Suche Steuerung Viessmann trimatik MC

Diskutiere Suche Steuerung Viessmann trimatik MC im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Kommt auf den Kessel an. Bei manchen Thermen gehen eh nur 75° Vorlauf, und bei 80 kommt der STB, bei bodenstehenden Heizwertkesseln sind es auch...

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
974
Kommt auf den Kessel an. Bei manchen Thermen gehen eh nur 75° Vorlauf, und bei 80 kommt der STB, bei bodenstehenden Heizwertkesseln sind es auch schon mal 100-120° bis zum Begrenzer, bei Dampfheizungen können es sogar über 200°C sein. Es sollte im Handbuch des Kessels drin stehen, bei mechanischen STBs steht es meist auch auf dem Gehäuse. Ist aber alles sicherheitsrelevant, und daran sollte man(n) daher nachträglich auch nichts mehr ändern. Wenn man ein Schaltfeld (und damit auch den STB) gegen ein neues Modell tauscht sollte man daher auch drauf achten, dass der Neue auch bei der gleichen Temperatur auslöst wie der Originale. Deshalb kann man den bei vielen universal-Austauschschaltfeldern auch einstellen oder austauschen.
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.409
Wenn man ein Schaltfeld (und damit auch den STB) gegen ein neues Modell tauscht sollte man daher auch drauf achten, dass der Neue auch bei der gleichen Temperatur auslöst wie der Originale. Deshalb kann man den bei vielen universal-Austauschschaltfeldern auch einstellen oder austauschen.
Nein, beim "Notbrems-Assistent" gibt es nur den Einbau von originalen Herstellerteilen. Der STB ist nun einmal das wichtigste Bestandteil einer Sicherheitskette. Und das ohne wenn und aber.
 
Thema:

Suche Steuerung Viessmann trimatik MC

Suche Steuerung Viessmann trimatik MC - Ähnliche Themen

  • Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler

    Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler: Wenn jemand gerade seine Heizung tauscht und so einen Regler wie auf dem Bild hat. Die Schaltuhr ist noch einmal eine eigene Komponente und kann...
  • Problem mit Weishaupt WL5/1-B H - suche alternative Steuerung

    Problem mit Weishaupt WL5/1-B H - suche alternative Steuerung: Moin zusammen, wir haben letztes Jahr im Mai von unserer Ölheizung den alten Körting-Brenner tauschen müssen. Die Heizungsfirma hat als...
  • Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz

    Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz: Hallo, bei meiner Steuerung wird die Brauchwassererwärmung nicht mehr geregelt, sondern läuft permanent. Die Einstellung der Wassertemperatur hat...
  • Suche Infos zur komplexen Steuerung

    Suche Infos zur komplexen Steuerung: hallo zusammen bin neu hier und Saarländer von Beruf Elektroingenieur mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Heizung nur Grundkenntnisse. Ich...
  • Suche Spezi für Steuerung BRÖTJE "SOR M"

    Suche Spezi für Steuerung BRÖTJE "SOR M": Habe seit 2010 eine Brötje Solaranlage mit 50 Röhren, einem 300 Liter Brauchwassertank (Tank 1) und einem 800 Liter Heizungstank (Tank 2) mit...
  • Ähnliche Themen

    • Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler

      Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler: Wenn jemand gerade seine Heizung tauscht und so einen Regler wie auf dem Bild hat. Die Schaltuhr ist noch einmal eine eigene Komponente und kann...
    • Problem mit Weishaupt WL5/1-B H - suche alternative Steuerung

      Problem mit Weishaupt WL5/1-B H - suche alternative Steuerung: Moin zusammen, wir haben letztes Jahr im Mai von unserer Ölheizung den alten Körting-Brenner tauschen müssen. Die Heizungsfirma hat als...
    • Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz

      Steuerung Trimatik 7410 068 defekt - Suche Ersatz: Hallo, bei meiner Steuerung wird die Brauchwassererwärmung nicht mehr geregelt, sondern läuft permanent. Die Einstellung der Wassertemperatur hat...
    • Suche Infos zur komplexen Steuerung

      Suche Infos zur komplexen Steuerung: hallo zusammen bin neu hier und Saarländer von Beruf Elektroingenieur mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Heizung nur Grundkenntnisse. Ich...
    • Suche Spezi für Steuerung BRÖTJE "SOR M"

      Suche Spezi für Steuerung BRÖTJE "SOR M": Habe seit 2010 eine Brötje Solaranlage mit 50 Röhren, einem 300 Liter Brauchwassertank (Tank 1) und einem 800 Liter Heizungstank (Tank 2) mit...
    Oben