Und dann gleich auch wieder meine nächste Frage....
Bei meinem Regler VRS620 und dem vorgewählten Hydraulikplan wirkt sich die Heizkurve gleichermaßen auf die Solltemperatur der Therme (bzw. der oberen Schicht des Speichers) und auch auf die Temperatur im Mischkreis aus.
Das hat zur Folge, da die Hysterese des Reglers recht groß ist (ca. 7-8°C) bevor in den Speicher Wärme nachgeführt wird, dass länger mit zu niedriger Temperatur geheizt bzw. zu den Heizkörpern gefahren wird. Folge: Familie beschwert sich.....
Ein Zahlenbeispiel:
Aussentemperatur: z.B. 0°C
Solltemperatur für Speicherfühler dann 40°C. Solltemperatur für Mischkreis ist dann auch 40°C.
Therme wird eingeschaltet(moduliert) bei T<33°C und ausgeschaltet wenn T=41°C
Folge: Eine ganze Weile fährt der Mischkreis mit zu niedriger Temperatur, Mischer geht ganz auf etc., Heizkörper zu kalt, etc.
Wie hätte ich es gerne:
Ich möchte gerne die Temperatur im Speicher höher fahren und zwar zwischen 47°C (max=Therme aus) und 39°C (Therme ein).
Der Mischkreis kann nach altem Schema weiter fahren.
Hierdurch hat dann der Mischer immer die Möglichkeit das Soll zu halten was ihm jetzt nicht gelingt.
Kurz: Ein einfacher Offset um etwa 7-8°C zwischen Mischkreis und Thermenkreis
Meine erste Idee war es dem Speicherfühler SP1 (ist ein VR10) einen kleinen Widerstand hinzuzufügen (ist ein NTC), aber das scheidet leider aus, da die Kennlinie exponential verläuft und nicht linear. Ein durch diese Art aufgeschalteter Offset bringt also keine Verschiebung von 7°C über den gesamten Arbeitsbereich sondern einen wechselnden.
Habt ihr Vaillant Experten eine Idee wie man diesen Offset realisieren kann?
Bei meinem Regler VRS620 und dem vorgewählten Hydraulikplan wirkt sich die Heizkurve gleichermaßen auf die Solltemperatur der Therme (bzw. der oberen Schicht des Speichers) und auch auf die Temperatur im Mischkreis aus.
Das hat zur Folge, da die Hysterese des Reglers recht groß ist (ca. 7-8°C) bevor in den Speicher Wärme nachgeführt wird, dass länger mit zu niedriger Temperatur geheizt bzw. zu den Heizkörpern gefahren wird. Folge: Familie beschwert sich.....
Ein Zahlenbeispiel:
Aussentemperatur: z.B. 0°C
Solltemperatur für Speicherfühler dann 40°C. Solltemperatur für Mischkreis ist dann auch 40°C.
Therme wird eingeschaltet(moduliert) bei T<33°C und ausgeschaltet wenn T=41°C
Folge: Eine ganze Weile fährt der Mischkreis mit zu niedriger Temperatur, Mischer geht ganz auf etc., Heizkörper zu kalt, etc.
Wie hätte ich es gerne:
Ich möchte gerne die Temperatur im Speicher höher fahren und zwar zwischen 47°C (max=Therme aus) und 39°C (Therme ein).
Der Mischkreis kann nach altem Schema weiter fahren.
Hierdurch hat dann der Mischer immer die Möglichkeit das Soll zu halten was ihm jetzt nicht gelingt.
Kurz: Ein einfacher Offset um etwa 7-8°C zwischen Mischkreis und Thermenkreis
Meine erste Idee war es dem Speicherfühler SP1 (ist ein VR10) einen kleinen Widerstand hinzuzufügen (ist ein NTC), aber das scheidet leider aus, da die Kennlinie exponential verläuft und nicht linear. Ein durch diese Art aufgeschalteter Offset bringt also keine Verschiebung von 7°C über den gesamten Arbeitsbereich sondern einen wechselnden.
Habt ihr Vaillant Experten eine Idee wie man diesen Offset realisieren kann?