Hallo liebes Forum,
habe folgendes Problem:
An meiner Ölheizung ohne Warmwasserbereitung funktioniert
die Steuerung über den Außenfühler nicht mehr richtig.
Wenn man den Heizkurvenregler verstellt, reagiert die Regelung auch nicht mehr.
Klemmt mann den Außenfühler ab ( Klemme 1 und 2 ) an der Platine ab, springt
der Brenner sofort an und schaltet bei voreingestellter Tem. wieder aus.
Leider funktioniert bei diesem Modus die Schaltuhr nicht mehr.
Habe den Fühler schon durch einen Pt 100 Simulator ersetzt, gleicher Fehler.
Eine gebrauchte Platine von Ebay zeigt die gleichen Symtome auf.
Was kann ich noch prüfen oder machen um den Fehler zu finden.
Die Heizung ist aus dem Jahr 1987 und war bis jetzt zuverlässig.
MfG
Heizfinger