Nur als Ergänzung:
Wenn man die Heizung aus schaltet, dann läuft die Uhr (die weit mehr ist) um auf Batteriebetrieb. Dazu benötigt sie mindestens 3V. Wenn die Batterie von 1995 ist, dann kannst du einmal überlegen, ob von den 3,7V wirklich noch 3V übrig geblieben sind.
Es gibt eine "Anleitung für Montage, Inbetriebnahme und Diagnose, Viessmann Trimatik-MC-B". Sind dort zufällig im Kapitel 4.2 "Übersicht der Codierung" die Änderungen eingetragen? Oder hat der Heizungsbauer einen Zettel mit den eingestellten Werten hinterlassen? Ansonsten gehört meines Wissens in Codierandresse 24 eine 1, wenn du einen Atola-RN besitzt. Unter der grauen Regelung steht vorne auf dem Kessel in Chrom Viessmann. Die Leiste mit dem Schriftzug kann man nach unten klappen. dann müßte links auf Höhe des Uhrendisplays ein Einschub zu sehen sein. Steht da F0 drauf?
Hat die Heizung eine Fernbedienung/ Raumthermostat (zB Typ RS)?
Wie Hausdoc richtig geschrieben hat, lassen sich die Temperaturfühler über die Schaltuhr abfragen. Die Fragezeichentaste betätigen und dann mit dem Drehrad den gewünschten Fühler auswählen. 1 -1 wäre dann eine Außentemperatur von -1°C und 3 60 wäre eine Kesseltemperatur von 60°C.
Wenn du Änderungen an der Regelung vornimmst, dann erwarte nicht, dass diese sofort umgesetzt werden. Es kann bis zu 24 Stunden dauern bis die Anlage die neuen Wünsche verarbeitet hat. Normalerweise dauert dieser Vorgang nur 1 bis 2 Stunden wenn er sich verzögert.
Stimmt die Uhrzeit der Anlage? Nicht das du tagsüber die Nachtabsenkung hast... Auf der Schaltuhr dazu die Taste mit den Uhrzeigern kurz drücken. Es erscheint dann die Uhrzeit (kann mit dem Drehrad korrigiert werden) und unter der Beschriftung 1 2 3 4 5 6 7 müßte ein Pfeil auf die 1 zeigen, weil heute Montag ist. Das Datum kannst du dir anzeigen lassen, indem du auf der Uhr eine rote Taste und gleichzeitig eine blaue nach rechts versetzte Taste drückst. Wenn also Wasserhahn rot zusammen mit Dach im Kreis blau 1990 anzeigt, dann ist die Batterie der Uhr garantiert leer, d.h. bei der nächsten (auch unfreiwilligen) Stromabschaltung sind wieder alle Einstellungen verloren (siehe auch
HIER ab ca. Minute 27).
Ein Foto von den Schaltereinstellungen wäre hilfreich.
Ich glaube nicht, dass die Regelung defekt ist. Es wird sich eher um eine Einstellungssache handeln. Und zur Not gibt es noch den Schornsteinfegerschalter. Damit hast du dann eine Heizung aus den siebziger Jahren. Ist jedenfalls besser, als sich irgendetwas Elektronisches zu besorgen, von dem man nicht sicher sein kann, ob es wirklich funktioniert.
Und warum ist die Heizung von innen so staubig? Auf den Rohren... ist das kein Problem, aber dieser Staub wird sich wohl auch innerhalb des Brenners und seiner Startvorrichtung befinden und das ist dann nicht mehr ganz zu zielführend.
p.s.: War zu langsam. Bei den kurzen Zeiträumen bekommt das Honeywell Teil wahrscheinlich das Gas nicht entzündet. Ich habe auch hier auf die Schnelle keine Unterlagen um im Honeywell Ablaufplan nach zu sehen. Wahrscheinlich ist der Glühzünder oder die Zündelektroden (oder was immer der Brenner hat) verbraucht. Ist dann eine Sache für den Heizungsbauer/ Kundendienst. Geht bei der Regelung/ dem Honeywell Kästchen eine Lampe an?
p.p.s.: Bin jetzt leider aus dem Haus und Hausdoc und triotrac werden wohl auf der Arbeit sein...
p.p.p.s: Wenn du es kannst und dir zutraust: Heizung ausschalten und fünf Minuten warten. An dem Honeywell Teil ist unten ein Stecker mit der Beschriftung 114. Diesen abziehen und den Widerstand zwischen den beiden äußeren Pins messen. Ist der Widerstand größer als 150 Ohm, so ist der Glühzünder verschlissen und durch den Kundendienst zu ersetzen!