Die 2. Fachkraft der Wartungsfirma war da, konnte die Störung nicht beseitigen.
Vermutete, das die Zündelektrode nicht o.k. ist - und regte wie bei der angeblich kaputten Umwälzpumpe einen Austausch an.
Warum ein Fachmann vermutet, ist mir schleierhaft. Ich als Laie finde im web Anleitungen, wie Zündelektrode, Ionisationselektrode (Flammüberwachung), Abgasüberwachung geprüft/durchgemessen werden können.
Die Jungs scheinen keine ordentliche Facharbeiterausbildung mehr zu haben-oder sind zu faul-oder wollen Kohle schinden.
Jedenfalls hab ich folgendes gemacht:
Anlage auf manuell geschaltet (Schiebeschalter). Anlage fuhr mehrfach störungsfrei hoch und runter.
Anschließend auf die Fachebene gegangen, die für Laien nicht gedacht ist und Einstellungen testweise verändert: Sommer/Winter auf AUS, WW ALLEIN (Vorrangschaltung) auf WW+HEIZUNG.
Anschließen Schiebeschalter von Manuell auf Automatisch.
Anlage läuft seit gestern störungsfrei, heizt WW+Heizung ordnungsgemäß hoch.
Anlage schaltet störungsfrei alle programmierten AN/AUS Zeiten.
Danke für Eure Hinweise, insb. des Moderators Hausdoc für seine Ferndiagnose wg. Regelungsproblem.