Hallo zusammen
ich habe vor einiger Zeit schon einmal mein Problem beschrieben und möchte nach dem Telefonat mit Viessmann noch einmal darauf eingehen.
Viessmann Vitodens 200 W mit 120 lieter Speicher Einbau 07.2008
Vor ca 4 Monaten stellten wir fest das beim duschen,wenn die Mischarmatur immer in der Position steht wie üblich,das Wasser zu anfang so heiß wird,daß mann erst ca 3-4 lieter wasser laufen lassen muss bis die Temperatur normal ist.Mischamartur getauscht, Problem weiterhin vorhanden.
Wenn ich am Waschtisch das heiße Wasser aufdrehe und ein paar lieter laufen lasse,so tritt dieses Problem beim duschen nicht auf.

Als ich heute mit Viessman sprach,meinte der Techniker das hier höchstwahrscheinlich eine Verkalkung vorliegen würde zu-Ablauf das würde die Fließgeschwindigkeit beeinflüssen und dann könne sowas passieren.
Eine Verkalkung nach so kurzer Zeit ?(
Mein altes Kombiegerät von Vailant lief fast 10 Jahre ohne Kalkprobleme...
Der Techniker meinte das dieses auch keine Garantie sei wegen der Verkalkung.schon klar :cursing:
Aber wenn man weiss das da Probleme auftreten dann kann man doch andere Komponente verbauen oder?

Dann kann ich jetzt wohl jedes Jahr fals es das Problem sein sollte den Heizungsbauer rufen..

Hat von euch schon mal einer so eine Problem gehabt, oder was könnte es noch sein?

Bin für alle Infos dankbar.

Gruss
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.374
Zustimmungen
580
Hallo olly,

Mach doch bitte mal den Eimertest.

Dreh mal das Mischventil auf ganz heiß und laß exakt 1 Minute Wasser in einen Eimer laufen. Diese Wassermenge misst du.
Das selbe machst du mit der Einstellung" ganz kalt".
 
#3

olly0163

Dabei seit
27.09.2009
Beiträge
13
Zustimmungen
0
Hallo Hausdoc,
Danke für den Tipp.

Also,der Eimertest hat folgendes ergeben.

Wassermenge warm: 8 liter

Wassermenge kalt: 8 liter

Und was sagt mir das jetzt?

Gruss olly
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.374
Zustimmungen
580
"Und was sagt mir das jetzt?"
Daß es nicht an einer Querschittsveränderung oder Verkalkung liegt.

Das Problem liegt also nicht generell am Warmwassernetz sondern nur ausschließlich an der Armatur.

Sehr oft hängen die Rückflußverhinderer fest..
 
#5

olly0163

Dabei seit
27.09.2009
Beiträge
13
Zustimmungen
0
Ok danke,
also an der Duscharmatur.
Aber die hatte ich ja getauscht und das Problem war noch immer vorhanden.
Naja dann eben noch mal wechseln und schauen was passiert.

gruss olly
 
#6
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.374
Zustimmungen
580
Diese Rückflußverhinterer befinden sich aber hinter der Armatur..... ;)
 
Thema:

Warmwasser

Warmwasser - Ähnliche Themen

  • Warmwasserspeicher wird nicht heiß

    Warmwasserspeicher wird nicht heiß: Hallo, mein Problem ist folgendes: Heizung und Speicher sind aus den 90ern. Läuft auf manuellen Betrieb bei 60-70 Grad Vorlauf. Heizungskreislauf...
  • Trimatic MC -0Warmwasser

    Trimatic MC -0Warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe mir vor kurzem ein Haus gekauft und habe mit der Heizungsanlage folgendes Problem: Das Warmwasser funktiniert im...
  • Wolf Cgb11 Warmwasser sperre?

    Wolf Cgb11 Warmwasser sperre?: Hallo ich habe eine Cgb11 und eine Brauchwasserwärmepumpe mit zusatz Heizwendel. Gibt es eine möglichkeit bei der Cgb11 die warmwasserbereitung zu...
  • Warmwasser über Viesmann Vitola 200 VX2A nachrüsten

    Warmwasser über Viesmann Vitola 200 VX2A nachrüsten: Guten Morgen zusammen, IST-Zustand Öl-Heizung: Viessmann Vitola 200 VX2A CE-645BO106 Kessel-Nennwärmeleistung 22kw Feuerungs-Nennwärmeleistung...
  • Warmwasserwärmetauscher Entkalken?

    Warmwasserwärmetauscher Entkalken?: Hallo, heute wurde die Buderus U122 gewartet. Sie ist eine Kombitherme. Da mit die Fließmenge des Warmwassers recht gering vorkam habe ich gefragt...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasserspeicher wird nicht heiß

      Warmwasserspeicher wird nicht heiß: Hallo, mein Problem ist folgendes: Heizung und Speicher sind aus den 90ern. Läuft auf manuellen Betrieb bei 60-70 Grad Vorlauf. Heizungskreislauf...
    • Trimatic MC -0Warmwasser

      Trimatic MC -0Warmwasser: Hallo zusammen, Ich habe mir vor kurzem ein Haus gekauft und habe mit der Heizungsanlage folgendes Problem: Das Warmwasser funktiniert im...
    • Wolf Cgb11 Warmwasser sperre?

      Wolf Cgb11 Warmwasser sperre?: Hallo ich habe eine Cgb11 und eine Brauchwasserwärmepumpe mit zusatz Heizwendel. Gibt es eine möglichkeit bei der Cgb11 die warmwasserbereitung zu...
    • Warmwasser über Viesmann Vitola 200 VX2A nachrüsten

      Warmwasser über Viesmann Vitola 200 VX2A nachrüsten: Guten Morgen zusammen, IST-Zustand Öl-Heizung: Viessmann Vitola 200 VX2A CE-645BO106 Kessel-Nennwärmeleistung 22kw Feuerungs-Nennwärmeleistung...
    • Warmwasserwärmetauscher Entkalken?

      Warmwasserwärmetauscher Entkalken?: Hallo, heute wurde die Buderus U122 gewartet. Sie ist eine Kombitherme. Da mit die Fließmenge des Warmwassers recht gering vorkam habe ich gefragt...
    Oben