Pellets_fan
Threadstarter
- Mitglied seit
- 17.08.2015
- Beiträge
- 8
Hallo zusammen,
in meinem anderen Thread zu meinen regelungstechnischen Erlebnissen flammte kurz eine Diskussion zur Notwendigkeit von Thermosifonen / Thermosyphonen (Spelling ?) am Puffer oder im Heizkreis auf, wozu ich noch ein paar separate Nachfragen habe nachdem ich diese Dinger nun etwas er-googelt habe.
Hier nochmal das Schema
1. obiger Anschluss Puffer Ladeleitung (vom Kessel kommend zum Puffer), unterer Anschluss HK Vorlauf (vom Puffer zum Heizkreis)
2. Solar Pumpengruppe mit Blick auf Leitungen vom/zum Kollektor
3. Heizkreispumpengruppe und rechts unten Umschalter für Rücklaufanhebung
Die vertikalen Rohre im letzten Bild erklären sich wie folgt von links nach rechts
1) Pufferrücklauf (von oben vom Puffer unten kommend)
2) HK Rücklauf (von oben vom Heizkreis kommend)
3) HK Vorlauf (nach oben zum HK führend)
4) HK Vorlauf (von oben vom Puffer Mitte kommendn
5) Pufferladeleitung (nach oben zum Puffer oben führend)
So, auf dieser Basis nun meine Fragen zu den Thermosifonen.
1. Die im Schema eingezeichneten Thermosifone scheinen in der Realität zu fehlen. Ist der Einbau solcher Rohrabschnitte Pflicht oder Kür für den Installateur?
2. Sind Thermosifone in einer Anlage wie dieser "vertragsrechtlich" geschuldet?
3. Falls Thermosifone "lediglich" zu guter installationstechnischer Praxis gehören, womit kann ich das begründen oder noch besser wo ist das nachzulesen? (Standard Antwort meines Installateurs lautet immer " es ist alles in Ordnung"), in der mir vorliegenden offiziellen RAL Abnahmeerklärung für die Förderungsbeantragung konnte ich auch nichts zu Thermosifonen finden - es sei denn, die heissen darin anders.
4. Ist das Hydraulikschema des Herstellers als Vorgabe bindend? Nur, wie könnte ich dann argumentieren, dass im Solarkreis diese Dinger nun gerade nicht eingezeichnet sind?
5. Installateur behauptet, eine Schwerkraftbremse sei eingebaut, ist eine Schwerkraftbremse als Ersatz für Thermosifone ausreichend?
6. Mir liegt eine unterschriebene Fachunternehmererklärung vor - ist aber nur eine Seite - kann ich damit die zu erwartenden Thermosifone begründen?
Ich freue mich sehr über die geballte Expertise hier im Forum und bin auf Eure Rückmeldungen gespannt, damit ich meinen Heizungsbauer möglichst genau ggf. auf seine Pflichten hinweisen kann.
Beste Grüße Pellets_Fan
in meinem anderen Thread zu meinen regelungstechnischen Erlebnissen flammte kurz eine Diskussion zur Notwendigkeit von Thermosifonen / Thermosyphonen (Spelling ?) am Puffer oder im Heizkreis auf, wozu ich noch ein paar separate Nachfragen habe nachdem ich diese Dinger nun etwas er-googelt habe.
Hier nochmal das Schema
Hier drei neue Bilder meiner Anlage:Hausdoc schrieb:In oben gezeigtem Schema der Fa Herz sind Thermosifons für den Heizkreis eingezeichnet -> goldrichtig.
Bei den Solarleitungen ist dies jedoch nicht eingezeichet - und nach allem Anschein auch nicht eingebaut, obwohl es dort deutlich wichtiger wär.
1. obiger Anschluss Puffer Ladeleitung (vom Kessel kommend zum Puffer), unterer Anschluss HK Vorlauf (vom Puffer zum Heizkreis)
2. Solar Pumpengruppe mit Blick auf Leitungen vom/zum Kollektor
3. Heizkreispumpengruppe und rechts unten Umschalter für Rücklaufanhebung
Die vertikalen Rohre im letzten Bild erklären sich wie folgt von links nach rechts
1) Pufferrücklauf (von oben vom Puffer unten kommend)
2) HK Rücklauf (von oben vom Heizkreis kommend)
3) HK Vorlauf (nach oben zum HK führend)
4) HK Vorlauf (von oben vom Puffer Mitte kommendn
5) Pufferladeleitung (nach oben zum Puffer oben führend)
So, auf dieser Basis nun meine Fragen zu den Thermosifonen.
1. Die im Schema eingezeichneten Thermosifone scheinen in der Realität zu fehlen. Ist der Einbau solcher Rohrabschnitte Pflicht oder Kür für den Installateur?
2. Sind Thermosifone in einer Anlage wie dieser "vertragsrechtlich" geschuldet?
3. Falls Thermosifone "lediglich" zu guter installationstechnischer Praxis gehören, womit kann ich das begründen oder noch besser wo ist das nachzulesen? (Standard Antwort meines Installateurs lautet immer " es ist alles in Ordnung"), in der mir vorliegenden offiziellen RAL Abnahmeerklärung für die Förderungsbeantragung konnte ich auch nichts zu Thermosifonen finden - es sei denn, die heissen darin anders.
4. Ist das Hydraulikschema des Herstellers als Vorgabe bindend? Nur, wie könnte ich dann argumentieren, dass im Solarkreis diese Dinger nun gerade nicht eingezeichnet sind?
5. Installateur behauptet, eine Schwerkraftbremse sei eingebaut, ist eine Schwerkraftbremse als Ersatz für Thermosifone ausreichend?
6. Mir liegt eine unterschriebene Fachunternehmererklärung vor - ist aber nur eine Seite - kann ich damit die zu erwartenden Thermosifone begründen?
Ich freue mich sehr über die geballte Expertise hier im Forum und bin auf Eure Rückmeldungen gespannt, damit ich meinen Heizungsbauer möglichst genau ggf. auf seine Pflichten hinweisen kann.
Beste Grüße Pellets_Fan