Viessmann Vitodens 200 Frage zur ausreichenden Leistung

Diskutiere Viessmann Vitodens 200 Frage zur ausreichenden Leistung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, Heizung wurde umgestellt und wie es scheint läuft sie jetzt durch, also seit gestern Abend. Wie es scheint fallen nun einzelne...

ghiesz

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2016
Beiträge
23
Hallo Zusammen,

Heizung wurde umgestellt und wie es scheint läuft sie jetzt durch, also seit gestern Abend.

Wie es scheint fallen nun einzelne Heizkörper zeitweise aus, seltsam oder, die hängen doch bei uns alle hintereinander, sprich, nicht so wie in meiner alten Wohnung jede Wohnung ein eigener Kreislauf von der Heizung weg, sondern alle Stockwerke und alle Heizungen hintereinander, oder eben in verschiedenen Strängen hintereinander, aber nun fallen manchmal die Heizung im WZ aus, und manchmal in der Küche.

Kann das an der schwachen Pumpe liegen, denn die wurde nicht getauscht?

Aber erstmal vielen vielen Dank für Euren/Deinen rat, wenigsten ist nicht mehr Totalausfall. Ihr seid echte Helden, hihi, Habt Ihr auch Kostüme?? Mit Heizungzeichen auf der Brust, lach.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.431
Dass Heizkörper zwischendrin wieder kalt werden, kann normal sein.
Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schließen die Thermostatventile selbsttätig.
 

ghiesz

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2016
Beiträge
23
Hausdoc schrieb:
Das ist die Heizkreispumpe....

Auch hier: Falsch eingestellt. "Nachtabsenkungsfunktion" muss raus.
Ich kann auch nicht glauben, daß hier 8 m Förderhöhe notwendig sind.
Kannst du mir bitte sagen warum die Nachtabsenkung raus soll, soll das über die Heizung und nicht über die Pumpe gesteuert werden, mir fällt nämlich auf, dass obwohl die Heizungen kalt sind, kreist und pumpt das Wasser darin, das kostet doch auch, oder bin ich da völlig falsch?

Was auch noch weg zu sein scheint jetzt ist das rhythmische Klopfen in der SZ Heizung, also klopf...klopf.... ind dann, klopf, klopf, klopf, klopf, klopf, klopf --- ganz schnell leiser werdend.

Was eine Heizungsfirma, von nichts ne Ahnung gehabt, Gott sei Dank gibt es hier Hilfe. Merci nochmal, könnt euch gar nicht vorstellen wie erleichtert ich bin, stand mit den Vermietern schon kopf an kopf!!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.538
ghiesz schrieb:
Kannst du mir bitte sagen warum die Nachtabsenkung raus soll, soll das über die Heizung und nicht über die Pumpe gesteuert werden, mir fällt nämlich auf, dass obwohl die Heizungen kalt sind, kreist und pumpt das Wasser darin, das kostet doch auch, oder bin ich da völlig falsch?
Hausdoc meinte die Nachtabsenkung der Pumpenfunktion. Du verwechselst Nachtabschaltung mit Nachtabsenkung ! Schon aus Frostschutzgründen sollte auch eine Heizkreispumpe ständig in Betrieb sein. Diese Hocheffizienzpumpe regelt ihre elektrische Leistung selbsttätig nach Bedarf.
 
Thema:

Viessmann Vitodens 200 Frage zur ausreichenden Leistung

Viessmann Vitodens 200 Frage zur ausreichenden Leistung - Ähnliche Themen

  • Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht

    Viessmann Vitodens 300 WB3 von 2001 Flamme hält nicht: Hallo zusammen, meine Vitodens 300 ist ausgefallen. Erst Fehler 95, Wasserdruckwächter erneuert, jetzt startet Sie nicht mehr: Das Gebläse geht...
  • Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus

    Viessmann Vitodens: Heizbetrieb schaltet immer wieder aus: Hallo, wir haben letztes Jahr eine neue Vitodens bekommen. Es hat bisher auch immer alles wunderbar funktioniert, aber seit einem Monat oder so...
  • Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W

    Hilfe bei Mengenflusszähler, Viessmann Vitodens 200-W: Guten Abend, ich stehe aktuell vor einer Herausforderung, die ein geerbtes Einfamilienhaus mit einer vermieteten Einliegerwohnung betrifft. Es...
  • Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?

    Viessmann VITODENS 222-W 26 KW Zirkulation möglich?: Hallöchen, technische Frage könnte man an dieses Gerät eine Zirkulation Leitung anschließen? Ein Abgang dafür ist ja nicht vorgesehen. Danke für...
  • Viessmann Vitodens 200-W Interne Pumpe/ allgemeine Fragen

    Viessmann Vitodens 200-W Interne Pumpe/ allgemeine Fragen: Hallo liebe Forum Mitglieder ! Da mir vor langer langer Zeit in diesem Forum sehr mit meiner damaligen Sieger Heizung geholfen wurde wende ich...
  • Ähnliche Themen

    Oben