Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz?

Diskutiere Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Wir haben vor zwei Jahren ein Haus mit einer Viessmann Vitola Biferral ET (Bj. 1984) gekauft. Genau wie im letzten Jahr um die...

timundstruppi

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2023
Beiträge
3
Hallo zusammen,

Wir haben vor zwei Jahren ein Haus mit einer Viessmann Vitola Biferral ET (Bj. 1984) gekauft. Genau wie im letzten Jahr um die Zeit tritt auch jetzt wieder das Problem auf, dass die Heizung in unregelmäßigen Abständen mehrmals die Woche vor allem in der Nacht vermehrt Störungen anzeigt. Heißt, das rote Licht leuchtet und die Anlage bleibt kalt. Nachdem ich ein paar Mal den Entstörknopf gedrückt habe, springt sie erneut an und läuft, bis sich das Ganze irgendwann wiederholt.

Den Sommer über ist das Problem nicht aufgetreten, sondern erst jetzt, wo es draußen langsam kälter wird. Anfang Oktober sind es bei uns tagsüber um die 20 Grad, nachts eher 10 oder weniger. Mir kommt es so vor, als wenn die Störungen vor allem dann, wenn es in den frühen Morgenstunden am kältesten ist, auftreten. Dabei ist egal, ob wir während dem Sommerbetrieb nur die Warmwasseraufbereitung oder im Winter auch den Heizbetrieb aktiviert haben. Heute Nacht war es zum Beispiel sehr mild und vormittags schon 17 Grad und es ist nichts passiert.

Edit I: Gerade (18 Uhr) ist die Temperatur hier durch einen heftigen Regenschauer von 23 auf 17 Grad runtergegangen - und es gab prompt eine Störung.

Unser Heizungsmonteur weiß auch nicht recht weiter. Er hat die Magnetventilspule gewechselt. Die letzte Wartung war im Oktober 2022. Öl ist noch genügend im Tank.

Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen ist: Der Widerstand des Außentemperaturfühlers beträgt sowohl draußen an der Hauswand als auch drinnen am Stecker am Tag und auch in der Nacht konstant 5,3 kOhm - dennoch zeigt die Steuerung im Display die richtigen unterschiedlichen Außentemperaturwerte an.

Hier nochmal alle Infos:

Heizung

Viessmann Bitola Biferral ET, Bj. 1984

Seriennummer 721165504860

Type BT-29

Bauartkennzeichen 06-226-007

Heizleistung: 29 - 34 kW



Ölfeuerungsautomat

Siemens LMO 54.210C2V



Ölbrenner

Viessmann Ref.-Nr. 7441293 (1,4 - 3,0 kg/H)



Steuerung

Viessmann Vitotronic 200 Ref.-Nr. 5216798



Außenfühler

NTC 10


Warmwassertemperatur

55 Grad



Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.524
Viessmann Vitotronic 200 Ref.-Nr. 5216798
Also eine Austauschregelung ab 2011 mit schwarzer Front, richtig ?

Gerade (18 Uhr) ist die Temperatur hier durch einen heftigen Regenschauer von 23 auf 17 Grad runtergegangen - und es gab prompt eine Störung.
Außenfühler (AF) können keine feuerungstechnische Störabschaltungen auslösen. Beim AF gibt es nur zwei Fehler, nämlich Unterbrechung oder Kurzschluss. Beide werden separat als Zifferncode (10) oder (18) ausgewiesen. Also wird der Fehler beim Ölbrenner liegen.
Zuerst einmal einen Kanistertest durchführen. Ölbrenner aus einem Behälter entweder mit Heizöl oder Diesel befüllt über eine längere Zeit betreiben. Läuft der Brenner störungsfrei durch, dann erfolgt die weitere Fehlersuche bei der Ölversorgung. Schaltet der Brenner trotzdem weiter auf Störung, so liegt der Fehler direkt beim Ölbrenner.
 

timundstruppi

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2023
Beiträge
3
Also eine Austauschregelung ab 2011 mit schwarzer Front, richtig ?
Nein, ist eine weiße Front. So, wie diese hier:

438a496d-da34-41c7-a656-778e3df55f8e.jpeg

Außenfühler (AF) können keine feuerungstechnische Störabschaltungen auslösen. Beim AF gibt es nur zwei Fehler, nämlich Unterbrechung oder Kurzschluss. Beide werden separat als Zifferncode (10) oder (18) ausgewiesen. Also wird der Fehler beim Ölbrenner liegen.
Vielen Dank für die Info!

