Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

Diskutiere Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ? im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen...

kriger

Threadstarter
Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen 1,24 A - 1,90 A

Dabei musste ich feststellen, dass das Gerät in fast regelmässigen Abständen runter schaltet (auf 0,24A) und das auch bei Dauerbetrieb wenn die
Zeiltemperatur noch lange nicht erreicht ist.

Was kann das sein ? Ist das ein Abtauvorgang ??? Ich konnte bisher nicht erkennen, dass das Gerät überhaupt vereist ... Im Keller habe ich eine Umgebungstemoperatur von ca 16 Grad ...
 

Anhänge

Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.438
Die sollte nicht vereisen um dann abzutauen, ist dafür nicht gedacht. Die Umgebungstemperatur sollte nicht unter 6°C sein. Das dürfte ein Fehler in der Steuerung sein.
 

wpuser

Profi
Mitglied seit
29.10.2023
Beiträge
875
Was kann das sein ? Ist das ein Abtauvorgang ??? Ich konnte bisher nicht erkennen, dass das Gerät überhaupt vereist
Hat die überhaupt ein 4-fach Umschaltventil, oder vermeidet die eine Vereisung durch kurzen Stillstand, wenn die Verdampfertemperatur fällt?

Miß doch die Verdampfertemperatur, eventuell besteht ein Zusammenhang zwischen einem bestimmten Wert und der Abschaltung.

Steht in den technischen Unterlag etwas zur Betriebsart?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.418
Kalkhaltiges Wasser?
Enthärtung vorhanden?
Evtl. Wärmetauscher zubetoniert?
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.438
Diese Anlage ist nur bis minimum 6°C Umgebungstemperatur mit dem Verdichter am arbeiten.
Darunter schaltet der Verdichter ab und der Heizstab übernimmt wenn sie nicht einem zweiten Wärmetauscher mit am Heizkessel angeschlossen ist.
 
Thema:

Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ? - Ähnliche Themen

  • Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß

    Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß: Hallo Forum, seit einigen Tagen beobachte ich, dass das Brauchwasser immer heißer wird, während die Spreizung im Heizkreis immer geringer wird...
  • Stiebel Eltron WPL 23E

    Stiebel Eltron WPL 23E: Hallo, habe folgende problem Stiebel Eltron WPL 23E spinnt nach sechs jahren Ich kann im bedienteil also Display Warmwasser nicht einstellen weil...
  • Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB

    Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB: Guten Tag, Ich hatte einen Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB, welcher nur noch lau warmes Wasser produziert hat. Ich hatte, die Vermutung...
  • Standspeicher STIEBEL ELTRON SH-W 300 AC - Stromverbrauch ?

    Standspeicher STIEBEL ELTRON SH-W 300 AC - Stromverbrauch ?: Hallo zusammen, ich weiß ehrlich gesagt nicht an wen ich mich wenden kann, bzw wer mir hier Auskunft geben kann. Folgendes.... Ich habe im...
  • Stiebel Eltron WWK300 Sol

    Stiebel Eltron WWK300 Sol: Hallo, wir haben gestern eine gebrauchte WWK300 Sol angeschlossen. Alles lief soweit. Aber ca. Bei 61 Grad , wollten einmal bis 65 Grad hochheizen...
  • Ähnliche Themen

    • Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß

      Stiebel Eltron WPW13: Heizwasserkreis kalt, Warmwasser zu heiß: Hallo Forum, seit einigen Tagen beobachte ich, dass das Brauchwasser immer heißer wird, während die Spreizung im Heizkreis immer geringer wird...
    • Stiebel Eltron WPL 23E

      Stiebel Eltron WPL 23E: Hallo, habe folgende problem Stiebel Eltron WPL 23E spinnt nach sechs jahren Ich kann im bedienteil also Display Warmwasser nicht einstellen weil...
    • Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB

      Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB: Guten Tag, Ich hatte einen Stiebel Eltron Durchlauferhitzer 21 DHB, welcher nur noch lau warmes Wasser produziert hat. Ich hatte, die Vermutung...
    • Standspeicher STIEBEL ELTRON SH-W 300 AC - Stromverbrauch ?

      Standspeicher STIEBEL ELTRON SH-W 300 AC - Stromverbrauch ?: Hallo zusammen, ich weiß ehrlich gesagt nicht an wen ich mich wenden kann, bzw wer mir hier Auskunft geben kann. Folgendes.... Ich habe im...
    • Stiebel Eltron WWK300 Sol

      Stiebel Eltron WWK300 Sol: Hallo, wir haben gestern eine gebrauchte WWK300 Sol angeschlossen. Alles lief soweit. Aber ca. Bei 61 Grad , wollten einmal bis 65 Grad hochheizen...
    Oben