VCW 180 läßt sich nicht abschalten

Diskutiere VCW 180 läßt sich nicht abschalten im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Unsere VCW 180 hat ein sonderbares Problem, sie läuft soweit einwandfrei. Allerdings reagiert sie nicht auf den intakten Raumthermostaten...

Winterwetter

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2019
Beiträge
4
Hallo
Unsere VCW 180 hat ein sonderbares Problem, sie läuft soweit einwandfrei.
Allerdings reagiert sie nicht auf den intakten Raumthermostaten, und heizt auch weiter
wenn nur der Warmwasserbetrieb angestellt ist. Sie läßt sich nur durch den Ein/Aus Schalter
stoppen, heizt sonst bis Vorlauftemperatur weiter, geht dann aus, und fängt nach Abfall der
Vorlauftemperatur wieder an zu heizen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.939
Wo ist der Raumthermostat angeschlossen ? 3-4-5 oder 7-8-9?

Der Kaminkehrer war nicht die letzen Tage da?
 

Lp3g

Profi
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
693
Wenn der Kehrer da war, mit den 2 Schrauben das Blech um die Anzeigen / Schalter abnehmen und den schwarzeb Schalter wieder umlegen.

Ggf, bekommst du auch das schwarze Plastik mit den Kehrer Logo ab, da drunter ist der schwarze Schalter.

Es kann trotzdem sein, das dein Raumthermostat defekt ist.
 

Winterwetter

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2019
Beiträge
4
Der Thermostat ist auf 3-4-5 angeschlossen, nein und die Schornsteinfegertaste ist aus. Die Vorlauftemperatur läßt sich auch regulieren, das funktioniert
soweit. Den Thermostaten habe ich testhalber abgeklemmt, keine Veränderung.
 

Lp3g

Profi
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
693
Hm, 3-4-5 ist 220 Volt Schaltung.

Wenn ich es noch im Kopf habe ist 3 und 4 der Schaltkontakt. 5 Ist N

Entweder liegt an 3 oder an 4 die Dauerspannung von 220 Volt an. Da bei Benutzung von Klemmeb7-8-9 eine Brücke auf 3-4 muß, gehe ich davon aus, wenn 3-4 gebrückt ist, bleibt die Therme aus und ohne Brücke = heizen.

Nun gibt es folgende Möglichkeiten:

- Raumregler defekt
- Kabel Regler zur Therme defekt
- Elektronik der Therme defekt.

Schau mal ob du einen Schaltplan vom Regler findest.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
4.348
Brücke muss rein auf 3-4 bei Verwendung von 789. (Die 789 Regler begrenzen Temperaturen nach unten)

Heisst: wenn Brücke 3-4 geöffnet, muss der Heizbetrieb ausgehen...
 

Lp3g

Profi
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
693
Brücke muss rein auf 3-4 bei Verwendung von 789. (Die 789 Regler begrenzen Temperaturen nach unten)

Heisst: wenn Brücke 3-4 geöffnet, muss der Heizbetrieb ausgehen...
Richtig, hab noch meine alte Anleitung vom VRT 220 gefunden. Zum heizen Brückt es 3 und 4.
 
Thema:

VCW 180 läßt sich nicht abschalten

VCW 180 läßt sich nicht abschalten - Ähnliche Themen

  • Wie belastbar sind Kupferrohre und Lötverbindungen.

    Wie belastbar sind Kupferrohre und Lötverbindungen.: Bei mir wurde vor kurzem ein HK versetzt. Die Leitungen kommen aus der Wand und laufen gerade Seitlich in den HK. Die Schienen wurden versetzt und...
  • Warmwasseraufbereiter läßt sich nicht regeln

    Warmwasseraufbereiter läßt sich nicht regeln: Hallo, mein Name ist Joachim. Seid 23 Jahren haben wir eine Viessmann VitoCell, 18-34KW Ölheizung mit bisher tadellosen Laufeigenschaften...
  • Abgasrohr aus Plastik - Sicherheitsrisiko ?

    Abgasrohr aus Plastik - Sicherheitsrisiko ?: Hallo liebe Community, Ich brauche dringend Eure Hilfe: ich habe 2 Fragen: Frage Nr.1 Ist beim Kauf einer kompletten GB152 ein Abgasrohr mit...
  • Vaillant Klassik Brennwert VC 196 E-C HL zu niedriger Wasserdruck läßt sich mit RESET beheben

    Vaillant Klassik Brennwert VC 196 E-C HL zu niedriger Wasserdruck läßt sich mit RESET beheben: Hallo, ich habe eine Vaillant Klassik Brennwert VC 196 E-C HL. Seit ein paar Tagen fällt der Wasserdruck auf Minimum. Wenn ich die RESET Taste...
  • VC 104/4-7 läßt sich nicht einschalten ?

    VC 104/4-7 läßt sich nicht einschalten ?: Meine Therme VC 104/4-7 läßt sich nach Pumpenwechsel nicht mehr einschalten, lief kurz vor dem Start des Brenners ging sie aus, nun alles dunkel...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben