Hallo zusammen,
seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen sind, haben wir bereits einige Fehler/Probleme/Nachbesserungen bei unserer Wärmepumpe erleben dürfen.
Wir haben eine aroTherm 55/5 AS 230 V (S2) als Außengerät,
einen uniTower,
sowie die sensoCOMFORT Steuereinheit.
Der Installateur hatte z.B. eine Heizkurve von 0,8 eingestellt. Es hatte etwas gedauert, bis wir dies festgestellt hatten und die extreme Wärme im HWR erklären konnten.
Auch erst später hatten wir verstanden, dass man alle Raumregler voll aufdrehen sollte und nur an der zentralen Einheit die Feinjustierung durchführt. Im Sinne "Unten Gas geben und in den Räumen die Handbremse nur anziehen wenn nötig".
Jetzt wo die sehr kalten Temperaturen vorliegen, kämpfen wir noch mit deutlich hörbaren Körperschall in allen Räumen vom Haus. Dies haben wir heute der Baufirma gemeldet, die den Installateur informiert hat. Ich bin gespannt, was da raus kommt. Die Außeneinheit wurde mit der von Vaillant mitgelieferten Vorrichtung direkt an der Hauswand montiert. Sie steht also nicht auf einem separaten Betonsockel.
Mir geht es hier aber heute um die möglichen Einstellungen am zentralen Bedienelement. Da bereits bei Übergabe einige falsche Eingaben drin waren (Heizkurve 0,8) rechne ich mit weiteren falschen Werten. Gefühlt ist die Anlage auch sehr häufig an und verdichtet das Gas im Kühlkreislauf. Ich konnte jedoch keine Angaben zu Anzahl der Verdichtungsprozesse finden bzw. fehlt mir das Wissen, die Speicherladungseinstellungen zu beurteilen.
Folgende Einstellungen habe ich entnommen:
Regelung:
Heizen:
Wochenplaner Mo-So 6:30 – 20:00 = 22°C
Absenktemperatur = 18°C
Warmwasser:
Wochenplaner Warmwasser: Mo-So 6:30 – 20:30 = 50°C
Wochenplaner Zirkulation: 5:30 – 20:30
Einstellungen:
Anlagenkonfiguration:
Anlage:
Wasserdruck = 1,4 bar
Adaptive Heizkurve = deaktivert
Hybridmanager = Bivalenzp.
Bivalenzpunkt Heizen = 0°C
Bivalenzpunkt Warmwasser = -7°C
Alternativpunkt = aus
Temperatur Notbetrieb = 25°C
EVU = WP aus
Zusatzheizgerät = WW + Heizen
Offset Pufferspeicher = 10k
Konfiguration Systemschema = Systemschemacode = 8
Konfiguration WP-Regelungsmodul
MA 2 = Zirkulationspumpe
ME = 1 x Zirkulation
Heizkreis:
Kreisart = Heizen
AT-Abschaltgrenze = 21°C
Heizkurve = 0,25
Min. Vorlaufsolltemperatur = 15°C
Max. Vorlaufsolltemperatur = 32°C
Absenkmodus = Eco
Raumaufschaltung = Inaktiv
Kühlem möglich = nein
Warmwasser:
Speicher = Aktiv
Legio.Schutz Tag = aus
Legio Schutz Uhrzeit = 04:00
Hysterese Speicherladung = 5.0 K
Offset Speicherladung = 10 K
Max. Speicherladezeit = 60 min
Sperrzeit Speicherladung = 60 min
Parallele Speicherladung = Nein
Flüsterbetrieb:
Keine Einstellungen hinterlegt
Fällt euch hier etwas auf, was komplett falsch ist (zu hoch/zu niedrig/aus/an...)?
seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen sind, haben wir bereits einige Fehler/Probleme/Nachbesserungen bei unserer Wärmepumpe erleben dürfen.
Wir haben eine aroTherm 55/5 AS 230 V (S2) als Außengerät,
einen uniTower,
sowie die sensoCOMFORT Steuereinheit.
Der Installateur hatte z.B. eine Heizkurve von 0,8 eingestellt. Es hatte etwas gedauert, bis wir dies festgestellt hatten und die extreme Wärme im HWR erklären konnten.
Auch erst später hatten wir verstanden, dass man alle Raumregler voll aufdrehen sollte und nur an der zentralen Einheit die Feinjustierung durchführt. Im Sinne "Unten Gas geben und in den Räumen die Handbremse nur anziehen wenn nötig".
Jetzt wo die sehr kalten Temperaturen vorliegen, kämpfen wir noch mit deutlich hörbaren Körperschall in allen Räumen vom Haus. Dies haben wir heute der Baufirma gemeldet, die den Installateur informiert hat. Ich bin gespannt, was da raus kommt. Die Außeneinheit wurde mit der von Vaillant mitgelieferten Vorrichtung direkt an der Hauswand montiert. Sie steht also nicht auf einem separaten Betonsockel.
Mir geht es hier aber heute um die möglichen Einstellungen am zentralen Bedienelement. Da bereits bei Übergabe einige falsche Eingaben drin waren (Heizkurve 0,8) rechne ich mit weiteren falschen Werten. Gefühlt ist die Anlage auch sehr häufig an und verdichtet das Gas im Kühlkreislauf. Ich konnte jedoch keine Angaben zu Anzahl der Verdichtungsprozesse finden bzw. fehlt mir das Wissen, die Speicherladungseinstellungen zu beurteilen.
Folgende Einstellungen habe ich entnommen:
Regelung:
Heizen:
Wochenplaner Mo-So 6:30 – 20:00 = 22°C
Absenktemperatur = 18°C
Warmwasser:
Wochenplaner Warmwasser: Mo-So 6:30 – 20:30 = 50°C
Wochenplaner Zirkulation: 5:30 – 20:30
Einstellungen:
Anlagenkonfiguration:
Anlage:
Wasserdruck = 1,4 bar
Adaptive Heizkurve = deaktivert
Hybridmanager = Bivalenzp.
Bivalenzpunkt Heizen = 0°C
Bivalenzpunkt Warmwasser = -7°C
Alternativpunkt = aus
Temperatur Notbetrieb = 25°C
EVU = WP aus
Zusatzheizgerät = WW + Heizen
Offset Pufferspeicher = 10k
Konfiguration Systemschema = Systemschemacode = 8
Konfiguration WP-Regelungsmodul
MA 2 = Zirkulationspumpe
ME = 1 x Zirkulation
Heizkreis:
Kreisart = Heizen
AT-Abschaltgrenze = 21°C
Heizkurve = 0,25
Min. Vorlaufsolltemperatur = 15°C
Max. Vorlaufsolltemperatur = 32°C
Absenkmodus = Eco
Raumaufschaltung = Inaktiv
Kühlem möglich = nein
Warmwasser:
Speicher = Aktiv
Legio.Schutz Tag = aus
Legio Schutz Uhrzeit = 04:00
Hysterese Speicherladung = 5.0 K
Offset Speicherladung = 10 K
Max. Speicherladezeit = 60 min
Sperrzeit Speicherladung = 60 min
Parallele Speicherladung = Nein
Flüsterbetrieb:
Keine Einstellungen hinterlegt
Fällt euch hier etwas auf, was komplett falsch ist (zu hoch/zu niedrig/aus/an...)?