TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr TEIL 2

Diskutiere TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr TEIL 2 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bin mal wieder da. im 1. Teil TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr schien alles zu funktionieren. Nun zickt die...

treibgut

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2010
Beiträge
9
Hallo, bin mal wieder da.

im 1. Teil TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr

schien alles zu funktionieren. Nun zickt die Heizung wieder rum. Heute Nachmittag gabs wieder kein Warmwasser. 1-2 Std später hat es sich auf ca. 40°C eingependelt und wird nicht mehr wärmer,
obwohl die Temperaturwahl auf 6 steht.
Zum Überleben langt es wohl, aber irgendwas haut nicht richtig hin.
Nachdem ja jetzt Umwälzpumpe, Vorrangumschaltventil und Strömungsschalter neu sind, stellt sich mir die Frage, was kann ich noch machen?
Eventuell der Fühler des Speichers ?
Oder gar die ganze Steuerung ;( ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Das klingt erst mal nach defektem Fühler.

Messen kann man in dem Fall schwer.

Du müsstest in 5° Schritten den Widerstand messen und so eine Kennlinie anlegen.

Wenn Diese nicht gerade/linear ist, ist der Fühler Fehlerhaft.
 
Thema:

TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr TEIL 2

TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr TEIL 2 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Turbotec Classic funktioniert nicht

    Vaillant Turbotec Classic funktioniert nicht: Hallo ertsmal, habe nun erneut Probleme mit meinem Heizboiler. Er will einfach weder mein Wasser noch meine Heizungen heizen. Es hört sich immer...
  • Rauchentwicklung HDG Turbotec 50L

    Rauchentwicklung HDG Turbotec 50L: Hallo liebe Community, ich habe einen gebrauchten HDG Turbotec 50L im Keller installiert und auch in Betrieb genommen. Leider scheint...
  • VC turbotec /3 exclusive 105

    VC turbotec /3 exclusive 105: Moin, Habe am oben genannten Gerät Abgasaustritt zwischen Gebläse und Rückwand -also quasi noch auf der Saugseite des Gebläses. Kann man hier mit...
  • Turbotec Plus VC mit externem VUV - Umschaltventil

    Turbotec Plus VC mit externem VUV - Umschaltventil: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. In meiner Wohnung arbeitet ein Turbotec Plus (10 Jahre alt) mit einem...
  • TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr

    TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr: Erstmal ein Hallo an alle zusammen. Bin des öfteren in vielen Foren als Leser unterwegs gewesen, aber nun brauche ich mal etwas Hilfe. Wie im...
  • Ähnliche Themen

    • Vaillant Turbotec Classic funktioniert nicht

      Vaillant Turbotec Classic funktioniert nicht: Hallo ertsmal, habe nun erneut Probleme mit meinem Heizboiler. Er will einfach weder mein Wasser noch meine Heizungen heizen. Es hört sich immer...
    • Rauchentwicklung HDG Turbotec 50L

      Rauchentwicklung HDG Turbotec 50L: Hallo liebe Community, ich habe einen gebrauchten HDG Turbotec 50L im Keller installiert und auch in Betrieb genommen. Leider scheint...
    • VC turbotec /3 exclusive 105

      VC turbotec /3 exclusive 105: Moin, Habe am oben genannten Gerät Abgasaustritt zwischen Gebläse und Rückwand -also quasi noch auf der Saugseite des Gebläses. Kann man hier mit...
    • Turbotec Plus VC mit externem VUV - Umschaltventil

      Turbotec Plus VC mit externem VUV - Umschaltventil: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. In meiner Wohnung arbeitet ein Turbotec Plus (10 Jahre alt) mit einem...
    • TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr

      TurboTec VC 205 mit VIH C 120 liefert kein Warmwasser mehr: Erstmal ein Hallo an alle zusammen. Bin des öfteren in vielen Foren als Leser unterwegs gewesen, aber nun brauche ich mal etwas Hilfe. Wie im...
    Oben