VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung -- Fehler F22

Diskutiere VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung -- Fehler F22 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wie haben noch einen VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung in Betrieb. Nun geht die Therme immer auf Störung mit Fehler F.22...

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Hallo zusammen,

wie haben noch einen VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung in Betrieb.

Nun geht die Therme immer auf Störung mit Fehler F.22
(Lt. Handbuch: Trockenbrand, zu wenig Wasser im Gerät, Pumpe defekt,
Kabel zu Pumpe defekt, interne Leckage im VUV)
Es gibt keinen Druckverlust oder Wasserverlust.
Unser Heizungsmonteur hat uns jetzt 5x besucht . Anlage wurde geprüft (kein Leck), Pumpe wurde erneuert, Strömungsschalter wurde erneuert.
Fehler F.22 bleibt. Jetzt möchte der Techniker eine neue Remeha -Anlage verkaufen.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.159
Der Automatikentlüfter an der Pumpe ist ganz sicher funktionstüchtig?
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Danke für die schnelle Antwort, Hausdoc.
Ja, der Schwimmer wurde geprüft. Dort wurde auch durch Kappe lösen entlüftet, sowie natürlich auch an der oberen Entlüftungsschraube. Außerdem wurde ja die Pumpe komplett erneuert. Trotzdem geht das Gerät immer nach ca. einem Tag in F.22.
:(
Gruß...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.159
Dann dürfte der Strömungsschalter defekt sein.......
Dieses Teil kann man im Rahmen bei so einem betagten Gerät guten Gewissens noch erneuern...... so teuer ist das nicht.
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Der ist nach der neuen Pumpe eingebaut worden (siehe oben)
Leider ohne Erfolg.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.159
Dann bleibt nur noch Fehler in der Gasversorgung.
Ist am Hausanschluss ein Gasströmungswächter installiert?
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Nein, ist nicht installiert.
Kann das mit der Gasversorgung zusammen hängen?
Es ist nichts verändert worden.
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Taugt den so ein Remeha Tzerra etwas?
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Billig = schlecht ?
Sind wir eigentlich hier alleine im Forum, Hausdoc?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.159
Sind wir eigentlich hier alleine im Forum, Hausdoc?

Eher nein......;)

Ich werden hier keinen Hersteler oder Gerät schlechtreden.....

Ich schrieb billig.
Leute die ausschließlich auf den Preis schauen werden hier schon mal schwach.

Remeha ist (mit) Vorreiter von Brennwerttechnik. Da hatte man schon Langzeiterfahrung als Brennwertgeräte in Deutschland noch Exoten waren.
In Langlebigkeit erreicht man eher nicht ein Siegertreppchen.
 

bademeister

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2016
Beiträge
10
Welche Modelle wären den empfehlenswert?
 
Thema:

VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung -- Fehler F22

VC 105 E BJ 2000 ohne Warmwasserbereitung -- Fehler F22 - Ähnliche Themen

  • Buderus Ecomatic 2000 Heizungsfehler

    Buderus Ecomatic 2000 Heizungsfehler: Hallo. Ich habe mal eine Frage in der Hoffnung hier hat jemand einen Tipp! Also ich habe eine Buderus S115 Ölheizung mit einer Ecomatic 2000...
  • Brenner Anschluss Ecomatic 2000

    Brenner Anschluss Ecomatic 2000: Wertes Forum Ich habe eine Buderus Ecomatic 2000 und würde gerne das Fehlersignal vom Brenner kommend abgreifen und daran einen kleinen...
  • Haus übernommen S115 + Logamatic 2000 "gefunden" .. Habe Fragen zur Regelung

    Haus übernommen S115 + Logamatic 2000 "gefunden" .. Habe Fragen zur Regelung: Hallo zusammen und Danke für die Aufnahme im Forum. (Kurz zu mir.. Ich habe keine Ahnung von Heizungen .. lasse das soweit alles machen, stelle...
  • externe Ansteuerung Buderus G124x Logomatic 2000

    externe Ansteuerung Buderus G124x Logomatic 2000: Hallo, Ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich bin Programmierer für Heizungs und Lüftungstechnik und gerade Eigenheimbesitzer geworden. In...
  • Separates Warmwasser Programm / Ecomatic 2000

    Separates Warmwasser Programm / Ecomatic 2000: Kennt sich jemand mit einer Heizungssteuerung Ecomatic 2000 (Modell HS 2105) aus und könnte mir sagen ob es möglich ist ein separates...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Ecomatic 2000 Heizungsfehler

      Buderus Ecomatic 2000 Heizungsfehler: Hallo. Ich habe mal eine Frage in der Hoffnung hier hat jemand einen Tipp! Also ich habe eine Buderus S115 Ölheizung mit einer Ecomatic 2000...
    • Brenner Anschluss Ecomatic 2000

      Brenner Anschluss Ecomatic 2000: Wertes Forum Ich habe eine Buderus Ecomatic 2000 und würde gerne das Fehlersignal vom Brenner kommend abgreifen und daran einen kleinen...
    • Haus übernommen S115 + Logamatic 2000 "gefunden" .. Habe Fragen zur Regelung

      Haus übernommen S115 + Logamatic 2000 "gefunden" .. Habe Fragen zur Regelung: Hallo zusammen und Danke für die Aufnahme im Forum. (Kurz zu mir.. Ich habe keine Ahnung von Heizungen .. lasse das soweit alles machen, stelle...
    • externe Ansteuerung Buderus G124x Logomatic 2000

      externe Ansteuerung Buderus G124x Logomatic 2000: Hallo, Ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich bin Programmierer für Heizungs und Lüftungstechnik und gerade Eigenheimbesitzer geworden. In...
    • Separates Warmwasser Programm / Ecomatic 2000

      Separates Warmwasser Programm / Ecomatic 2000: Kennt sich jemand mit einer Heizungssteuerung Ecomatic 2000 (Modell HS 2105) aus und könnte mir sagen ob es möglich ist ein separates...

    Werbepartner

    Oben