Zuerst einmal einen Kanistertest durchführen. Ölbrenner aus einem Behälter entweder mit Heizöl oder Diesel befüllt über eine längere Zeit betreiben. Läuft der Brenner störungsfrei durch, dann erfolgt die weitere Fehlersuche bei der Ölversorgung. Schaltet der Brenner trotzdem weiter auf Störung, so liegt der Fehler direkt beim Ölbrenner.
Werde ich mal ausprobieren, wobei ich kaum glauben kann, dass es am Brenner liegt. Der ist kurz vor Kauf des Hauses ausgetauscht worden.
 

timundstruppi

Threadstarter
Mitglied seit
06.10.2023
Beiträge
3
Das kann auch ganz banal an fehlerhafter Verbrennungseinstellung liegen. Diese muss bei Austausch auf die Anlage vor Ort eingestellt werden
Ölversorgung scheidet aus.

Könnte es vielleicht an der falsch eingestellten Ansaugluftführung liegen? Die steht derzeit auf 10, soll laut Anleitung aber auf 7,5 eingestellt sein.
 
Thema:

Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz?

Viessmann Vitola Biferral ET Bj. 1984 / Störung bei Temperatursturz? - Ähnliche Themen

  • Viessmann vitola biferral - Anschlüss

    Viessmann vitola biferral - Anschlüss: Hallo, ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt, leider Ergebnislos. Deswegen probiere ich es hier nochmal: Ich beschäftige mich...
  • Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e

    Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e: Guten Morgen, Ich brauche bitte mal Ratschläge: Habe einen Ölbrenner aus 1986, der bislang völlig tadellos lief. Vorgestern ist er ausgegangen...
  • Viessmann vitola biferral mit Trimatik MC Relai Geräusche?

    Viessmann vitola biferral mit Trimatik MC Relai Geräusche?: Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe ein Problem mit meiner Trimatik. Seit Kurzem tritt ein klickendes Geräusch auf (vermutlich das Relais), das...
  • Viessmann Vitola biferral rn Störung

    Viessmann Vitola biferral rn Störung: Hallo Forenmitglieder, mein Name ist Michael und habe ein Problem mit meiner Viessmann Vitola biferral rn Bj 98 mit rotrix brenner. Wenn die...
  • Viessmann Vitola biferral-e, Ausgefallen

    Viessmann Vitola biferral-e, Ausgefallen: Hallo zusammen, heute Morgen ist meine Heizung ausgefallen. Temperaturanzeige steht auf 70 Grad und bleibt trotz das die Heizung nicht mehr läuft...
  • Ähnliche Themen

    • Viessmann vitola biferral - Anschlüss

      Viessmann vitola biferral - Anschlüss: Hallo, ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt, leider Ergebnislos. Deswegen probiere ich es hier nochmal: Ich beschäftige mich...
    • Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e

      Viessmann Öl Brenner Vitola-biferral-e: Guten Morgen, Ich brauche bitte mal Ratschläge: Habe einen Ölbrenner aus 1986, der bislang völlig tadellos lief. Vorgestern ist er ausgegangen...
    • Viessmann vitola biferral mit Trimatik MC Relai Geräusche?

      Viessmann vitola biferral mit Trimatik MC Relai Geräusche?: Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe ein Problem mit meiner Trimatik. Seit Kurzem tritt ein klickendes Geräusch auf (vermutlich das Relais), das...
    • Viessmann Vitola biferral rn Störung

      Viessmann Vitola biferral rn Störung: Hallo Forenmitglieder, mein Name ist Michael und habe ein Problem mit meiner Viessmann Vitola biferral rn Bj 98 mit rotrix brenner. Wenn die...
    • Viessmann Vitola biferral-e, Ausgefallen

      Viessmann Vitola biferral-e, Ausgefallen: Hallo zusammen, heute Morgen ist meine Heizung ausgefallen. Temperaturanzeige steht auf 70 Grad und bleibt trotz das die Heizung nicht mehr läuft...
    Oben