Vitodens 222 F drehzahl geregelte Gleichstrompumpe.

Diskutiere Vitodens 222 F drehzahl geregelte Gleichstrompumpe. im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Heinzung ist 4 Jahre alt. Zum HeizbeginnOktober 2018 hat die Pumpe ihren Geist augegeben. Sie wurde samt Motor ausgewechselt, Kosten 482 €...
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
Die Heinzung ist 4 Jahre alt. Zum HeizbeginnOktober 2018 hat die Pumpe ihren Geist augegeben.
Sie wurde samt Motor ausgewechselt, Kosten 482 €.
Ich bin der Meinung, der Motor war nicht defekt, sondern der Impeller war fest durch die Standzeit von Mai bis Oktober.
Daraus gelernt, prüfe ich alle 4 Wochen während der Abschaltung in der Sommerzeit, ob die Pumpe läuft.
Heute scheint der Impeller fest zu sitzen, man hört aber ein Geräusch. Ich prüfe, wie folgt: Heizung und Warmwasser an, Raumtemperatur auf 30°C eingestellt.. Kessel spingt an, Kesseltemperatur erhöht sich. Aber nicht im Vorlauf.
Gibt es eine Möglichkeit, an den Impeler zu gelangen, normalerweise reicht ein Anstoß, wie es früher bei den externen Umwälzpumpen der Fall ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Ich bin der Meinung, der Motor war nicht defekt, sondern der Impeller war fest durch die Standzeit von Mai bis Oktober.
Ich bin mir ziemlich sicher daß an der Anlage ein Magnetitabscheider fehlt.

Der Dauermagnet dieser Hocheffizienzpumpen zieht microfeine Fe- Partikel vom Heizwasser an.
Heute scheint der Impeller fest zu sitzen
Da scheint demnach wieder eine neue Pumpe fällig zu sein.

Das andrehen kannst du dir eigentlich sparen.
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
ein Magnetitabscheider fehlt nicht
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Daraus gelernt, prüfe ich alle 4 Wochen während der Abschaltung in der Sommerzeit, ob die Pumpe läuft.
Wird das Gerät dann weiterhin für Warmwasser genutzt oder ist es komplett ausgeschaltet?
Eigentlich sollte der Vitodens regelmäßig (alle 24 Std oder so) Ventile und Pumpen kurz laufen lassen, wenn sie nicht eingeschaltet waren, um ein Festsitzen zu verhindern.

ein Magnetitabscheider fehlt nicht
Wo ist er denn verbaut? Rücklauf vor der Pumpe? Und wird er regelmäßig gewartet?
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
Wird das Gerät dann weiterhin für Warmwasser genutzt , ja
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
Wo ist er denn verbaut? Rücklauf vor der Pumpe? Und wird er regelmäßig gewartet? beides ja
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
ich habe jetzt mehrfach den Heizkreislauf an- und abgeschaltet und siehe da, Impeller läuft.
Danke für die rege Beteiligung
IMG_8347.JPG
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
Wir sind im Winter 3 Monate nicht zu Hause. Die Erwärmung des Klima macht es möglich, die Heizung komplett abzuschalten, wie wir es auch in den vergangenen Jahren gemacht haben.
Was tun in Zukunft um die Gangfähigkeit des Impellers zu garantieren?
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
dann läuft die Umwälzpumpe 3 Monate im eigenen Saft, das kann doch nicht die Lösung sein
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Frostschutz vernünftig konfigurieren, Warmwasserbereitung abwählen und gut ist. Die Alternative ist ein potenzielles Problem mit der Pumpe....
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Vernünftig = so, dass der Frostschutz nicht bei zu hohen Temperaturen aktiviert wird. Das Wie ist in der Serviceanleitung beschrieben.
 
Vitoheizer

Vitoheizer

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2017
Beiträge
38
nicht bei zu hohen Temperaturen
der niedrigste Wert ist +3°C, wohlgemerkt Aussentemperatur. Lt Überwachung in den letzten Jahren haben wir in der Wohnung durchschnittlich +10°C. Warum springgt dann die Umwälzpumpe an, wenn es draußen +2°C ist? Ist docch Blödsinn, der Frostschutz soll doch nich draußen wirken, sondern drinnen
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Die Regelung weiß nicht, wo die Heizungsrohre liegen. Es ist auch nicht sinnvoll, die Temperatur des Heizungswassers als Grundlage für den Frostschutz zu nehmen, weil dafür die Pumpe laufen müsste.

der niedrigste Wert ist +3°C
Das ist offensichtlich die Werkseinstellung. Man kann niedrigere Werte einstellen; AFAIK bis -10/-8°C.
 
Thema:

Vitodens 222 F drehzahl geregelte Gleichstrompumpe.

Vitodens 222 F drehzahl geregelte Gleichstrompumpe. - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 mit 35 KW

    Vitodens 300 mit 35 KW: Hallo Guten Abend Habe diese Seite heute entdeckt und mich gleich angemeldet, meine Frage Ich will bei meiner Anlage den Wärmetauscher wechseln...
  • Vitodens 100 Wasser nachfüllen

    Vitodens 100 Wasser nachfüllen: Guten Tag zusammen, ich habe festgestellt das der Druck an der Gastherme recht niedrig ist und wollte diesen Auffüllen. Leider bin ich mir bei den...
  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Drehzahl der Primärkreispumpe eines neuen Vitodens 200W, 32 kW (B2HF) einstellen

    Drehzahl der Primärkreispumpe eines neuen Vitodens 200W, 32 kW (B2HF) einstellen: Für die Steuerung der Drehzahl der Heizkreise 1 und 2 eines Vitodens 200W, 32 kW, B2HF sind verschiedene Parameter vorhanden: - aus dem Bereich...
  • Ähnliche Themen

    Oben