Wartung Opferanode/Schutzanode Wasserspeicher

Diskutiere Wartung Opferanode/Schutzanode Wasserspeicher im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Servus, zusammen, wie oft wird denn der Zustand der Schutzanode an einem Wasserspeicher geprüft? wie wird überprüft? was wird gemacht, wenn...

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
79
Servus, zusammen,

wie oft wird denn der Zustand der Schutzanode an einem Wasserspeicher geprüft?
wie wird überprüft?
was wird gemacht, wenn erforderlich?
wann muss sie ersetzt werden?

danke & Gruß!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Wenn die Anode einen seperaten Masseanschluss hat-> Mit Amperemeter messen. Das kann man jederzeit machen und ich mach das bei jeder Wartung. Wenn der Anodenstrom unter 0,3 mA liegt - tauschen
Ansonsten Anode ausbauen und visuell prüfen. Wenn mehr als ca 1/3 abgenutzt - tauschen. Diese Prüfung sollte wenigstens alle 2 Jahre erfolgen. Bei älteren Speichern öfters
 

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
79
Danke!

Ich habe mal bei meiner neuen Therme gemessen, das sind's 3,1 bis 3,4 mA. Aber die ist auch erst 3 Wochen in Betrieb.

Bei der Therme, bei der es darum geht, ob die Anode ersetzt wird, gibt's keinen separaten Masseanschluss. Deshalb die Bilder anbei. Schwierig einzuschätzen, ob das bereits 1/3 ist...

was meinen die Fachleute? Tauschen oder noch drinlassen?


danke & Gruß!

IMG_20190618_121044.jpgIMG_20190618_121051.jpg
 
Thema:

Wartung Opferanode/Schutzanode Wasserspeicher

Wartung Opferanode/Schutzanode Wasserspeicher - Ähnliche Themen

  • Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher

    Desolate Wartung bei einer WOLF-TOB-18 mit 160L TS/TR Speicher: Hallo @Allseits, wir haben im Forum im Jahre 2022 unter das Thema: „Der Heizungsbauer weigert sich eine funktionsfähige TOB-18 zu übergeben“...
  • Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1

    Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1: Moin Ich bin am verzweifeln, habe eine eco Compact VSC 196 /3-5 150 Die Therme zeigt ständig Wartung Wärmeerzeuger 1 an . Getauscht ist schon...
  • COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung

    COB-20 hustet/knallt/Verpuffung nach Wartung: Hallo zusammen, in 2011 habe ich eine neue COB-20 bei mir im Einfamilienhaus einbauen lassen. Die Wartung der Heizung mache ich seitdem selber...
  • Vaillant VKK286/4 Wartung

    Vaillant VKK286/4 Wartung: Hallo zusammen, ich möchte meinen Brennwertkessel Vaillant VKK286/4 warten lassen. könntet ihr mir sagen, was „Normalpreis“ für so eine Wartung...
  • Wartung neue Buderus GB 172.2i 2-20 KDW-H jährlich oder zweijährlich? Vorlauftemperatur

    Wartung neue Buderus GB 172.2i 2-20 KDW-H jährlich oder zweijährlich? Vorlauftemperatur: Die Buderus-Seite sagt: mind. so oft wie die Überprüfung durch den Schornsteinfeger, also alle 2 Jahre. Jährlich wäre aber besser. Warum? Was ist...
  • Ähnliche Themen

    Oben