Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser

Diskutiere Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, unser Haus hat zwei Stockwerke mit je einer Vaillant VCW180 XEU Therme aus den 90er Jahren (Mietwohnung + eigene Wohneung). Die...

marcos

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2014
Beiträge
2
Hallo zusammen,

unser Haus hat zwei Stockwerke mit je einer Vaillant VCW180 XEU Therme aus den 90er Jahren (Mietwohnung + eigene Wohneung).

Die Therme der Mietwohnung hat seit längerem Probleme mit dem Warmwasser, evtl. kann mir jemand weiterhelfen?

Folgende Problematik:
- Wenn Heizung und Warmwasser eingeschaltet ist und man Warmwasser bezieht, kommt kein Warmwasser. Man hört auch keinerlei Aktion bei der Therme.
- Wenn Heizung ausgeschaltet und Warmwasser eingeschaltet ist und man Warmwasser bezieht, funktioniert es. Allerdings nur einen Durchgang lang, also wenn man erneut Warmwasser beziehen will geht es wieder nicht.
- Stand jetzt, der Untermieter muss zum Duschen die Heizung ausschalten um Warmwasser zu bekommen und evtl. nochmal Warmwasser an/aus machen um weiter Warmwasser zu erhalten :S

Zur Info:
- Den Wärmetauscher habe ich durch das Umrüstkit mit einem neuen Plattenwäretauscher bereits ersetzt (der alte war undicht).
- Nachdem was ich gelesen habe könnte es evtl. am Wasserschalter oder Vorgangumschaltventil liegen... oder meint Ihr es liegt an der Elektronik oder sonstwas?

Wenn jemand die Symptomatik eingrenzen kann, so ein Wasserschalter oder Vorgangumschaltventil wäre ja relativ einfach getauscht, allerdings will ich hier nichts unnötiges kaufen und verbauen.

Natürlich könnte ich einen Heizungsfachmann holen, allerdings ist ein kein Vaillant-Partner in meiner Nähe und was wassführende Teile angeht (kein Gas), habe ich eigentlich genug Praxiswissen um einen Austausch selber durchzuführen.

Über einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar!

Gruß,

Marcos
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Da sollte mal ein Fachmann drübersehen, der den Thermoblock auch wirklich kennt.

Andernfalls würde es es eine sinnlose , teure Materialschlacht.


Als erstes wär die korrekte Funktion des Wasserschalters zu prüfen. Dann die korrekte Funktion des Servoventils. Dann die Funktiondes Vorrangumschaltventiles.
 

marcos

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2014
Beiträge
2
Hallo Hausdoc,

vielen Dank für deine Antwort!

Das würde ich gerne machen, allerdings ist die nächste Vaillant Vertretung weit von uns entfernt und der letzte der da war, hat leider keinen professionellen Eindruck gemacht (hatte u.a. Dichtungen vergessen mit einzubauen).

Daher meine Frage, ob es mit großer Wahrscheinlichkeit an dem Wasserschalter liegen könnte. Der wäre ja gleich gewechselt und falls es dann dennoch Probleme geben sollte, die nur ein Fachmann vor Ort lösen kann, würde ich natürlich einen kommen lassen.

Vielen Dank!

marcos
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Einfach so den Wasserschalter wechseln, halte ich für brotlos.
Auch ein neuer Wasserschalter muss nicht funktionieren - Weil z.b. der Steuerbolzen zum Servoventil nicht/ falsch eingestellt ist.
Von daher halte ich es schon für erforderlich, daß jemand - der den Funktionsablauf des Gerätes kennt, da mal drüber sieht.
Generell würd ich in diese Schätzchen eh nicht mehr so viel Geld invenstieren.
 
Thema:

Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser

Vaillant VCW180 XEU Problem mit Warmwasser - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22

    Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5 - Wasser nachfüllen - F.22: Hallo liebe Freunde, Ich suche gerne eure Hilfe. Ich habe bei der "Vaillant Ecotec Plus vcw 196/3-5" Heizung die Fehlermeldung F.22 und muss...
  • Vaillant VKO 22/3

    Vaillant VKO 22/3: Hallo zusammen. Ich habe eine Vaillant VKO 22/3 verbaut. Der Wasserdruck war unter 1 Bar. Natürlich merkte ich das erst als es kalt wurde. Das...
  • Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht

    Vaillant VWL 11/4 - Ventilator quitscht: Hallo, ich besitze eine Vaillant WP Anlage mit 2 VWL 11/4 Außen Einheiten. Bei der einen Ausseneinheit quitscht der Ventilator sehr stark. Meine...
  • Grundsatzfrage: Was ist ein Servoventil und was macht es? Vaillant VCW180 XEU

    Grundsatzfrage: Was ist ein Servoventil und was macht es? Vaillant VCW180 XEU: Guten Tag. Meine Therme ist nun doch schon etwas aelter. Der Schornsteinfeger ist von den guten Werten immer wieder ueberrascht und raet mir...
  • Ähnliche Themen

    Oben