markir01
Threadstarter
- Mitglied seit
- 25.01.2022
- Beiträge
- 5
Hallo,
mir ist klar, dass die Heizanlage alt ist und ich diese ersetzen muß. Das hilft mir gerade nicht weiter, aber hier das Problem:
U104 W 20kW , ohne WW-Speicher, also nur Durchlauferhitzer
Seit einigen Tagen schaltet die u104, nicht mehr in den Warmwasserbetrieb, wenn man einen Warmwasserhahn aufdreht. Es wurden keine Einstellungen geändert.
Nur nach dem Einschalten springt die Anlage kurz in den WW-Betrieb und dann wieder auf Standby.
was ich geprüft habe
-Einstellung im ERC geprüft und durchprobiert (WW an, WW auto, sogar WW aus)
-Brauchwassertemperatursensor geprüft laut Wartungshandbuch und scheint ok zu sein.
-Heizwassertemperatursensor geprüft, scheint ok zu sein
-3-Wege Ventil Ansteuerung geprüft: 24V liegen an, wenn nach dem Einschalten kurz der WW-Modus anspringt.
-3-Wege Ventil geht auch auf, weil bei diesem check warmes Wasser kommt, wenn da ein WW-Hahn offen ist.
-ERC abgeklemmt und in der Anschlussdose für Steuerung den Anschluss überbrückt---> gleiches Fehlerbild
-Servicehandbuch sagte "UBA tauschen": hab ich gemacht von UBA 4000 auf UBA 4001, das noch bei einem mir bekannten Installateur rumlag (den ich aber nicht beauftragen würde..). --> gleiches Fehlerbild
-Brauchwasserdurchfluss durch Wärmetauscher scheint auch ok zu sein
Heizung funktioniert laut Regelung und Programmierung.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Kann es evtl noch das ERC sein?
Mit bestem Gruß
Markir
mir ist klar, dass die Heizanlage alt ist und ich diese ersetzen muß. Das hilft mir gerade nicht weiter, aber hier das Problem:
U104 W 20kW , ohne WW-Speicher, also nur Durchlauferhitzer
Seit einigen Tagen schaltet die u104, nicht mehr in den Warmwasserbetrieb, wenn man einen Warmwasserhahn aufdreht. Es wurden keine Einstellungen geändert.
Nur nach dem Einschalten springt die Anlage kurz in den WW-Betrieb und dann wieder auf Standby.
was ich geprüft habe
-Einstellung im ERC geprüft und durchprobiert (WW an, WW auto, sogar WW aus)
-Brauchwassertemperatursensor geprüft laut Wartungshandbuch und scheint ok zu sein.
-Heizwassertemperatursensor geprüft, scheint ok zu sein
-3-Wege Ventil Ansteuerung geprüft: 24V liegen an, wenn nach dem Einschalten kurz der WW-Modus anspringt.
-3-Wege Ventil geht auch auf, weil bei diesem check warmes Wasser kommt, wenn da ein WW-Hahn offen ist.
-ERC abgeklemmt und in der Anschlussdose für Steuerung den Anschluss überbrückt---> gleiches Fehlerbild
-Servicehandbuch sagte "UBA tauschen": hab ich gemacht von UBA 4000 auf UBA 4001, das noch bei einem mir bekannten Installateur rumlag (den ich aber nicht beauftragen würde..). --> gleiches Fehlerbild
-Brauchwasserdurchfluss durch Wärmetauscher scheint auch ok zu sein
Heizung funktioniert laut Regelung und Programmierung.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Kann es evtl noch das ERC sein?
Mit bestem Gruß
Markir