sydneyuwe
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.02.2013
- Beiträge
- 3
Hallo zusammen. Bin ganz neu hier und habe bis gestern gar
nicht gewusst, dass es ein Forum für Heizungen gibt. Besitze seit einigen
Jahren eine Photovoltaikanlage, bin dort in einem Forum, was mir schon öfters
sehr hilfreich war. Ich habe Probleme mit meiner Heizung und bin bei Recherchen
im Internet irgendwie bei euch gelandet.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Wir haben 1994/95 neu gebaut und bekamen eine Heizungsanlage
von Viessmann und zwar
Rexola-biferal-RN, Herst. Nr.
751833202151 Typ RBR 23 Bj. 1994
Die Anlage hat einen
elektronischen Gasfeuerungsautomaten von Robertshaw, Model HS 780-40NL-206B.
Die Anlage lief bis jetzt problemlos. Sie wurde (ich muss gestehen
in längeren Abständen) gereinigt und der Glühzünder wurde zweimal gewechselt.
Unser Haus hat Fußbodenheizung und ist für das Alter gut
isoliert. Nachts habe ich die Heizung auf Frostschutz (Schneeflocke) und nicht
auf Nachtabsenkung gestellt, so dass sie eigentlich nachts nicht läuft. Vor ca.
14 Tagen sprang die Heizung morgens nicht zur eingestellten Zeit, 05.30h, an,
sondern ging auf Störung. Nach Betätigung des Entstörknopfes lief die Heizung normal. Jedoch sprang sie
morgens nicht mehr an, wie an den darauffolgenden Tagen auch. Ich beauftragte eine
renommierte, ortsansässige Heizungsfachfirma, die sich auch gleich darum kümmerte.
Der Fachmann schilderte die Symptome Mitarbeitern der Firma Viessmann. Von dort
wurde ihm erklärt, dass der Gaskombiregler, der Glühzünder oder der
Gasfeuerungsautomat Ursache des Problems sei. Sie würden zuerst den Kombiregler
auswechseln, was auch getan wurde. Das Problem blieb aber, die Heizung ging
morgens wieder auf Störung. Also wechselte der Fachmann den Glühzünder…und das
Problem blieb. Morgen werde ich mich bei
dem Fachbetrieb wieder melden und wir werden wohl den Austausch des Gasfeuerungsautomaten
vornehmen müssen.
Soweit meine Einleitung, und nun zu meinen Fragen an die
Profis unter euch:
- nach Schilderung der Symptome haltet ihr den
Gasfeuerungsautomaten auch als Ursache des Problems und hätte man es eindeutig erkennen müssen.
-über dieses Forum habe ich von den Problemen, die Viessmann
mit der auch bei mir verwendeten Brenneransteuerung hat, erfahren. Weder über meine frühere Heizungsfirma, die
meine Heizung damals installiert hat, noch über meinen Schornsteinfeger habe
ich etwas von der Gefährlichkeit und dem kulanten Auswechseln durch Viessmann gehört. Wie soll ich mich verhalten?
Bin natürlich nicht so blauäugig und glaube, dass das Teil
nach 18 Jahren bei mir noch auf Kulanz gewechselt wird. Aber hätte der Mann von
Viessmann uns nicht informieren müssen, dass die Brennersteuerung auf jeden
Fall, und dann natürlich auch zuerst, gewechselt werden sollte? Ich denke, der
wusste von dem damaligen Warnrundschreiben gar nichts.
Mein Fachmann meinte, Viessmann wird den bereits eingebauten
Gaskombiregler nicht mehr zurücknehmen. Ich
denke, von dem Warnschreiben bzgl. der Robertshaw-Brenneransteuerung hat er ebenfalls keine Kenntnis, werde die Firma
morgen informieren.
Was meint ihr dazu?
Gruß Uwe
nicht gewusst, dass es ein Forum für Heizungen gibt. Besitze seit einigen
Jahren eine Photovoltaikanlage, bin dort in einem Forum, was mir schon öfters
sehr hilfreich war. Ich habe Probleme mit meiner Heizung und bin bei Recherchen
im Internet irgendwie bei euch gelandet.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Wir haben 1994/95 neu gebaut und bekamen eine Heizungsanlage
von Viessmann und zwar
Rexola-biferal-RN, Herst. Nr.
751833202151 Typ RBR 23 Bj. 1994
Die Anlage hat einen
elektronischen Gasfeuerungsautomaten von Robertshaw, Model HS 780-40NL-206B.
Die Anlage lief bis jetzt problemlos. Sie wurde (ich muss gestehen
in längeren Abständen) gereinigt und der Glühzünder wurde zweimal gewechselt.
Unser Haus hat Fußbodenheizung und ist für das Alter gut
isoliert. Nachts habe ich die Heizung auf Frostschutz (Schneeflocke) und nicht
auf Nachtabsenkung gestellt, so dass sie eigentlich nachts nicht läuft. Vor ca.
14 Tagen sprang die Heizung morgens nicht zur eingestellten Zeit, 05.30h, an,
sondern ging auf Störung. Nach Betätigung des Entstörknopfes lief die Heizung normal. Jedoch sprang sie
morgens nicht mehr an, wie an den darauffolgenden Tagen auch. Ich beauftragte eine
renommierte, ortsansässige Heizungsfachfirma, die sich auch gleich darum kümmerte.
Der Fachmann schilderte die Symptome Mitarbeitern der Firma Viessmann. Von dort
wurde ihm erklärt, dass der Gaskombiregler, der Glühzünder oder der
Gasfeuerungsautomat Ursache des Problems sei. Sie würden zuerst den Kombiregler
auswechseln, was auch getan wurde. Das Problem blieb aber, die Heizung ging
morgens wieder auf Störung. Also wechselte der Fachmann den Glühzünder…und das
Problem blieb. Morgen werde ich mich bei
dem Fachbetrieb wieder melden und wir werden wohl den Austausch des Gasfeuerungsautomaten
vornehmen müssen.
Soweit meine Einleitung, und nun zu meinen Fragen an die
Profis unter euch:
- nach Schilderung der Symptome haltet ihr den
Gasfeuerungsautomaten auch als Ursache des Problems und hätte man es eindeutig erkennen müssen.
-über dieses Forum habe ich von den Problemen, die Viessmann
mit der auch bei mir verwendeten Brenneransteuerung hat, erfahren. Weder über meine frühere Heizungsfirma, die
meine Heizung damals installiert hat, noch über meinen Schornsteinfeger habe
ich etwas von der Gefährlichkeit und dem kulanten Auswechseln durch Viessmann gehört. Wie soll ich mich verhalten?
Bin natürlich nicht so blauäugig und glaube, dass das Teil
nach 18 Jahren bei mir noch auf Kulanz gewechselt wird. Aber hätte der Mann von
Viessmann uns nicht informieren müssen, dass die Brennersteuerung auf jeden
Fall, und dann natürlich auch zuerst, gewechselt werden sollte? Ich denke, der
wusste von dem damaligen Warnrundschreiben gar nichts.
Mein Fachmann meinte, Viessmann wird den bereits eingebauten
Gaskombiregler nicht mehr zurücknehmen. Ich
denke, von dem Warnschreiben bzgl. der Robertshaw-Brenneransteuerung hat er ebenfalls keine Kenntnis, werde die Firma
morgen informieren.
Was meint ihr dazu?
Gruß Uwe