Vissmann vitrocrossal 300

Diskutiere Vissmann vitrocrossal 300 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Anlage ist von 2013 und hat bisher störungsfrei gelaufen. Es wird keine Störung angezeigt Trotzdem kommt die Volaufteparatur nicht über...

Klausw

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
7
Die Anlage ist von 2013 und hat bisher störungsfrei gelaufen.
Es wird keine Störung angezeigt Trotzdem kommt die Volaufteparatur nicht über 30 Grad, sodass die Wohnungen nicht mehr als 19 Grad erreichen. Auch durch Höherstellung der Heizkennlinie ändert sich nichts.
Wer kann mir helfen
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.517
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Als Schnellschuß: Schornsteinfeger/Handbetrieb aktivieren
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Es wird keine Störung angezeigt Trotzdem kommt die Volaufteparatur nicht über 30 Grad,
Während dieses Phänomen auftritt bitte mal die Codierebene 2 aufrufen und die Adresse 38 auslesen. Was steht da?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Steht in der Serviceanleitung der Regelung

Menü Taste + OK 5 Sekunden gedrückt halten = Codierebene 1
Jetzt Return + OK Taste auch 5 Sekunden gedrückt halten = Codierebene 2
 

Klausw

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
7
Wie komme ich an die Adresse 38
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Einfach durch die Pfeil Tasten weiter navigieren
 

Klausw

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
7
Unter allgemein und bei 38 kommt 3a-0
 

Klausw

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
7
Bei 3d zeigt er 5 an
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Unter allgemein und bei 38 kommt 3a-0
Irgendwie bist du falsch....... Wenn 38 erscheint OK drücken
Nach 38 : kommt eine Zahl. Welche ist das ist, ist egal - solange da nicht 33 steht.
Hier musst du ggf eine Zeit lang oder öfters beobachten
 
Thema:

Vissmann vitrocrossal 300

Vissmann vitrocrossal 300 - Ähnliche Themen

  • Vissmann Tetramatik III

    Vissmann Tetramatik III: Hallo Forum: Ich möchte meine Heizungssteuerung Tetramatik III durch eine Vissmann Vitotronik 200 K01B erneuern. Mein Frage: Ich bin...
  • Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann

    Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann: Hallo, wir planen die Anschaffung einer Wärmepumpe. Unser Haus ist von 2003 und wir müssen 137qm beheizen (Typ 33 Heizkörper). Bisher heizen wir...
  • Vissmann Hybrid Totalversagen

    Vissmann Hybrid Totalversagen: Anlage ist seit Nov. eingebaut. Die Kiste ist bisher keinen einzigen Tag ohne Störung gelaufen. Jetzt Totalausfall. Die HK sind im Gasbetrieb...
  • vissmann vitola

    vissmann vitola: viessman vitola: heizkörber werden trotz allem entlüften nicht alle warm
  • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

    Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
  • Ähnliche Themen

    • Vissmann Tetramatik III

      Vissmann Tetramatik III: Hallo Forum: Ich möchte meine Heizungssteuerung Tetramatik III durch eine Vissmann Vitotronik 200 K01B erneuern. Mein Frage: Ich bin...
    • Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann

      Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann: Hallo, wir planen die Anschaffung einer Wärmepumpe. Unser Haus ist von 2003 und wir müssen 137qm beheizen (Typ 33 Heizkörper). Bisher heizen wir...
    • Vissmann Hybrid Totalversagen

      Vissmann Hybrid Totalversagen: Anlage ist seit Nov. eingebaut. Die Kiste ist bisher keinen einzigen Tag ohne Störung gelaufen. Jetzt Totalausfall. Die HK sind im Gasbetrieb...
    • vissmann vitola

      vissmann vitola: viessman vitola: heizkörber werden trotz allem entlüften nicht alle warm
    • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

      Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
    Oben