Diskutiere Warmwasser im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen ich habe vor einiger Zeit schon einmal mein Problem beschrieben und möchte nach dem Telefonat mit Viessmann noch einmal darauf...

olly0163

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2009
Beiträge
13
Hallo zusammen
ich habe vor einiger Zeit schon einmal mein Problem beschrieben und möchte nach dem Telefonat mit Viessmann noch einmal darauf eingehen.
Viessmann Vitodens 200 W mit 120 lieter Speicher Einbau 07.2008
Vor ca 4 Monaten stellten wir fest das beim duschen,wenn die Mischarmatur immer in der Position steht wie üblich,das Wasser zu anfang so heiß wird,daß mann erst ca 3-4 lieter wasser laufen lassen muss bis die Temperatur normal ist.Mischamartur getauscht, Problem weiterhin vorhanden.
Wenn ich am Waschtisch das heiße Wasser aufdrehe und ein paar lieter laufen lasse,so tritt dieses Problem beim duschen nicht auf.

Als ich heute mit Viessman sprach,meinte der Techniker das hier höchstwahrscheinlich eine Verkalkung vorliegen würde zu-Ablauf das würde die Fließgeschwindigkeit beeinflüssen und dann könne sowas passieren.
Eine Verkalkung nach so kurzer Zeit ?(
Mein altes Kombiegerät von Vailant lief fast 10 Jahre ohne Kalkprobleme...
Der Techniker meinte das dieses auch keine Garantie sei wegen der Verkalkung.schon klar :cursing:
Aber wenn man weiss das da Probleme auftreten dann kann man doch andere Komponente verbauen oder?

Dann kann ich jetzt wohl jedes Jahr fals es das Problem sein sollte den Heizungsbauer rufen..

Hat von euch schon mal einer so eine Problem gehabt, oder was könnte es noch sein?

Bin für alle Infos dankbar.

Gruss
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.669
Hallo olly,

Mach doch bitte mal den Eimertest.

Dreh mal das Mischventil auf ganz heiß und laß exakt 1 Minute Wasser in einen Eimer laufen. Diese Wassermenge misst du.
Das selbe machst du mit der Einstellung" ganz kalt".
 

olly0163

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2009
Beiträge
13
Hallo Hausdoc,
Danke für den Tipp.

Also,der Eimertest hat folgendes ergeben.

Wassermenge warm: 8 liter

Wassermenge kalt: 8 liter

Und was sagt mir das jetzt?

Gruss olly
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.669
"Und was sagt mir das jetzt?"
Daß es nicht an einer Querschittsveränderung oder Verkalkung liegt.

Das Problem liegt also nicht generell am Warmwassernetz sondern nur ausschließlich an der Armatur.

Sehr oft hängen die Rückflußverhinderer fest..
 

olly0163

Threadstarter
Mitglied seit
27.09.2009
Beiträge
13
Ok danke,
also an der Duscharmatur.
Aber die hatte ich ja getauscht und das Problem war noch immer vorhanden.
Naja dann eben noch mal wechseln und schauen was passiert.

gruss olly
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.669
Diese Rückflußverhinterer befinden sich aber hinter der Armatur..... ;)
 
Thema:

Warmwasser

Warmwasser - Ähnliche Themen

  • ZWR18-4 kein Warmwasser

    ZWR18-4 kein Warmwasser: Bei meiner ZWR18 springt sofort Motor an und Heizung läuft. Damit erhalten wir kein wW. Vor 2 Monaten hatten wir gleiches Problem und nach dem...
  • VCW 195/4-5 kein Warmwasser und Fehler S33

    VCW 195/4-5 kein Warmwasser und Fehler S33: Hallo zusammen, ich habe eine VCW 195/4-5. Bj 9/09 1. Problem: Der Lüfter war defekt und hat gebrummt, also wurde er ausgetauscht. Seit dem...
  • Sicherheitsventil Warmwasser

    Sicherheitsventil Warmwasser: Hallo, kann mir jemans sagen ob in dem Sicherheitsventil für Warmwasser wo die Zirkulationsleitung angeschlossen wird ein Rückschlagventil...
  • Suche Buderus Warmwasser Fühler

    Suche Buderus Warmwasser Fühler: Hallo zusammen, eventuell kann mir einer hier weiterhelfen. Bin auf der Suche nach einem Buderus Warmwasser Fühler Artikel-Nr: 7100152 für meine...
  • BMR 20/24 B - Warmwasser Temperaturverlust pro Stunde

    BMR 20/24 B - Warmwasser Temperaturverlust pro Stunde: Hallo zusammen, Ich habe bei mir eine BMR 20/24 B stehen mit Schichtenladespeicher 220 Liter. Wie hoch sollte der Warmwassertemperaturverlust...
  • Ähnliche Themen

    • ZWR18-4 kein Warmwasser

      ZWR18-4 kein Warmwasser: Bei meiner ZWR18 springt sofort Motor an und Heizung läuft. Damit erhalten wir kein wW. Vor 2 Monaten hatten wir gleiches Problem und nach dem...
    • VCW 195/4-5 kein Warmwasser und Fehler S33

      VCW 195/4-5 kein Warmwasser und Fehler S33: Hallo zusammen, ich habe eine VCW 195/4-5. Bj 9/09 1. Problem: Der Lüfter war defekt und hat gebrummt, also wurde er ausgetauscht. Seit dem...
    • Sicherheitsventil Warmwasser

      Sicherheitsventil Warmwasser: Hallo, kann mir jemans sagen ob in dem Sicherheitsventil für Warmwasser wo die Zirkulationsleitung angeschlossen wird ein Rückschlagventil...
    • Suche Buderus Warmwasser Fühler

      Suche Buderus Warmwasser Fühler: Hallo zusammen, eventuell kann mir einer hier weiterhelfen. Bin auf der Suche nach einem Buderus Warmwasser Fühler Artikel-Nr: 7100152 für meine...
    • BMR 20/24 B - Warmwasser Temperaturverlust pro Stunde

      BMR 20/24 B - Warmwasser Temperaturverlust pro Stunde: Hallo zusammen, Ich habe bei mir eine BMR 20/24 B stehen mit Schichtenladespeicher 220 Liter. Wie hoch sollte der Warmwassertemperaturverlust...
    Oben