pschneid
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.10.2018
- Beiträge
- 7
Hallo zusammen,
auf der Suche Ansätze mein Problem zu lösen bin ich auf diese Forum gestossen und freue mich schon jetzt auf Eure Meinung und Eure Lösungshinweise. Ich glaube meine Sanitär hat den einen oder anderen Punkt bei meiner Heizungsanlage, eine Gastherme mit Solarkollektoren und 2 Heizkreisläufen Fussbodenheizung (FBH) und Heizkörpern (HK) nicht ganz richtig installiert.
Skeptisch bin ich geworden als ich genauer den Stromverbrauch meiner Anlage ermittelt habe. Ich habe in der Zeit vom 16. Januar 2018 bis gestern, 21. Oktober 2018
855 kWh verbraucht, das entspricht einem hochgerechneten Jahresverbrauch von 1.122 kWh. Da ein Heizsaison erst jetzt startet gehe ich sogar von höheren Werten aus. Beheizt wird ein KFW 70 EFH mit 166 qm Wohnfläche (nach DIN). Ich denke der Stromverbrauch sollte geringer sein, gerade weil die Anlage erst vor 3,5
Jahren in Betrieb genommen wurde und entsprechend energieeffiziente Pumpen verbaut haben sollte.
Um dies zu verfizieren anbei die Aufstellung der Pumpen:
Folgende Komponten sind am Solarpufferspeicher SPZ800/35 verbaut:
Für die Solarthermie: Grundfos (Auf Brötje gelabelt) UPS 15-60 130
Für das Brauchwasser: WILO Typ HU25/6-1 Ku
Für die FBH Grundfos Alpha2l 15-60 130 (Stufe III)
Für den Radiatoren HK Alpha2l 15-60 130 (StufeII)
Eine LAING E1vario-15000 BRU (keine Zeiten eingestellt)
Gastherme:
Beheizt wird der WWS über eine EcoTherm Plus WGB EVO 20 G Produkt_ID
CE0085CO0217, Hersteller # 14075094, SW 3.80 Pumpe ist die ab Werk
verbaute.
Beide Heizkreise sind auf Auto eingestellt Sommer Winter ab 18 cel
Beide Heizkreise von 6-22 Uhr eingestellt.
! Bei der Inventarisierung der Pumpen ist mir noch aufgefallen, dass der HK über die Niedertemperaturanschlüße und die FBH über die Hochtemperaturanschlüsse installiert wurden.
Meine Fragen an euch
1.) Ist der Stromverbrauch "normal"?
2.) Passen die Pumpenstufen der Grundfos Alpha2l oder sollte auf die Empfehlungen des Handbuchs eingegangen werden (--> Grundfos Alpha2l Settings.jpg)
3.) Ist der Anschluss am Solarspeicher HK über die Niedertemperaturanschlüße und die FBH über die Hochtemperaturanschlüsse falsch?
Danke schon für Eure Tipps und Hinweise, gerne auch nur teile meiner Fragen!
Beste Grüße
Philipp
auf der Suche Ansätze mein Problem zu lösen bin ich auf diese Forum gestossen und freue mich schon jetzt auf Eure Meinung und Eure Lösungshinweise. Ich glaube meine Sanitär hat den einen oder anderen Punkt bei meiner Heizungsanlage, eine Gastherme mit Solarkollektoren und 2 Heizkreisläufen Fussbodenheizung (FBH) und Heizkörpern (HK) nicht ganz richtig installiert.
Skeptisch bin ich geworden als ich genauer den Stromverbrauch meiner Anlage ermittelt habe. Ich habe in der Zeit vom 16. Januar 2018 bis gestern, 21. Oktober 2018
855 kWh verbraucht, das entspricht einem hochgerechneten Jahresverbrauch von 1.122 kWh. Da ein Heizsaison erst jetzt startet gehe ich sogar von höheren Werten aus. Beheizt wird ein KFW 70 EFH mit 166 qm Wohnfläche (nach DIN). Ich denke der Stromverbrauch sollte geringer sein, gerade weil die Anlage erst vor 3,5
Jahren in Betrieb genommen wurde und entsprechend energieeffiziente Pumpen verbaut haben sollte.
Um dies zu verfizieren anbei die Aufstellung der Pumpen:
Folgende Komponten sind am Solarpufferspeicher SPZ800/35 verbaut:
Für die Solarthermie: Grundfos (Auf Brötje gelabelt) UPS 15-60 130
Für das Brauchwasser: WILO Typ HU25/6-1 Ku
Für die FBH Grundfos Alpha2l 15-60 130 (Stufe III)
Für den Radiatoren HK Alpha2l 15-60 130 (StufeII)
Eine LAING E1vario-15000 BRU (keine Zeiten eingestellt)
Gastherme:
Beheizt wird der WWS über eine EcoTherm Plus WGB EVO 20 G Produkt_ID
CE0085CO0217, Hersteller # 14075094, SW 3.80 Pumpe ist die ab Werk
verbaute.
Beide Heizkreise sind auf Auto eingestellt Sommer Winter ab 18 cel
Beide Heizkreise von 6-22 Uhr eingestellt.
! Bei der Inventarisierung der Pumpen ist mir noch aufgefallen, dass der HK über die Niedertemperaturanschlüße und die FBH über die Hochtemperaturanschlüsse installiert wurden.
Meine Fragen an euch
1.) Ist der Stromverbrauch "normal"?
2.) Passen die Pumpenstufen der Grundfos Alpha2l oder sollte auf die Empfehlungen des Handbuchs eingegangen werden (--> Grundfos Alpha2l Settings.jpg)
3.) Ist der Anschluss am Solarspeicher HK über die Niedertemperaturanschlüße und die FBH über die Hochtemperaturanschlüsse falsch?
Danke schon für Eure Tipps und Hinweise, gerne auch nur teile meiner Fragen!
Beste Grüße
Philipp
Anhänge
-
160,5 KB Aufrufe: 525
-
160,6 KB Aufrufe: 533