Takten Wärmepumpe Vailland-arotherm-105

Diskutiere Takten Wärmepumpe Vailland-arotherm-105 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wer kann mir helfen? Habe eine Vailland -arotherm -105 Wärmepumpe, die WP taktet am Tag bis zu 85 Mal. Wie kann ich die Taktzahl herunter...

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hallo, wer kann mir helfen?
Habe eine Vailland -arotherm -105 Wärmepumpe, die WP taktet am Tag bis zu 85 Mal. Wie kann ich die Taktzahl herunter brigen, (soll am Tag ca. 18 bis 20 mal takten)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.233
Wie immer, als erstes alle Heizkörper voll auf.
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hydraulischer Abgleich mit Wärmebidkammera gemacht, Heizkörper mit Vorlauf von 35° bei Außentemperatur von 8°, Niederenergiehaus- U-wert 0,12
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Sind alle so eingestellt das Raumtemperatur 22° ist. Termostate je nach Zimmergröße ca auf 2-3 aufgedreht. 305m" beheizte Wohnfläche.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.233
Und was passiert, wenn du sie alle voll aufdrehst?
Wird die Bude wärmer?
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Alle öffnen, die zu beheizten Räumen mit 22° gehören und Vorlauf so weit herunter wie möglich bzw bis es beinahe ungemütlich wird.
Dann Vorlauf anheben bis die 22 ° erreicht werden
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

die 105er (/5 oder /6?) hätte gerne 2065l/h Nennwassermenge - bei <60% davon geh der Verdichter aus.

300m² du hast also max 8 -10 Heizkörper in Betrieb, Rest ist runter gedreht? Mit je ca 100 -130l/h?

Bild/ Skizze der HY und Parameter würde ggf. helfen.

VG
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hallo, 10 Heizkörper voll aufgederht ca. 34° Vorlauf, immer noch 4 Takte pro Stunde. Wo finde ich die Nennwassermenge /60%?
Welche Parameter von der HY braucht mann ?
VG



























































5bei ablesen
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hallo, nur 2 Heizkörper sind je Schlafz. 1x auf 2=20°, 1x auf 1,5 =19°.
VG
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
die 105er (/5 oder /6?) hätte gerne 2065l/h Nennwassermenge - bei <60% davon geh der Verdichter aus.
1704538888287.png

bei meiner VWL 125/6 habe ich schon 2200l im WW-Betrieb gesehen (Wendel)
sonst 2050/2080
inzwischen bin ich bei 1600/1700 l durch eine Reduzierung der max Förderhöhe von 900 auf 400
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.381
Bei 10 HK und Vorlauf 34 ist die 105 noch zu groß.
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

schau alleindurch Sidolin ( unbezahlte Werbung) ist meine Glaskugel wieder sauber geworden....


VG
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

1704564200652.png


VG
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hallo, 12 Heizkörper auf 5. habe Rstföderhöhe auf 200 l/h gestellt ist 1190 Lieter /h . mal sehen ob die taktung herunter geht. ist 3 x /h im Moment.
VG
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.733
Servus,

kannst schon eine Verbresserung feststellen?

VG
 

umartini

Threadstarter
Mitglied seit
26.07.2023
Beiträge
33
Hallo, nein 57 x takten in Stunde, stelle den Wochpl. auf 1/2 Std an 1/2 aus.
VG
 
Thema:

Takten Wärmepumpe Vailland-arotherm-105

Takten Wärmepumpe Vailland-arotherm-105 - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung klopft im Takt

    Fussbodenheizung klopft im Takt: Hallo zusammen 🙋🏻‍♂️ Ich wohne in einem 5 jährigen EFH mit Fussbodenheizung. In unserem Schlafzimmer benutzen wir die Heizung fasst nie, aber...
  • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

    Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
  • Takte der Wärmepumpe auslesen

    Takte der Wärmepumpe auslesen: Hallo, ich habe eine Vaillant Hybridheizung (Gas mit Wärmepumpe) AroTherm plus 75/6 mit vrc720 Steuerungsmodul. Alles läuft mittlerweile sehr...
  • Junkers ZWR18-3KE häufiges Takten vs ausreichende Temperatur

    Junkers ZWR18-3KE häufiges Takten vs ausreichende Temperatur: Hallo, die o.g. Therme wird im Wohnzimmer durch ein Cerastar-Modul gesteuert (Wohnung ca 45 m²), dort ist der Heizkörper komplett aufgedreht und...
  • Mal eine Frage zum "Takten"

    Mal eine Frage zum "Takten": Hallo, ich habe mir jetzt schon einige Beiträge hier durchgelesen, bei denen es auch um das Takten ging, aber natürlich nicht alle. Man soll es...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung klopft im Takt

      Fussbodenheizung klopft im Takt: Hallo zusammen 🙋🏻‍♂️ Ich wohne in einem 5 jährigen EFH mit Fussbodenheizung. In unserem Schlafzimmer benutzen wir die Heizung fasst nie, aber...
    • Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4

      Nicht noch so ein Takt-Problem... FlexoTHERM 57/4: Hi zusammen, seit Ende des Jahres bin auch ich mit einer Vaillant WP beglückt worden. Nach nun 2,5 Monaten und trotz viel Lesen und Lernen habe...
    • Takte der Wärmepumpe auslesen

      Takte der Wärmepumpe auslesen: Hallo, ich habe eine Vaillant Hybridheizung (Gas mit Wärmepumpe) AroTherm plus 75/6 mit vrc720 Steuerungsmodul. Alles läuft mittlerweile sehr...
    • Junkers ZWR18-3KE häufiges Takten vs ausreichende Temperatur

      Junkers ZWR18-3KE häufiges Takten vs ausreichende Temperatur: Hallo, die o.g. Therme wird im Wohnzimmer durch ein Cerastar-Modul gesteuert (Wohnung ca 45 m²), dort ist der Heizkörper komplett aufgedreht und...
    • Mal eine Frage zum "Takten"

      Mal eine Frage zum "Takten": Hallo, ich habe mir jetzt schon einige Beiträge hier durchgelesen, bei denen es auch um das Takten ging, aber natürlich nicht alle. Man soll es...
    Oben