Trimatic MC blinkt rot grün

Diskutiere Trimatic MC blinkt rot grün im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Neuerdings blinken bei der Trimatic MC die Dioden grün rot. Was koennte das sein? Heizungsanlage inkl. der Warmwasserversorung funktionieren...

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Neuerdings blinken bei der Trimatic MC die Dioden grün rot. Was koennte das sein?

Heizungsanlage inkl. der Warmwasserversorung funktionieren einwandfrei.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Vermutlich Außenfühler defekt.

Das blinken signalisiert grundsätzlich einen Fühlerfehler.
 

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Nun zündet die Anlage auch nicht mehr, gas strömt, jedochg zündet sie nicht mehr und da geht sie auf Störung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Das ist wieder ein ganz anderer Fehler.



Du brauchst hier in jedem Fall einen Fachmann.

Hast du die letzten Tage was an der Elektrik gemacht?
 

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Nein, meinst Du am der Heizungselektrik oder generell. Weder noch.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Naja, nach 400V auf der Regelung , würden sich die genannten Symptome einstellen.

Laß den Fachmann drübersehn und berichte ggf den Grund.
 

tommyba

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2012
Beiträge
28
Info

War ein Elektronikteile defekt, nach Austausch läufts wieder. Funktion ist wie folgt, grün zeigt an wenn die Heizung in Nachtbetrieb ist, rot wenn Wasserkessel aufgeheizt wird.
 
Thema:

Trimatic MC blinkt rot grün

Trimatic MC blinkt rot grün - Ähnliche Themen

  • Trimatic Standard

    Trimatic Standard: Viessmann Trimatik Standard Frage: Im Display blinken nur die Pfeil´chen oben und die 4 Striche unten. Keine Uhrzeit, Keine Temperaturen, bei "?"...
  • Feintuning Trimatic 7450261

    Feintuning Trimatic 7450261: Hallo zusammen! Nachdem ich hier ja schon ein paar Tipps erhalten hatte, habe ich mich zur neuen Heizsaison mal ein wenig an das "Feintuning" der...
  • Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis

    Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis: Hallo in die Runde! Zwei Fragen: Woher weiß ich denn, ob ich Heizkreis A ohne Mischer oder B mit Mischer habe? und warum zeigt meine Heizung...
  • Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.

    Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.: Ich habe eine Trimatic MC aus dem Jahre 1991. Nach einem Kurzschluss der WW Pumpe habe ich die Pumpe und die Sicherung F3 (4A 250V) getauscht. Im...
  • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

    Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
  • Ähnliche Themen

    • Trimatic Standard

      Trimatic Standard: Viessmann Trimatik Standard Frage: Im Display blinken nur die Pfeil´chen oben und die 4 Striche unten. Keine Uhrzeit, Keine Temperaturen, bei "?"...
    • Feintuning Trimatic 7450261

      Feintuning Trimatic 7450261: Hallo zusammen! Nachdem ich hier ja schon ein paar Tipps erhalten hatte, habe ich mich zur neuen Heizsaison mal ein wenig an das "Feintuning" der...
    • Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis

      Viessmann trimatic mc/b welcher heizkreis: Hallo in die Runde! Zwei Fragen: Woher weiß ich denn, ob ich Heizkreis A ohne Mischer oder B mit Mischer habe? und warum zeigt meine Heizung...
    • Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.

      Vissmann Trimatic MC Pumpen(WW, UW) läufen nicht an.: Ich habe eine Trimatic MC aus dem Jahre 1991. Nach einem Kurzschluss der WW Pumpe habe ich die Pumpe und die Sicherung F3 (4A 250V) getauscht. Im...
    • Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung

      Vitola-biferral / Trimatic-MC - Heizung läuft aber kein Warmes Wasser / keine Heizung: Hallo Zusammen, die Heizung hier war etwa ein 1/2 Jahr aus und wurde gestern neu gestartet. Das Problem ist nun: die Heizung läuft, aber es gibt...
    Oben