Hier, hab mal noch ein altes Prospekt vom VKK gefunden. Da sieht man sehr schön den inneren Aufbau dieses großen "Wassereimers" mit seinen zwei Rücklaufanschlüssen: (SO baut man einen Brennwertkessel)
@Hausdoc ich wollte eben die Pumpe kaufen und bin bei idealo auf den Text gestoßen: "Fazit: Die Umwälzpumpe bietet eine hohe Energieeffizienz und rechnet sich schon nach wenigen Jahren. Allerdings arbeitet die Grundfos Alpha2 25-40 180 noch effizienter als die KSB Calio S 25-40. Beide Pumpen können mit einer einfachen Inbetriebnahme, einer sehr guten Verarbeitung und einer einwandfreien Deklaration punkten."25-40!!
Bitte was?Servus,
also Bunny´s VKK (ecoVit) hat die letzen 17 Jahre definitiv nicht so dahergelaufen ausgeschaut, weder der /1 noch der ESSler (/2) mit Co-Sensor noch der Nachfolger der /4 und dem aktuellen / 5 fehlt eigentlich nur der HTRL.
So schaut Bunnys geilste ( hier der /5 ohne HTRL) Kiste aus.
Schönen Gruß
Anhang anzeigen 11037
DIE is aber NUR für den HeizKÖRPER-Kreislauf!Und du brauchst die ksb als Speicher lade pumpe und die vorhandene Wilo als Heizkreispumpe .
PS: der neue FB-Kreislauf muss mit einem DREI-Wege-Mischer angeschlossen werden - KEIN Vier-Wege!!
Und für den FB-Kreislauf muss man wahrscheinlich auch die Regelung aufrüsten - Vaillant-Spezi-Sache
dann brauche ich also noch eine Pumpe, die ich an den Heizkreisverteiler von der FBH installiere?DIE is aber NUR für den HeizKÖRPER-Kreislauf!