schlaumeier
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.11.2017
- Beiträge
- 2
Hallo und danke für die Aufnahme ins Forum, bin gerade erst hier angekommen und hab gleich mehrere Fragen:
Sachverhaltsdrstellung:
vor ca. 1 1/2 Woche (natürlich nur meine Schönste ist zu Hause in foher Erwartung eines Abgesandten des freundlichen SHK-Meisters)
Wow- der SHKler trifft bei uns (pünktlich) ein mit dem Auftrag an unserer seit 12 Jahren ohne jedes Problem
heatenden Vaillant-Anlage endlich mal eine Wartung durchzuführen ( neuen Stickstoff auf Kessel usw. usw.) ich wollte der Anlage vor der anstrengenden Heizperiode wirklich mal was Gutes gönnen.
Zusatzauftrag : über dem Vorlauf des HK1 (Heizköperkreis kleine sichtbare Korrosion am Kupferrohr beseitigen - durch abschneiden - neu einlöten was weiß ich - irgendwie einklempnern eben.....)
Bericht meiner Schönen am 'Abend nach meinem Dienstschluss: " Jaaaa der Klempner war da - na und?
Antwort: Das dicke Rohr hat er nur mit mächtiger Gewalt raugekriegt - aha (klingt nach Egon Olsen) - hat dazu Deinen Heißlüfter
benutzt - ahaaa- die Heizung sollte wieder richtig laufen-
Sicht- und Hörkontrolle - die Heizung läuft eben nicht" ;(
Angeblich hat er ihr auch gezeigt, dass die Zirkulationspumpe einen dicken Riss im Gehäuse hätte - hat sie aber ohne Zögern nach eigenem Ermessen wieder eingebaut.
Dann wurde noch festgestellt, dass an der Leiterplatte eine Sicherung kaputt war (bissel komisch oder?)- hat er ja gewechselt - alles gut"
Hörkontrolle an den Pumpen - komisch es läuft nur die HK2 Pumpe (die mehrere Fußbodenkreise zirkuliert) und alle Heizkörper sind kalt- dem Herrn sei Dank, hat er es
nicht geschafft die WW - Bereitung auch noch lahm zu legen.
Leider ist gar nichts gut X( - nach meiner genauen Überprüfung mußte ich feststellen, dass der Printtrafo auf dem Mischermodul eine Beule hat und die Pumpe
mit dem Riss im Gehäuse nicht mehr läuft, obwohl vor der Inspektion absolut alles Paletti war. Unser einziges Problem war vor der Inspektion, dass wir alle 2- 4 Wochen etwas Wasser
auffüllen mußten.
Nach nochmaliger Einbestellung der SKHlers (ich war dann doch lieber selbst zugegen) habe ihn gefragt, ob er bei Demontage der Pumpe die Anlage vom Stromnetz genommen hat 8) -
dies wurde verneint- warum nicht ??? Antwort: Es reicht doch, wenn ich den Kessel abschalte.
Meine dringende Vermutung/ These: Kurzschluss an der Stromzuführung der abmontierten HK1 Pumpe durch Kabelkontakt an irgendeiner Schelle oder Rohr- Folge
Platine zerstört- zumindest teilweise .
Was sagt Ihr dazu??? Kann das so sein? (1. Frage. Wer war der Täter?? oder war es wieder mal eine Verkettung unglücklicher Umstände)
Dann habe ich ihn die gerissene Pumpe wechseln lassen - teure Grundfos Hocheffi eingebaut na klar wir hams ja- aber gut - Pumpe läuft natürlich nicht.
Der SKHler telefoniert mit seinem Master - irgenwelche Ideen- nöööö nich wirklich- Zitat:" Sollen wir den Werkskundendienst für Sie anfordern?"
(Wir Blödies dachten die Firma is kompetent und autorisiert- na ja man lernt eben nie aus X/ )
Na dann mache ich eben mal einen Vorschlag damit wir die nächste Zeit nicht völlig im Kalten sitzen- wir klemmen die beiden Pumpen mal an
2 separate Stromkabel und holen Strom aus der Steckdose - und ????? ---- na ja beide Pumpen pumpen und pumpen jetzt im Dauerlauf natürlich unabhängig
vom Mischermodul.
Das is aber kein Zustand und hier kommt meine 2. Frage :
Kann man die Stromversorgung der beiden Zirkulationspumpen nicht direkt an die Kesselsteuerung VRC 420 anklemmen - ist doch eine 2 Kreissteuerung- wozu brauche
ich das Mischermodul denn überhaupt?? Die Fußboden kreise kann ich auch manuell bedienen- hab sowieso die STellmotoren damals nicht montieren lassen - geht alles so
viel einfacher.
3. Frage wer könnte ich im Notfall dem Mischermodul durch Auslöten und wieder Einlöten des Trafos neues Leben schenken? - Kommentare in anderen Blogs stimmen nicht sehr zuversichtlich, da
gesagt wurde dass meistens mehr als nur der Trafo den Bach runter geht.
Welchen Trafo genau müßte man nehmen und woher (Conrad?) vielleicht.
Ja wäre wirklich sehr schön wenn ich hier mit Fachleuten oder zumindest Kennern zusammen kommen könnte.
Das bringt uns hoffentlich weiter als ein "angeforderter Werkskundendienst" mit der kompetenten Auskunft - hier können wir nur einen neuen Brennwertkessel mit einer neuen Steuerung einbauen.
