Warmwasser Temperaturanzeige "hängt" & Brenner startet sehr häufig im Sommerbetrieb

Diskutiere Warmwasser Temperaturanzeige "hängt" & Brenner startet sehr häufig im Sommerbetrieb im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin kein Fachmann, daher könnte es sein, daß meine Fragen einfach zu beantworten sind (nur für mich halt nicht :( ). Ich habe eine...

mhc

Threadstarter
Mitglied seit
05.07.2010
Beiträge
3
Hallo,

ich bin kein Fachmann, daher könnte es sein, daß meine Fragen einfach zu beantworten sind (nur für mich halt nicht :( ).

Ich habe eine 2-HK-Anlage mit Mischer. Brenner: Viessmann Vitola-biferral-RN Warmwasserspeicher: Viessmann Verticell Regelung: Trimatik Comfortrol.

Alles BJ 1999.

Frage 1:

Egal ob Sommer- oder Winterbetrieb, in unregelmässigen Abständen (an manchen Tagen aber auch nahezu laufend) bleibt die Temperaturanzeige Warmwasser hängen. Also z.B. SOLL-Temperatur von 56°C wird erreicht. Pumpe stellt sich ab. Aber über die Zeit bleiben eben diese 56°C permanent als IST-Temperatur angezeigt. Die Folge: das Warmwasser kühlt ab, die Pumpe schaltet nicht ein. Oder auch folgendes Verhalten: SOLL-Temperatur wird erreicht. Pumpe schaltet ab. IST-Temperatur sinkt zunächst normal über die Zeit ab. Bleibt dann aber bei irgendeinem Wert stehen, mit der gleichen Folge wie vorher. Einzige Abhilfe bisher: Im Heizungsraum das Licht einschalten ->> löst offensichtlich so eine Art Reset aus ;) .

Viessmann-Service hat Temp-Fühler gewechselt, ohne Erfolg. Bedieneinheit gewechselt, ohne Erfolg. Vorgeschlagen: Step by step Teile tauschen. Diese trial-and-error Methode soll ganz auf meine Kosten gehen (zusätzlich jedesmal Anfahrkosten).

Mein Verdacht geht auf einen Potentialfehler. Aber dem kann oder will keiner wirklich nachgehen. Also habe ich 'mal alle Steck- und Schraubkontakte gecheckt und auch gereinigt. Kein Erfolg. Ich habe sogar für einige Zeit die Spannungsversorgung auf einen anderen Kreis gelegt. Kein Erfolg.

Kennt jemand diese Problematik, und gibt es hierzu eine Lösung, ohne dass ich gleich in eine neue Anlage investieren muß?

Frage 2:

In diesem Zusammenhang fällt mir auf, dass die Temperatur im Warmwasserspeicher sehr schnell sinkt. In verschiedenen Foren, aber auch durch Bekannte finde ich öfters Hinweise, dass die Temperatur bei anderen Speichern offensichtlich über viele Stunden hinweg hoch gehalten wird. Nun glaube ich zu erkennen, dass mein Warmwasserbehälter ordnungsgemäß isoliert ist. Auch das mit der Rückschlagklappe scheint in Ordnung zu sein (Mein Test: Leitung vor der Klappe kalt, nach der Klappe warm).

Selbst jetzt im Sommer springt der Brenner mit hoher Frequenz an. Bedeutet dies etwa, dass der Brenner die Kesseltemperatur permanent nachregelt, egal ob das Warmwasser einen "Bedarf" hat, oder nicht? Wenn ja, wäre es nicht sinnvoller die Warmwassertemperatur als Leitwert für die Regelung herzunehmen? Und könnte man dies dann auch an der Trimatik um-codieren?

Für weiterführende Hinweise und Ratschläge wäre ich sehr dankbar :)

mhc
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
hast du eine Zirkulauonspumpe? und wie lang läuft die am Tag
 

mhc

Threadstarter
Mitglied seit
05.07.2010
Beiträge
3
Danke für die Antwort.

Zirkulationspumpe ist vorhanden. Läuft zeituhrgesteuert von 5.00 bis 23.00 Uhr.

Gibt es da einen Zusammenhang?
 

diplo

Mitglied seit
31.12.2009
Beiträge
136
nimm nur Zeiten in denen du WW Brauchst..morgens mittags abends...oder so...



Wegen der hängenden Temperatur: die Bedieneinheit währ wohl dasa Nachste was getauscht werden...leider kostte die mal eben richtig viel Geld. danach wäre Grundleiterplatte der Regelung fällig...noch schlimmer...Text gelöscht von diplo...ist ja angekommen.
 

mhc

Threadstarter
Mitglied seit
05.07.2010
Beiträge
3
Danke für die Antworten.

Das mit den Zeiten für die Umwälzpumpe klingt logisch.

Das andere Thema ... sehen wir 'mal, was die Zukunft so bringt :D
 
Thema:

Warmwasser Temperaturanzeige "hängt" & Brenner startet sehr häufig im Sommerbetrieb

Warmwasser Temperaturanzeige "hängt" & Brenner startet sehr häufig im Sommerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Warmwasser obwohl ausgeschaltet

    Warmwasser obwohl ausgeschaltet: Habe an meiner Vaillant Ölheizung VKO 20/4, mit vrc calormatic ubw Steuerung, folgendes Problem, Die Heizung läuft auf Tagbetrieb, es wird kein...
  • Warmwasser-Wandspeicher SHZ 80 LCD - Solltemperatur

    Warmwasser-Wandspeicher SHZ 80 LCD - Solltemperatur: Hallo, hier wurde mir letztens so freundlich bei einem Vaillant Problem geholfen, deswegen dachte jetzt vielleicht auch bei einem...
  • TOB-18 Warmwasser

    TOB-18 Warmwasser: Hallo, ich habe jetzt neuerdings einen TOB-18. Im Heizbetrieb läuft das Gerät quasi durchgehend. Jetzt habe ich beobachtet, dass beim Warmwasser...
  • Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 bleibt sehr lange im Warmwasser Modus

    Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 bleibt sehr lange im Warmwasser Modus: Hallo Community, wir wohnen in einem Mietshaus in dem eine Vaillant EcoCompact VSC 126-C 140 verbaut ist. Auf der Anleitung ist noch die Type VSC...
  • VC 254/2 XEU Temperaturanzeige Warmwasser springt bzw. wechselt häufig den Wert

    VC 254/2 XEU Temperaturanzeige Warmwasser springt bzw. wechselt häufig den Wert: Bei meiner Heizungsanlage VC 254/2 XEU von Vaillant habe ich seit kurzem das 'Problem', daß sporadisch die Digital-Temperaturanzeige (d.4) des...
  • Ähnliche Themen

    Oben