Vaillant VCW 180 XEU - Problem mit Warmwasser - Zunächst Warm->kalt->lange kalt->warm

Diskutiere Vaillant VCW 180 XEU - Problem mit Warmwasser - Zunächst Warm->kalt->lange kalt->warm im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, konkret geht es um die Vaillant VCW 180 XEU Therme, die Heizfunktion funktioniert einwandfrei und macht keinerlei Probleme. Das Gerät ist...

hamburger

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
9
Hallo,

konkret geht es um die Vaillant VCW 180 XEU Therme, die Heizfunktion funktioniert einwandfrei und macht keinerlei Probleme. Das Gerät ist natürlich schon gute 20 Jahre alt, die Pumpe und Wärmetauscher (Umbausatz 065084) wurden vor 1-2 Jahren ausgetauscht, sind also neuwertig. Wasserstand in der Heizung ist ausreichend, es wurden auch sonst keine baulichen Veränderungen vorgenommen.

Problem schildert sich wie folgt:

Grundsätzlich kommt das Problem immer dann vor, wenn Wasser länger benötigt wird (händisches Abspülen, Duschen, längeres Waschen z. B. von Handwäschetextilien am Waschbecken etc.)

Zunächst einmal kommt das warme Wasser normal, kurz danach kühlt es dann jedoch auf kalt ab, dann bleibt die Temperaturleider gefühlt sehr lange (viel länger als das Warten auf das warme Wasser) kalt, bevor es dann irgendwann wieder warm wird.

Das Problem ist an allen Wasserstellen im Haus (Duschen, Badewanne, Wasserhähnen etc.) reproduzierbar, liegt also keinesfalls an einer Armatur o.ä.

Bis vor einigen Tagen lief das ganze problemlos, es wurde in der Zwischenzeit keine Veränderungen vorgenommen.

Weiß da jmd. Rat und/oder hat Tipps, woran das liegen könnte und vor allem welche Ersatzteile ggf. benötigt werden und ob das ganze dringend einen Fachhandwerker benötigt oder ob das ggf. im Team mit einem erfahrenen "Hobbygeneralhandwerker" auch selbst behoben werden kann, wobei das wahrscheinlich nur für kleine Reparaturen in Frage kommt, wo auch keine Gefahr besteht...

Danke im Voraus und viele Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Mach mal bitte den Eimertest.
Laß exakt 1 Minute nur Warmwasser in einen Eimer laufen.

Poste die exakte Wassermenge
 

hamburger

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
9
@Hausdoc

Danke für die schnelle Antwort und den Tipp mit dem Warmwasser. Habe ich das richtig verstanden, dass ich zunächst warte bis das Wasser am Wasserhahn warm wird und dann den Eimer für genau 1 Minute in einen Eimer laufen lasse?

Habe das ganze versucht (zunächst kaltes Wasser durchlaufen lassen), dann ab Warm den Eimer runtergestellt, in 40 Sekunden rund 4,7l Wasser, anschließend wurde das Wasser wieder kalt, so dass ich nach 40 Sekunden abgebrochen habe.

Hilft das auch so oder muss ich warten, bis ich mal 60 Sekunden konstant warmes Wasser bekomme?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Du sollst nur einen Warmwasserhahn öffen.

Wie warm das Wasser dabei fließt ist egal.

Wenn in 40 Sekunden 4,7 l durchlaufen , sind es in 60 Sekunden 7 l.
Bedeutet: Wasserschalter defekt.
 

MS-RS-MP

Mitglied seit
20.02.2015
Beiträge
209
Servus,

ist das Wasser ca nach 2 Minuten wieder weg?? Wann wird es wieder warm/ welcher Massnahme?

Funktioniert die Heizung wirklich( länger als 2 Minuten)??

Gruß
 

hamburger

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
9
MS-RS-MP schrieb:
Servus,

ist das Wasser ca nach 2 Minuten wieder weg?? Wann wird es wieder warm/ welcher Massnahme?

Funktioniert die Heizung wirklich( länger als 2 Minuten)??

