Steuerung/Wärmepumpe hängt sich auf

Diskutiere Steuerung/Wärmepumpe hängt sich auf im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Eigentlich läuft meine WP zufriedenstellend/gut Es ist nur 1 Heizkreis ungemischt Nur bei den aktuellen Temperaturen nach dem WW erzeugen hängt...

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Eigentlich läuft meine WP zufriedenstellend/gut
Es ist nur 1 Heizkreis ungemischt
1705087677081.png

Nur bei den aktuellen Temperaturen nach dem WW erzeugen hängt sich die Steuerung auf.
Vermutlich wenn der integral auf -180 ist
zum WW erzeugen geht nur die 1. WP
In dieser Zeit läuft auch die 2. WP nicht
Kühlt da der Heizkreis/Puffer/Vorlauf zu weit ab, abhängt sie sich auf während beide WP mit praktisch Max laufen.
Die Anzeige der WP/Hydraulikstadion zeigt mir an, welche Vorlauftemperatur gefahren werden soll
Nur die Temperatur des Vorlaufs steigt immer weiter, auch trotz Überschreiten des Soll Vorlaufs + Max Vorlaufs
zB Soll Vorlauf 43° , Ist WP 47/48° weiter steigend.
Der Intergral ändert sich dann auch nicht mehr
Temperatur im Heizkreis verstellen bringt nichts.
Max Vorlauf reduzieren bringt nichts
Kurve senken bringt nichts
WP Restet bringt nichts
Sicherung aus/an bei den WP ändert nichts. Immer noch integral wie festgenagelt
auch Sicherung Innengerät nützt nichts
WP+ Sicherung Innengerät selbes
die Einzelsicherung bringt auch nichts
1705088094094.jpeg

erst wenn alle 4 Sicherung raus und wieder rein sind, geht es wieder

Was kann ich da machen?
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.735
Servus,

hör halt endlich mit dem dämlichen Integral auf - du hast den S1 angeklemmt!!!
Schreib die SW- Stände 0- 1 - 2 auf

VG
 

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Schreib die SW- Stände 0- 1 - 2 auf
Softwarestände?
1705096929378.png
1705097009990.png
1705096971411.png
von der Hydraulikstadion
1705097075091.png
1705097147950.png
1705097106319.png
vom Steuergerät der 2. WP

vom VCR 720 sensoCOMFORT habe ich sie nicht gefunden
 

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Keine Fehlermeldung. Der Einsatz von Vaillant war bei Beginn mit Platinentausch
heute hatte ich mal Zeit und mit den Max Sollwerten und der Kurve gespielt, während die VP-Temperatur deutlich über das soll WP-Temperatur hinaus ging.
Auch über Max. Vorlauf den man einstellen kann
Ich konnte sie einfangen, ohne alle 4 Sicherungsblöcke zu drücken.
Was mir noch auffällt, ist das beide WP unterschiedliche Wasserdrücke anzeigen.
Bei WW fällt teilweise der Druck auf 0,8 Bar während die "aus" 1,3/1,4 anzeigt
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.735
Servus,

hoppala ... hast dir die beiden ADG vo n der WP zur Inneneinheit gespart?

VG

1705160319107.png
 

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Was ist das?
Ich habe mir gar nichts gespart.
Das wurde so aufgebaut
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.735
Servus,

Leitungen zu klein? - schaut nach d 28mm für beide aus

Klappe im Heizungsrücklauf wo beide zusammengehen ist da unter der Iso was drunter?

VG
 

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Glaube nur ein T-Stück und Rückschlag/Schwerkraftbremse
1705232723283.png
1705232485204.png

da steckt je ein so Ding

ich habe ein Stückchen Rohr mit innen 32 mm gefunden
Hinter der Rohrgruppe wo der Vorlauffühler sitzt habe ich außen 35 mm gemessen
die Isolierung hat überall ca. 75-78mm

Im WW wird mir 2200l angezeigt
Heizung 2060 bei einer WP und bei beiden etwas weniger in jeder.

Wäre es eine gute oder schlechte Idee den Vorlauffühler auf den Pufferspeicher zu klemmen oder einzustecken?
Es ist ja nur ein ungemischter Heizkreis.
 

seeigel

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Heute war von Vaillant jemand da.
Zuerst von Anfang an.
WP auf/eingebaut
WP1 hatte Platinenschaden
Platine ersetzt und in Betrieb genommen
bei Kälte hatte ich das Problem, das die WP nach dem WW erzeugen nach oben hinausgelaufen ist
zB Vorlauf soll 40° Vorlauf ist 42° WP-Vorlauf soll 41° WP Vorlauf Ist 47° und kein Anzeichen das gedrosselt wird

Heute hat sich herausgestellt das der Softwarestand der Innenstadion zum Softwarestand der WP inkompatibel war.
Platine getauscht und Werksreset durchgeführt
Ich hoffe das dadurch mein Problem gelöst ist
 
Thema:

Steuerung/Wärmepumpe hängt sich auf

Steuerung/Wärmepumpe hängt sich auf - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Tekmar 1865 elektroheizung Steuerung

    Tekmar 1865 elektroheizung Steuerung: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage an euch als Experten ich habe folgendes Problem und zwar: Die Schwester von meiner Frau hat eine...
  • Steuerung für Wärmepumpe, Gasheizung und Heizstab nachrüsten

    Steuerung für Wärmepumpe, Gasheizung und Heizstab nachrüsten: Hallo, wir haben eine Rexola Biferral als Gastherme und planen eine Wärmepumpe nachzurüsten, um eine Hybridanlage aufzubauen. Warmwasser (WW)...
  • Wärmepumpe (Sole) Junkers STE60 - Steuerung spielt verrückt - vielleicht wegen Stromunterbrechung?

    Wärmepumpe (Sole) Junkers STE60 - Steuerung spielt verrückt - vielleicht wegen Stromunterbrechung?: Hallo, die Junkers STE60 macht seit 12 Jahren ihren Job ganz gut. Immer, wenn ich mit dem Camper wegfahre, schalte ich die Heizung auf "Urlaub"...
  • Steuerung Wärmepumpe PAC-IF021 B-E Zubadan

    Steuerung Wärmepumpe PAC-IF021 B-E Zubadan: Hallo , verkaufe eine Steuerung PAC-IF021 B-E für die Mitsubishi Wärmepumpen. Brauche sie nicht mehr. 360 Euro Kalle
  • Ähnliche Themen

    Oben