Hallo noch einmal,
also der Sanitär war heute noch mal da. Fazit: eigentlich müsste alles funktionieren. Die Heizung würde Parallelbetrieb einfach nicht schaffen, also hat er sie wieder in WW Vorrang gestellt und ist abgefahren. Immerhin hat er die Anlage nun so eingestellt, dass sie sich nicht selbst überheizt. Nun schaltet sie aber immer noch nicht auf den Heizmodus wieder um nachdem der WW Sollwert erreicht ist. (Siehe Bild) Wo wird das denn in den Einstellungen geändert? Ich habe zur Speicherladepumpe leider nichts in der Anleitung gefunden.
P.S. bzgl. der Speicherladepumpe sagte der Sanitär, dass 1,16 m^3 „Ja immerhin noch 1000 L/Stunde sind. Das müsste eigentlich völlig ausreichen, man will ja auch, dass der Speicher Zeit hat, um die Wärme aufzunehmen“.
Hallo noch einmal,
also der Sanitär war heute noch mal da. Fazit: eigentlich müsste alles funktionieren. Die Heizung würde Parallelbetrieb einfach nicht schaffen, also hat er sie wieder in WW Vorrang gestellt und ist abgefahren. Immerhin hat er die Anlage nun so eingestellt, dass sie sich nicht selbst überheizt. Nun schaltet sie aber immer noch nicht auf den Heizmodus wieder um nachdem der WW Sollwert erreicht ist. (Siehe Bild) Wo wird das denn in den Einstellungen geändert? Ich habe zur Speicherladepumpe leider nichts in der Anleitung gefunden.