Kommt auf den Kessel an. Bei manchen Thermen gehen eh nur 75° Vorlauf, und bei 80 kommt der STB, bei bodenstehenden Heizwertkesseln sind es auch schon mal 100-120° bis zum Begrenzer, bei Dampfheizungen können es sogar über 200°C sein. Es sollte im Handbuch des Kessels drin stehen, bei mechanischen STBs steht es meist auch auf dem Gehäuse. Ist aber alles sicherheitsrelevant, und daran sollte man(n) daher nachträglich auch nichts mehr ändern. Wenn man ein Schaltfeld (und damit auch den STB) gegen ein neues Modell tauscht sollte man daher auch drauf achten, dass der Neue auch bei der gleichen Temperatur auslöst wie der Originale. Deshalb kann man den bei vielen universal-Austauschschaltfeldern auch einstellen oder austauschen.