufgabe: Kaminkehrer anrufen und Schachtzuteilung klären.
Es sind ja im Regelfall nur immer 2 Geräte an einem Schacht.
Wenn dein Gerät an einem eigenen Schacht hängt -> Brennwertgerät.
Bei Brennwertgerät hättest du den Vorteil daß du getrost ein Leistungsstärkeres Modell wählen kannst -> somit deutlich besserer Warmwasserkomfort.
Zu deinen anderen Fragen:
Bei Gerätetausch erneuert man die Montageplatte mit. Grund: Nach 30 Jahren sind die Wartungshähne fast immer unbrauchbar. Zudem muss ja auch der Gashahn erneuert werden ( Modell mit thermischer Sicherung)
Bei Gerätetausch muss bei den allermeisten Gasversorgern direkt nach dem Gaszähler ein Gasströmungswächter eingesetzt werden.
Kosten: Gerät Heizwert nackt um die 3500€ . Brennwert etwas preiswerter. Dazu kommt das passende Regelgerät + bereits genannt notwendige Neuteile + Montage.
Laß dir einfach vom Fachmann deines Vertrauens nach Rücksprache Kaminkehrer ein Gerät anbieten......... dann siehst du schon wo du landest...... eher Richtung 5000€ oder eher über 6000€