Habe einen alten Kessel VKS 21, Werte top Heizungsbauervubd Schornsteinfeger haben trotz neuer Gesetzeslage kein Problem damit.
Habe folgendes Problem:
Da der Mieter ausgezogen ist, wollte ich Energie sparen und habe das WW nur von 5 bis 19 Uhr laufen.
Funktionierte auch.
Nur der Heizkreislauf startet nach 19 Uhr nicht mehr.
WW komplett über UBW ausgeschaltet, jetzt springt der Brenner überhaupt nicht mehr an.
Ok, Man (n) hat ja sonst nichts zu tun. 2 halbe Tage im Keller verbracht.
Boilertemperatur recht konstant bei 60.
Brenner springt bei ca. 40 an und bei knapp 80 wieder aus.
Auf der Rückseite des UBW befinden such Regler, mit denen man die Min und Max Kesseltemperatur einstellen kann. Gesagt, getan. Keine Änderung der Schaltpunkte.
Außenfühler in VL Fühler regeln sauber.
UBW wurde auch getauscht.
Keine Änderung.
Die Ladungspumpe läuft immer.
Wenn nachts durch die Absenkung die Temperatur im Kessel und Heizungskreislauf runter geht, wird die Wärme aus der laufenden Pumpe aus dem Boiler gezogen, so das morgens nur noch 25 Grad vorhanden ist.
Damit sich alles wieder nachts ein wenig erwärmt, lasse ich diese mittendrin mal eine Stunde laufen
Wer hat eine Idee?
Habe folgendes Problem:
Da der Mieter ausgezogen ist, wollte ich Energie sparen und habe das WW nur von 5 bis 19 Uhr laufen.
Funktionierte auch.
Nur der Heizkreislauf startet nach 19 Uhr nicht mehr.
WW komplett über UBW ausgeschaltet, jetzt springt der Brenner überhaupt nicht mehr an.
Ok, Man (n) hat ja sonst nichts zu tun. 2 halbe Tage im Keller verbracht.
Boilertemperatur recht konstant bei 60.
Brenner springt bei ca. 40 an und bei knapp 80 wieder aus.
Auf der Rückseite des UBW befinden such Regler, mit denen man die Min und Max Kesseltemperatur einstellen kann. Gesagt, getan. Keine Änderung der Schaltpunkte.
Außenfühler in VL Fühler regeln sauber.
UBW wurde auch getauscht.
Keine Änderung.
Die Ladungspumpe läuft immer.
Wenn nachts durch die Absenkung die Temperatur im Kessel und Heizungskreislauf runter geht, wird die Wärme aus der laufenden Pumpe aus dem Boiler gezogen, so das morgens nur noch 25 Grad vorhanden ist.
Damit sich alles wieder nachts ein wenig erwärmt, lasse ich diese mittendrin mal eine Stunde laufen
Wer hat eine Idee?