Moin!
Wir haben eine brandneue Heizungsanlage bekommen. Neben einem wasserführenden Ofen von Spartherm, einer KSOR 4 Kaminstation nebst AM200, haben wir diese Konfiguration:
Logamax Plus GB192 15i H
RC310
Logasol Kollektoren SKR 10AD (6 Stück)
Solarstation KS0110/2
SM 200
Hydraulische Weiche
WHY80/60
EMS plus Modul MM 100
Pufferspeicher Logalux PNRZ750
Frischwasserstation Logalux FS2
Wir hatten zuerst in der Solarthermie noch Luft, sodass die Pumpe zwar lief, aber keine Wärme in den Puffer laden konnte. Die Anlage sollte jetzt aber entlüftet worden sein. Dazu waren die Handwerker noch einmal bei uns.
Nun ist es aber so, dass sich die Kollektoren stark erhitzen, oft bis weit über 150 Grad. Erst gegen Abend läuft dann die Wärme in den Pufferspeicher. Nach einer guten halben Stunde sind dann wiederum die Kollektoren zu "abgekühlt", dass die Pumpe nicht weiter einspeichert. Aufgefallen ist mir hierbei noch, dass der Schwimmer, unterhalb der Solarpumpe, sich kaum anhebt. Das Regelventil ist aber komplett geöffnet.
Gefühlt scheint sich vormittags schnell ein "Hitzestau" zu bilden, sodass die Pumpe (ab 120 Grad) sich selbst sperrt. Würde aber die Anlage kontinuierlich arbeiten, sprich die Pumpe läuft, sollte es gar nicht zu diesen Temperaturen kommen. Zu Mal wir ja nun gerade einmal März haben und die Sommersonne noch gar nicht da ist.
Der Pufferspeicher ist auf max. 90 Grad eingestellt.
Er erreicht selten Temperaturen über 60 Grad! Zu meist auch nur dann, wenn wir den wasserführenden Ofen über Stunden an hatten. Dann haben wir morgens eine obere Temperatur von ca. 60 Grad. Unten werden i.d.R. ca. 28-34 Grad angezeigt.
Manches Mal haben wir dann an der Solarstation einen Rücklauf, der leicht höher anzeigt, als am Vorlauf. Dies ist ja auch eher weniger sinnvoll, oder?
Wir vermuten eine unfertige Einstellung in der Steuerung.
In der Steuerung sind u.a. die Einstellungen vorhanden:
Min. Warmwassertemperatur: aus
Solareinfluss Heizkr. 1: aus
Solareinfluss Heizkr. 2: aus
Solltemp. Double-Match-F.: aus
Ist die Brutto-Kollektorfläche mit 7qm korrekt?
Vielen Dank!
Wir haben eine brandneue Heizungsanlage bekommen. Neben einem wasserführenden Ofen von Spartherm, einer KSOR 4 Kaminstation nebst AM200, haben wir diese Konfiguration:
Logamax Plus GB192 15i H
RC310
Logasol Kollektoren SKR 10AD (6 Stück)
Solarstation KS0110/2
SM 200
Hydraulische Weiche
WHY80/60
EMS plus Modul MM 100
Pufferspeicher Logalux PNRZ750
Frischwasserstation Logalux FS2
Wir hatten zuerst in der Solarthermie noch Luft, sodass die Pumpe zwar lief, aber keine Wärme in den Puffer laden konnte. Die Anlage sollte jetzt aber entlüftet worden sein. Dazu waren die Handwerker noch einmal bei uns.
Nun ist es aber so, dass sich die Kollektoren stark erhitzen, oft bis weit über 150 Grad. Erst gegen Abend läuft dann die Wärme in den Pufferspeicher. Nach einer guten halben Stunde sind dann wiederum die Kollektoren zu "abgekühlt", dass die Pumpe nicht weiter einspeichert. Aufgefallen ist mir hierbei noch, dass der Schwimmer, unterhalb der Solarpumpe, sich kaum anhebt. Das Regelventil ist aber komplett geöffnet.
Gefühlt scheint sich vormittags schnell ein "Hitzestau" zu bilden, sodass die Pumpe (ab 120 Grad) sich selbst sperrt. Würde aber die Anlage kontinuierlich arbeiten, sprich die Pumpe läuft, sollte es gar nicht zu diesen Temperaturen kommen. Zu Mal wir ja nun gerade einmal März haben und die Sommersonne noch gar nicht da ist.
Der Pufferspeicher ist auf max. 90 Grad eingestellt.
Er erreicht selten Temperaturen über 60 Grad! Zu meist auch nur dann, wenn wir den wasserführenden Ofen über Stunden an hatten. Dann haben wir morgens eine obere Temperatur von ca. 60 Grad. Unten werden i.d.R. ca. 28-34 Grad angezeigt.
Manches Mal haben wir dann an der Solarstation einen Rücklauf, der leicht höher anzeigt, als am Vorlauf. Dies ist ja auch eher weniger sinnvoll, oder?
Wir vermuten eine unfertige Einstellung in der Steuerung.
In der Steuerung sind u.a. die Einstellungen vorhanden:
Min. Warmwassertemperatur: aus
Solareinfluss Heizkr. 1: aus
Solareinfluss Heizkr. 2: aus
Solltemp. Double-Match-F.: aus
Ist die Brutto-Kollektorfläche mit 7qm korrekt?
Vielen Dank!