Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?

Diskutiere Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Ich habe aktuell das Problem, dass die Heizungen in der oberen Etage nur teilweise warm werden und beim entlüften kein Wasser austritt...

SidMach

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2023
Beiträge
3
Hallo,
Ich habe aktuell das Problem, dass die Heizungen in der oberen Etage nur teilweise warm werden und beim entlüften kein Wasser austritt nachdem die Luft entwichen ist.
Ein an der Heizungsanlage angebrachtes Manometer zeigt an, dass der Druck sehr niedrig ist.
Nun meine Frage: wie erhöhe ich den Druck/fülle ich Wasser nach?

Ich habe ein Video hochgeladen der Anlage und auch 3 Bilder gemacht, die ich hinzufüge. In 2 der Bilder habe ich einige Ventile mit einer Nummer markiert, dass man mir besser erklären kann von welchem Ventil man redet.
Im Video könnt ihr noch die gesammte Anlage von vorne und hinten sehen.

Vielen Dank schonmal!
 

Anhänge

Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Schlauch von 1 nach 2.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

SidMach

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2023
Beiträge
3
Danke ich werde es morgen probieren :)
Eine Frage noch: muss die Pumpe/Das Gerät dass bei 2 dran hängt vorher vom Strom genommen werden?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Das ist die Ladepumpe zur Warmwasserbereitung, ausschalten ist nicht verkehrt.
Einfach Warmwasser Temperatur kurz runter stellen genügt.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Auf jeden Fall eine vorgeschriebene Füllarmatur nachrüsten lassen.
So mit dem Schlauch Trinkwasser mit Heizungswasser ist nicht zulässig.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.512
Schlauch von 1 nach 2.
Der Ordnung halber mein Hinweis : Nach Beendigung von Füllen und Entlüften muss der Schlauch am trinkwasserseitigen Anschluss (1) wieder entfernt werden. Eine ständige Verbindung zwischen sauberem Trinkwasser und verunreinigtem Heizungswasser ist und war noch nie zulässig.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.512
Okay Installer, da haben sich Beiträge und Gedankengänge überschnitten. 👍
 

SidMach

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2023
Beiträge
3
Danke, das habe ich bereits in meiner "Recherche" mehrmals gehört :D
Etwas neues installieren lassen werde ich erstmal vermeiden, da die Anlage im kommendan komplett ausgebaut und gegen eine neue ersetzt wird :) Aber vielen vielen Dank euch beiden für die Hilfe und Erklärungen!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.946
Sorry, bei und in der Region ist das Wasser so beschaffen da ist dies nicht nötig.
Denke aber es wird sich noch jemand melden der dir behilflich sein kann.;)


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Thema:

Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen?

Viessmann Rexola Biferral Wasser nachfüllen? - Ähnliche Themen

  • Viessmann Rexola-biferral Gas zündet nach Urlaubsabschaltung nicht mehr

    Viessmann Rexola-biferral Gas zündet nach Urlaubsabschaltung nicht mehr: Hallo Forumsexperten, da kommt man mitten in der Nacht aus dem Urlaub zurück und will die kalte Bude wieder aufheizen, da versagt die Heizung den...
  • Viessmann Rexola Biferral: Warmwasserspeicher abbauen, was ist zu beachten?

    Viessmann Rexola Biferral: Warmwasserspeicher abbauen, was ist zu beachten?: Hallo zusammen, ich benötige euer Fachwissen. Ich habe eine Viessmann Rexola Biferral Heizung mit Warmwasserspeicher. Da ich nur wenig Warmwasser...
  • viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer

    viessmann rexola biferral rn WW wird immer heißer: Moin zusammen, meine viessmann rexola biferral rn von 93 heizt das WW ständig auf. Fast schon bis zum kochen. Muss jetzt immer den Heizzulauf zum...
  • Viessmann Rexola Biferral - unheimliche Geräusche

    Viessmann Rexola Biferral - unheimliche Geräusche: Hallo zusammen, da unser Heizungsmonteur keine Erklärung hat möchte ich die Frage gern hier stellen: Was könnte dieses Geräusch (siehe Video ab...
  • Viessmann Rexola biferral mit Vaillant Warmwasserwärmepumpe aroSTOR VWL B 270/5 kombinieren

    Viessmann Rexola biferral mit Vaillant Warmwasserwärmepumpe aroSTOR VWL B 270/5 kombinieren: Guten Tag, Ich möchte die Viessmann Rexola biferral mit der Vaillant Wärmewasserpumpe aroStar VWL B2 270/5 kombinieren. Dazu wollte ich nachfragen...
  • Ähnliche Themen

    Oben