ryu25
Threadstarter
Hallo zusammen,
wir wohnen seit genau einem Jahr in unserem Neubau (Einfamilienhaus mit Keller).
Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Einstellung unserer Heizungsanlage. Meiner Meinung nach, taktet die zu häufig und zu lange. Ich habe mir gestern mal die ganze Verdrahtung angeschaut, um zu verstehen, was wo angeschlossen ist und wie was geschaltet wird.
Als Heizgerät ist eine ecoTEC plus VC 206/5-5 mit einem VRC 700 und VR 70 verbaut. Im ganzen Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut, auch im Keller. Die Fußbodenheizung wird über eine Afrisio (ARM 343) Mischereinheit gefahren. Auf dem Dach ist eine thermische Anlage von Phönix mit 6 Kollektoren, der Pufferspeicher ist ein Austria PSR800 (Liter) mit einer Heizschnecke unten woran die thermische Anlage angeschlossen ist. Die Solaranlage wird über die Phönix Delta Sol SL gesteuert. Warmwasser wird durch eine Trinkwasserstation (PAW FriwaMini) zur Verfügung gestellt.
Im VRC 700 ist unter Konfiguration Systemschema folgendes eingestellt:
Systemschema: 1
Konfig. VR 70, Adr. 1: 5
Im VR 70 ist folgendes angeschlossen:
- R 1: Heizungspumpe (Grundfos Alpha 1 25-60 180)
- R 2: unbelegt
- R 3/4: Heizungsmischer Afrisio (ARM 343)
- R 5/6: unbelegt
- S 1: Fühler vor Heizkreismischer Afrisio
- S 5: Fühler nach Heizkreismischer Afrisio
- Bus-Leitung zum Heizgerät
Im Heizgerät ist folgendes angeschlossen:
- Fühler vom Pufferspeicher (auf gleicher Höhe wie der Anschluss des Vorlaufs der Fußbodenheizung)
- Außentemperaturfühler
- Bus-Leitung zum VR 70
- ein Notstopschalter an Klemme "Burner off"
- VRC 700
Die Heizkurve steht derzeit auf 0,2.
Wunschtemperatur auf 22 Grad
Wassertemperatur auf 50 Grad.
Gasverbrauch derzeit über 200 m³. (Badezimmer 21,5 Grad, 2 Kinderzimmer mit jeweils 20 Grad, offener Wohnraum ca. 60 m² 21,5 Grad, Diele 20,5 Grad, Gäste-WC wird nicht sonderlich warm wegen zu kurzer Leitung?! ca 20 Grad, Keller keine Heizung an)
Laut Heizungsinstallateur ist der Pufferspeicher nicht das optimale.
Da mein Vater Solaranlagen baut, musste ich leider diesen Pufferspeicher in Kauf nehmen, sonst hätt es zu Streitigkeiten in der Familie geführt. Dieses wollt ich vermeiden und muss damit leben und das Beste draus machen. So konnten dann auch die Warmwasseranschlüsse der Therme nicht an den Speicher angeschlossen werden, da eine obere Heizspirale fehlt (hätte wahrscheinlich dann eher der PSRR besser gepasst). Folglich wird das Warmwasser über den Vorlauf der Therme gefahren.
Das Problem stellt sich bei der Warmwasserbereitung dar.
Der Fühler des Warmwassers ist mittig vom Speicher angebracht, auf der gleichen Höhe wie der Vorlauf der FBH. Die Therme schaltet sich bei 42 oder 43 Grad ein und fängt an den Speicher aufzuheizen, solange bis quasi die Hälfte des Speichers mit 50 Grad beheizt ist, dann schaltet die Therme ab.
Am Anfang sinkt die Temperatur relativ schnell, so dass der Wert von 50 Grad schnell unterschritten wird und das ganze von vorn anfängt.
Kann man irgendwie diese Temperaturdiffernz von 8 Grad irgendwie erhöhen?
Was könnte ich noch sinnvolles umstricken? Den Temperaturfühler der Therme mit dem Fühler der Solaranlage tauschen, so dass der Fühler für die Therme dann höher kommt?
Nachtabsenkung habe ich deaktiviert, das VR 700 ist im Heizgerät montiert, könnte aber im Wohnraum aufgehängt werden! Ist dies sinnvoll?
Hat jemand eine Ahnung, ob ich was anders einstellen muss oder an der Installation?!
Ich hoffe ich hab es halbwegs verständlich beschrieben?!