Gruß
Hallo MS-RS-MP,

danke für Deine Frage. Die Heizung (Heizbetrieb) funktioniert ganze Zeit einwandfrei. Problem ist wirklich nur der Warmwasserbetrieb. Normalerweise ist es ja so, dass wen die Heizung in Betrieb ist, das Warmwasser viel schneller aus dem Wasserhahn herauskommt, als ohne gleichzeitigen Heizungsbetrieb.

Jetzt dauert es teilweise halt ein wenig länger bis Wasser warm wird, manchmal wird es auch über Minuten nicht warm (gerade wenn man es in den Minuten zuvor stark verwendet hat)

Jetzt ist es halt teilweise so, dass das Wasser zunächst (mal mit Verzögerung, mal ohne Verzögerung) warm wird, dann kalt, dann nach 1-2 Minuten wieder warm etc. - Maßnahme ist da warten oder Wasser abstellen und dann wieder aufdrehen.
 

hamburger

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
9
Hausdoc schrieb:
Du sollst nur einen Warmwasserhahn öffen.

Wie warm das Wasser dabei fließt ist egal.

Wenn in 40 Sekunden 4,7 l durchlaufen , sind es in 60 Sekunden 7 l.
Bedeutet: Wasserschalter defekt.
@Hausdoc und andere

Kann man den Wasserschalter selbst austauschen (mit befreundetem Handwerker)? Was gilt es da ggf. bei der Vaillant VCW 180 XEU zu beachten? Oder muss / sollte da ein Fachmann ran?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.408
Das sollte besser der kundige*** Fachmann machen.





***Also jemand der den Thermoblock auch kennt und das System Wasserschalter-> Servoventil-> Vorrangumschaltventil auch durchschaut.
Alle Anderen werden vermutlich scheitern.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Auf welche Temperatur, hier besser Stellung an der Therme, steht der Warmwasserregler?
 

hamburger

Threadstarter
Mitglied seit
13.02.2017
Beiträge
9
Wolfhaus schrieb:
Auf welche Temperatur, hier besser Stellung an der Therme, steht der Warmwasserregler?
Hallo Wolfhaus,

Du meinst die entsprechende Einstellung am Wasserschalter, den man unter der Therme noch stückweise sieht? Unterhalb der Schraube sieht man mittig 3 (drei), da wurde aber wie bereits geschrieben nicht dran herumgebastelt oder etwas geändert, lief jahre oder besser jahrzehntelang problemlos.

Hast Du trotzdem eine abweichende Idee zu der von Hausdoc?
 
Thema:

Vaillant VCW 180 XEU - Problem mit Warmwasser - Zunächst Warm->kalt->lange kalt->warm

Vaillant VCW 180 XEU - Problem mit Warmwasser - Zunächst Warm->kalt->lange kalt->warm - Ähnliche Themen

  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb: Hallo zusammen, benötige mal eure geballte Kompetenz bei folgendem Problem: Aktuell haben wir das Problem, dass wir zwar immer zu jeder Zeit...
  • Vaillant eBUS Problem

    Vaillant eBUS Problem: Ich habe das Problem, dass weder am VRC 720/2 sensoCOMFORT noch in der myVAILLANT App (VR 921 Internet-Kommunikationsmodul) Energiedaten angezeigt...
  • Vaillant VCW 180 XEU - zunächst Problem mit Warmwasser nun auch keine Flamme und keine Heizfunktion

    Vaillant VCW 180 XEU - zunächst Problem mit Warmwasser nun auch keine Flamme und keine Heizfunktion : Hallo, vor einigen Tagen habe ich einen Thread unter dem Titel "Vaillant VCW 180 XEU - Problem mit Warmwasser - Zunächst Warm->kalt->lange...
  • Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser

    Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser: Hallo zusammen, unser Haus hat zwei Stockwerke mit je einer Vaillant VCW180 XEU Therme aus den 90er Jahren (Mietwohnung + eigene Wohneung). Die...
  • Ähnliche Themen

    Oben