Hallo,
ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3, Bj 2000, ein Heizkreis ohne Mischer mit Warmwasserbereitung auf einen 300 l Speicher.
Die Anlage hat zur Zeit zwei Probleme:
1. Warmwasser: Die Kesseltemperatur wird, nachdem die Raumheizung mehrere Monate nicht genutzt wurde, nicht zur Warmwasserspeicher abgeführt. Die Speicherladepumpe hatten wir zuerst im Verdacht und ausgetauscht. Das Phänomen ist aber immer noch das Gleiche. Der Vorlauf zum Speicher wird zwar langsam warm (etwa 40°C) aber bei weitem nicht über 70°C wie dies sein sollte. Der Rücklauf bleibt bei um die 30°C.
Da die Anlage eine Vorrang Schaltung für Warmwassererwärmung hat, vermute ich, dass das Umschaltventil festhängt und nur für den Heizkreis die Wärme zur Verfügung stellt.
Ich finde aber nirgendwo in den Anleitungen ein Hinweis, wo dieses Ventil sitzt. Auch im Relaistest ist keine Option zu finden, in der man das Ventil manuell auslösen könnte.
Wo muss ich suchen um das Ventil auszubauen und ggf. gangbar zu machen? Oder wird der Vorgang elektronisch über die Schaltung der Pumpen geregelt und es gibt "nur" das Rückschlagventil im Vorlauf des Speicherkreislaufs?
Da ich nicht weiss, ob es ein Zusammenhang zu meinem zweiten Thema mit der Heizung gibt, schreibe ich dies mit in diesen Beitrag um ein Vollständiges Bild zu vermitteln.
2. Heizkreis: Gegen Ende der letzten Heizsaision hatten wir festgestellt, dass die Anlage sich nicht mehr an die Schaltzeiten gehalten hat, sondern auch Nachts angelaufen war. Daher haben wir die VR 20 ausgetauscht. Jetzt wurden die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung wieder eingehalten, aber dieSteuerung erkennt die Heizkreispumpe jetzt als Heizkreis B (Kurzabfrage 2), wohingegen die "alte" VR20 sie als Heizkreis A erkennt. Der Relaistest zeigt eindeutig, dass die Pumpe auf St. 20A angesprochen wird. Auch in der Schornsteinfegerschaltung läuft die Heizkreispumpe ohne Probleme. Die Codierungen sind bei beiden Schaltungen analog angepasst worden.
Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann um diese Phänomen zu lösen?
Vielen Dank
ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3, Bj 2000, ein Heizkreis ohne Mischer mit Warmwasserbereitung auf einen 300 l Speicher.
Die Anlage hat zur Zeit zwei Probleme:
1. Warmwasser: Die Kesseltemperatur wird, nachdem die Raumheizung mehrere Monate nicht genutzt wurde, nicht zur Warmwasserspeicher abgeführt. Die Speicherladepumpe hatten wir zuerst im Verdacht und ausgetauscht. Das Phänomen ist aber immer noch das Gleiche. Der Vorlauf zum Speicher wird zwar langsam warm (etwa 40°C) aber bei weitem nicht über 70°C wie dies sein sollte. Der Rücklauf bleibt bei um die 30°C.
Da die Anlage eine Vorrang Schaltung für Warmwassererwärmung hat, vermute ich, dass das Umschaltventil festhängt und nur für den Heizkreis die Wärme zur Verfügung stellt.
Ich finde aber nirgendwo in den Anleitungen ein Hinweis, wo dieses Ventil sitzt. Auch im Relaistest ist keine Option zu finden, in der man das Ventil manuell auslösen könnte.
Wo muss ich suchen um das Ventil auszubauen und ggf. gangbar zu machen? Oder wird der Vorgang elektronisch über die Schaltung der Pumpen geregelt und es gibt "nur" das Rückschlagventil im Vorlauf des Speicherkreislaufs?
Da ich nicht weiss, ob es ein Zusammenhang zu meinem zweiten Thema mit der Heizung gibt, schreibe ich dies mit in diesen Beitrag um ein Vollständiges Bild zu vermitteln.
2. Heizkreis: Gegen Ende der letzten Heizsaision hatten wir festgestellt, dass die Anlage sich nicht mehr an die Schaltzeiten gehalten hat, sondern auch Nachts angelaufen war. Daher haben wir die VR 20 ausgetauscht. Jetzt wurden die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung wieder eingehalten, aber dieSteuerung erkennt die Heizkreispumpe jetzt als Heizkreis B (Kurzabfrage 2), wohingegen die "alte" VR20 sie als Heizkreis A erkennt. Der Relaistest zeigt eindeutig, dass die Pumpe auf St. 20A angesprochen wird. Auch in der Schornsteinfegerschaltung läuft die Heizkreispumpe ohne Probleme. Die Codierungen sind bei beiden Schaltungen analog angepasst worden.
Hat jemand eine Idee was ich hier tun kann um diese Phänomen zu lösen?
Vielen Dank