Viele Grüße an die Fachwelt
von Schlaumeier
Sachverhaltsdrstellung:
vor ca. 1 1/2 Woche (natürlich nur meine Schönste ist zu Hause in foher Erwartung eines Abgesandten des freundlichen SHK-Meisters)
Wow- der SHKler trifft bei uns (pünktlich) ein mit dem Auftrag an unserer seit 12 Jahren ohne jedes Problem
heatenden Vaillant-Anlage endlich mal eine Wartung durchzuführen ( neuen Stickstoff auf Kessel usw. usw.) ich wollte der Anlage vor der anstrengenden Heizperiode wirklich mal was Gutes gönnen.
Zusatzauftrag : über dem Vorlauf des HK1 (Heizköperkreis kleine sichtbare Korrosion am Kupferrohr beseitigen - durch abschneiden - neu einlöten was weiß ich - irgendwie einklempnern eben.....)
Bericht meiner Schönen am 'Abend nach meinem Dienstschluss: " Jaaaa der Klempner war da - na und?
Antwort: Das dicke Rohr hat er nur mit mächtiger Gewalt raugekriegt - aha (klingt nach Egon Olsen) - hat dazu Deinen Heißlüfter
benutzt - ahaaa- die Heizung sollte wieder richtig laufen-
Sicht- und Hörkontrolle - die Heizung läuft eben nicht" ;(
Angeblich hat er ihr auch gezeigt, dass die Zirkulationspumpe einen dicken Riss im Gehäuse hätte - hat sie aber ohne Zögern nach eigenem Ermessen wieder eingebaut.
Dann wurde noch festgestellt, dass an der Leiterplatte eine Sicherung kaputt war (bissel komisch oder?)- hat er ja gewechselt - alles gut"
Hörkontrolle an den Pumpen - komisch es läuft nur die HK2 Pumpe (die mehrere Fußbodenkreise zirkuliert) und alle Heizkörper sind kalt- dem Herrn sei Dank, hat er es
nicht geschafft die WW - Bereitung auch noch lahm zu legen.
Leider ist gar nichts gut X( - nach meiner genauen Überprüfung mußte ich feststellen, dass der Printtrafo auf dem Mischermodul eine Beule hat und die Pumpe
mit dem Riss im Gehäuse nicht mehr läuft, obwohl vor der Inspektion absolut alles Paletti war. Unser einziges Problem war vor der Inspektion, dass wir alle 2- 4 Wochen etwas Wasser
auffüllen mußten.
Nach nochmaliger Einbestellung der SKHlers (ich war dann doch lieber selbst zugegen) habe ihn gefragt, ob er bei Demontage der Pumpe die Anlage vom Stromnetz genommen hat 8) -
dies wurde verneint- warum nicht ??? Antwort: Es reicht doch, wenn ich den Kessel abschalte.
Meine dringende Vermutung/ These: Kurzschluss an der Stromzuführung der abmontierten HK1 Pumpe durch Kabelkontakt an irgendeiner Schelle oder Rohr- Folge
Platine zerstört- zumindest teilweise .
Was sagt Ihr dazu??? Kann das so sein? (1. Frage. Wer war der Täter?? oder war es wieder mal eine Verkettung unglücklicher Umstände)
Dann habe ich ihn die gerissene Pumpe wechseln lassen - teure Grundfos Hocheffi eingebaut na klar wir hams ja- aber gut - Pumpe läuft natürlich nicht.
Der SKHler telefoniert mit seinem Master - irgenwelche Ideen- nöööö nich wirklich- Zitat:" Sollen wir den Werkskundendienst für Sie anfordern?"
(Wir Blödies dachten die Firma is kompetent und autorisiert- na ja man lernt eben nie aus X/ )
Na dann mache ich eben mal einen Vorschlag damit wir die nächste Zeit nicht völlig im Kalten sitzen- wir klemmen die beiden Pumpen mal an
2 separate Stromkabel und holen Strom aus der Steckdose - und ????? ---- na ja beide Pumpen pumpen und pumpen jetzt im Dauerlauf natürlich unabhängig
vom Mischermodul.
Das is aber kein Zustand und hier kommt meine 2. Frage :
Kann man die Stromversorgung der beiden Zirkulationspumpen nicht direkt an die Kesselsteuerung VRC 420 anklemmen - ist doch eine 2 Kreissteuerung- wozu brauche
ich das Mischermodul denn überhaupt?? Die Fußboden kreise kann ich auch manuell bedienen- hab sowieso die STellmotoren damals nicht montieren lassen - geht alles so
viel einfacher.
3. Frage wer könnte ich im Notfall dem Mischermodul durch Auslöten und wieder Einlöten des Trafos neues Leben schenken? - Kommentare in anderen Blogs stimmen nicht sehr zuversichtlich, da
gesagt wurde dass meistens mehr als nur der Trafo den Bach runter geht.
Welchen Trafo genau müßte man nehmen und woher (Conrad?) vielleicht.
Ja wäre wirklich sehr schön wenn ich hier mit Fachleuten oder zumindest Kennern zusammen kommen könnte.
Das bringt uns hoffentlich weiter als ein "angeforderter Werkskundendienst" mit der kompetenten Auskunft - hier können wir nur einen neuen Brennwertkessel mit einer neuen Steuerung einbauen.
Viele Grüße an die Fachwelt
von Schlaumeier