Hallo Heizungsexperten,
Ich habe ein Problem mit einer Steuerung LMU64 Brötje. (Landis & Staefa)
Die Steu. schaltet immer wieder auf E166 Code 288. Vom Hz. Tech. wurde ohne Fehlergrundsuche das Gebläse erneuert,
Bin selber Elekt. Mech. Meister; Hatte schon meine Bedenken zum def. Gebläse, was sich dann auch bestätigte....nach 2 Tagen
stand die Therme wieder auf gleiche Störung. HT machte dann einen kompletten Jahresservice ( letzter war vor 5 Monaten)
Aber Störung blieb!! Altes Gebläse war schon entsorgt !!!
Nun soll eine neue Platine her!!! .....jetzt platzt mir der Kragen..... nach dem ich das neue Gebläse bezahlen soll.
Muß mich nun selber mit dem Problem beschäftigen.
Ich habe das Installations-Servicehandbuch vor und rückwärts durchgelesen. Was die Steuerung betrift ist es sehr oberflächlich und
unvollständig. Vermute das ev die Anlaufdrehzahl nicht erreicht wird oder auch nicht korrekt verarbeitet wird.
Beim Anlauf im Fehlerfall bleibt C2 auf 0 und schaltet nach ca. 60s auf E160.
In der Regel steigt C2 von 0-35/40 Trpm und zündet nach ca. 20s, dabei ist auf der Platine kurz vor Zündung 2 tiks zu hören,
vermute das 2 Relais aktiviert werden, die die Zündung einleiten.
Ich vermute mal daß es sich hier wieder um ein typischer "Frühausfall" elek. Bauteile handelt ( C-R- D ev. auch ein Relais)
(Platine wurde vor 4 Jahren schon mal auf Kulanz erneuert !!!)
Meine Frage an euch: wer hat hiermit Erfahrung,.... auch zum Prozessablauf beim Start....wie wird die Drehzahl bei Anlauf gesteuert....
...wann wird die Zündung eingeleitet...wovon ist die Zündung anhängig....Gas-Luft Gemisch??
Wo könnte auch die Funktion der Steuerung bekommen.
Beratung bei Brötje ist äußers "kundenunfreundlich", verweisen auf Heizungsfirmen die oftmals mangelhafte Kenntnisse haben, elekt. techn. gleich 0.
Bitte meldet euch mal rasch. Danke
Grüße vom Tlaloc
Hallo Heizungsexperten,
Ich habe ein Problem mit einer Steuerung LMU64 Brötje. (Landis & Staefa)
Die Steu. schaltet immer wieder auf E166 Code 288. Vom Hz. Tech. wurde ohne Fehlergrundsuche das Gebläse erneuert,
Bin selber Elekt. Mech. Meister; Hatte schon meine Bedenken zum def. Gebläse, was sich dann auch bestätigte....nach 2 Tagen
stand die Therme wieder auf gleiche Störung. HT machte dann einen kompletten Jahresservice ( letzter war vor 5 Monaten)
Aber Störung blieb!! Altes Gebläse war schon entsorgt !!!
Nun soll eine neue Platine her!!! .....jetzt platzt mir der Kragen..... nach dem ich das neue Gebläse bezahlen soll.
Muß mich nun selber mit dem Problem beschäftigen.
Ich habe das Installations-Servicehandbuch vor und rückwärts durchgelesen. Was die Steuerung betrift ist es sehr oberflächlich und
unvollständig. Vermute das ev die Anlaufdrehzahl nicht erreicht wird oder auch nicht korrekt verarbeitet wird.
Beim Anlauf im Fehlerfall bleibt C2 auf 0 und schaltet nach ca. 60s auf E160.
In der Regel steigt C2 von 0-35/40 Trpm und zündet nach ca. 20s, dabei ist auf der Platine kurz vor Zündung 2 tiks zu hören,
vermute das 2 Relais aktiviert werden, die die Zündung einleiten.
Ich vermute mal daß es sich hier wieder um ein typischer "Frühausfall" elek. Bauteile handelt ( C-R- D ev. auch ein Relais)
(Platine wurde vor 4 Jahren schon mal auf Kulanz erneuert !!!)
Meine Frage an euch: wer hat hiermit Erfahrung,.... auch zum Prozessablauf beim Start....wie wird die Drehzahl bei Anlauf gesteuert....
...wann wird die Zündung eingeleitet...wovon ist die Zündung anhängig....Gas-Luft Gemisch??
Wo könnte auch die Funktion der Steuerung bekommen.
Beratung bei Brötje ist äußers "kundenunfreundlich", verweisen auf Heizungsfirmen die oftmals mangelhafte Kenntnisse haben, elekt. techn. gleich 0.
Bitte meldet euch mal rasch. Danke
Grüße vom Tlaloc