Gruß Rainer
wir wohnen seit genau einem Jahr in unserem Neubau (Einfamilienhaus mit Keller).
Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Einstellung unserer Heizungsanlage. Meiner Meinung nach, taktet die zu häufig und zu lange. Ich habe mir gestern mal die ganze Verdrahtung angeschaut, um zu verstehen, was wo angeschlossen ist und wie was geschaltet wird.
Als Heizgerät ist eine ecoTEC plus VC 206/5-5 mit einem VRC 700 und VR 70 verbaut. Im ganzen Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut, auch im Keller. Die Fußbodenheizung wird über eine Afrisio (ARM 343) Mischereinheit gefahren. Auf dem Dach ist eine thermische Anlage von Phönix mit 6 Kollektoren, der Pufferspeicher ist ein Austria PSR800 (Liter) mit einer Heizschnecke unten woran die thermische Anlage angeschlossen ist. Die Solaranlage wird über die Phönix Delta Sol SL gesteuert. Warmwasser wird durch eine Trinkwasserstation (PAW FriwaMini) zur Verfügung gestellt.
Im VRC 700 ist unter Konfiguration Systemschema folgendes eingestellt:
Systemschema: 1
Konfig. VR 70, Adr. 1: 5
Im VR 70 ist folgendes angeschlossen:
- R 1: Heizungspumpe (Grundfos Alpha 1 25-60 180)
- R 2: unbelegt
- R 3/4: Heizungsmischer Afrisio (ARM 343)
- R 5/6: unbelegt
- S 1: Fühler vor Heizkreismischer Afrisio
- S 5: Fühler nach Heizkreismischer Afrisio
- Bus-Leitung zum Heizgerät
Im Heizgerät ist folgendes angeschlossen:
- Fühler vom Pufferspeicher (auf gleicher Höhe wie der Anschluss des Vorlaufs der Fußbodenheizung)
- Außentemperaturfühler
- Bus-Leitung zum VR 70
- ein Notstopschalter an Klemme "Burner off"
- VRC 700
Die Heizkurve steht derzeit auf 0,2.
Wunschtemperatur auf 22 Grad
Wassertemperatur auf 50 Grad.
Gasverbrauch derzeit über 200 m³. (Badezimmer 21,5 Grad, 2 Kinderzimmer mit jeweils 20 Grad, offener Wohnraum ca. 60 m² 21,5 Grad, Diele 20,5 Grad, Gäste-WC wird nicht sonderlich warm wegen zu kurzer Leitung?! ca 20 Grad, Keller keine Heizung an)
Laut Heizungsinstallateur ist der Pufferspeicher nicht das optimale.
Da mein Vater Solaranlagen baut, musste ich leider diesen Pufferspeicher in Kauf nehmen, sonst hätt es zu Streitigkeiten in der Familie geführt. Dieses wollt ich vermeiden und muss damit leben und das Beste draus machen. So konnten dann auch die Warmwasseranschlüsse der Therme nicht an den Speicher angeschlossen werden, da eine obere Heizspirale fehlt (hätte wahrscheinlich dann eher der PSRR besser gepasst). Folglich wird das Warmwasser über den Vorlauf der Therme gefahren.
Das Problem stellt sich bei der Warmwasserbereitung dar.
Der Fühler des Warmwassers ist mittig vom Speicher angebracht, auf der gleichen Höhe wie der Vorlauf der FBH. Die Therme schaltet sich bei 42 oder 43 Grad ein und fängt an den Speicher aufzuheizen, solange bis quasi die Hälfte des Speichers mit 50 Grad beheizt ist, dann schaltet die Therme ab.
Am Anfang sinkt die Temperatur relativ schnell, so dass der Wert von 50 Grad schnell unterschritten wird und das ganze von vorn anfängt.
Kann man irgendwie diese Temperaturdiffernz von 8 Grad irgendwie erhöhen?
Was könnte ich noch sinnvolles umstricken? Den Temperaturfühler der Therme mit dem Fühler der Solaranlage tauschen, so dass der Fühler für die Therme dann höher kommt?
Nachtabsenkung habe ich deaktiviert, das VR 700 ist im Heizgerät montiert, könnte aber im Wohnraum aufgehängt werden! Ist dies sinnvoll?
Hat jemand eine Ahnung, ob ich was anders einstellen muss oder an der Installation?!
Ich hoffe ich hab es halbwegs verständlich beschrieben?!
Gruß Rainer