SpaceJumper
Threadstarter
- Mitglied seit
- 12.10.2022
- Beiträge
- 8
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Vitrocrossal 300 CU3A mit mehreren Umwälzpumpen.
2x Apha2 (EG und Keller) 1x Alpha Pro 96283596 (Dachgeschoss)
Die Heizungen im DG werden nicht warm, alle anderen laufen ohne Probleme.
Nach dem Entlüften und aufdrehen aller Heizkörper im DG passiert nichts, die Umwälzpumpe läuft mit 2Watt (die anderen hatten 4 Watt) und das Rohr nach oben war kalt.
Sie macht auch Geräusche, ein Einstellen auf Entlüften geht sie auf 4 Watt und dann nach etwas Zeit auf ---.
Stecker ab, warten Stecker dran, klackt etwas, knarzt kurz aber scheint dann zu laufen.
Dachte mir also Pumpe defekt, austauschen.
Haben die Ventile oberhalb und unterhalb der Pumpe geschlossen und den Pumpenkopf demontiert.
Eine leichte Staubschicht wie Bremsbelag ist auf dem Pumpenrad Wasser ist gar nicht ausgetreten bei der Demontage, kein Tropfen.
Ich habe dann das Ventil nach oben, oberhalb der Pumpe, vorsichtig geöffnet und meinte hier sollte ja eigentlich Wasser im Rohr sein. Leider nicht, es kommt kein Wasser an.
Das Ventil unterhalb habe ich ganz leicht geöffnet, hier kommt Wasser aus Richtung Heizung, das steigt auf jeden Fall bis zur Pumpe alleine auf.
Kann es sein, dass die Pumpe gar nicht defekt ist, sondern irgendwo Wasser fehlt ?
Kann ich den Druck im System ggf. erhöhen ?
Gruß und Danke für jegliche Hilfe
Jens
ich habe hier eine Vitrocrossal 300 CU3A mit mehreren Umwälzpumpen.
2x Apha2 (EG und Keller) 1x Alpha Pro 96283596 (Dachgeschoss)
Die Heizungen im DG werden nicht warm, alle anderen laufen ohne Probleme.
Nach dem Entlüften und aufdrehen aller Heizkörper im DG passiert nichts, die Umwälzpumpe läuft mit 2Watt (die anderen hatten 4 Watt) und das Rohr nach oben war kalt.
Sie macht auch Geräusche, ein Einstellen auf Entlüften geht sie auf 4 Watt und dann nach etwas Zeit auf ---.
Stecker ab, warten Stecker dran, klackt etwas, knarzt kurz aber scheint dann zu laufen.
Dachte mir also Pumpe defekt, austauschen.
Haben die Ventile oberhalb und unterhalb der Pumpe geschlossen und den Pumpenkopf demontiert.
Eine leichte Staubschicht wie Bremsbelag ist auf dem Pumpenrad Wasser ist gar nicht ausgetreten bei der Demontage, kein Tropfen.
Ich habe dann das Ventil nach oben, oberhalb der Pumpe, vorsichtig geöffnet und meinte hier sollte ja eigentlich Wasser im Rohr sein. Leider nicht, es kommt kein Wasser an.
Das Ventil unterhalb habe ich ganz leicht geöffnet, hier kommt Wasser aus Richtung Heizung, das steigt auf jeden Fall bis zur Pumpe alleine auf.
Kann es sein, dass die Pumpe gar nicht defekt ist, sondern irgendwo Wasser fehlt ?
Kann ich den Druck im System ggf. erhöhen ?
Gruß und Danke für jegliche Hilfe
Jens