Vissmann Motomatik C/WS

Diskutiere Vissmann Motomatik C/WS im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hey, ich benötige eine Vissmann Motomatik C/WS, da meine undicht ist. Leider habe ich nicht so die Ahnung von Heizungen und ein Fachmann meinte...

Herbert4

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2015
Beiträge
3
Hey,

ich benötige eine Vissmann Motomatik C/WS, da meine undicht ist. Leider habe ich nicht so die Ahnung von Heizungen und ein Fachmann meinte es gäbe kein Ersatzteil für diese Motomatik.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Anbei ein Bild von der Motomatik.


Mit freundlichen Grüßen
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

So wie es auf dem Foto vermuten lässt, benötigst du mehr als nur die Mischeransteuerung ;(

Undicht ist entweder das Ventil darüber oder das Mischerküken vom Viessmann-EinschweissMischer.

LG ThW
 

Herbert4

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2015
Beiträge
3
Danke für die schnelle Antwort. Hier ist ein Bild von der undichten Stelle. Vielleicht hilft das ja weiter? :D
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Bevor du jetzt Geld vernichtest:

Es kann sein, daß du diesen Mischer so bei einer neuen Anlage gar nicht mehr benötigst. ;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.480
Bei regelmäßiger Wartung hätte diese Leckage schon auffallen müssen. Wenn nur die Mischerwelle undicht, so würde ich lediglich den O-Ring erneuern, ist das Gehäuse des Einschweissmischers undicht lohnt sich nur die Erneuerung des Waermeerzeugers. Das Zeugs ist um die dreißig Jahre alt und reif fuer den Schrottplatz. Energiesparend und umweltschonend Heizen geht heute anders.
 
Thema:

Vissmann Motomatik C/WS

Vissmann Motomatik C/WS - Ähnliche Themen

  • Vissmann Tetramatik III

    Vissmann Tetramatik III: Hallo Forum: Ich möchte meine Heizungssteuerung Tetramatik III durch eine Vissmann Vitotronik 200 K01B erneuern. Mein Frage: Ich bin...
  • Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann

    Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann: Hallo, wir planen die Anschaffung einer Wärmepumpe. Unser Haus ist von 2003 und wir müssen 137qm beheizen (Typ 33 Heizkörper). Bisher heizen wir...
  • Vissmann Hybrid Totalversagen

    Vissmann Hybrid Totalversagen: Anlage ist seit Nov. eingebaut. Die Kiste ist bisher keinen einzigen Tag ohne Störung gelaufen. Jetzt Totalausfall. Die HK sind im Gasbetrieb...
  • vissmann vitola

    vissmann vitola: viessman vitola: heizkörber werden trotz allem entlüften nicht alle warm
  • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

    Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
  • Ähnliche Themen

    • Vissmann Tetramatik III

      Vissmann Tetramatik III: Hallo Forum: Ich möchte meine Heizungssteuerung Tetramatik III durch eine Vissmann Vitotronik 200 K01B erneuern. Mein Frage: Ich bin...
    • Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann

      Wärmepumpe Anschaffung Bosch vs Vissmann: Hallo, wir planen die Anschaffung einer Wärmepumpe. Unser Haus ist von 2003 und wir müssen 137qm beheizen (Typ 33 Heizkörper). Bisher heizen wir...
    • Vissmann Hybrid Totalversagen

      Vissmann Hybrid Totalversagen: Anlage ist seit Nov. eingebaut. Die Kiste ist bisher keinen einzigen Tag ohne Störung gelaufen. Jetzt Totalausfall. Die HK sind im Gasbetrieb...
    • vissmann vitola

      vissmann vitola: viessman vitola: heizkörber werden trotz allem entlüften nicht alle warm
    • Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht

      Vissmann Vitocal 060a an den Anschlüssen undicht: Hallo, ich habe die o.g. BWWP gebraucht (2Jahre) gekauft und habe zu Hause dann gesehen dass die Ausgänge seltsam unten wie abgeknabbert waren...
    Oben