Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Junkers Therme.
Der Hydraulikschalter wird wohl nicht angesteuert, ich habe keinen Schaltstrom messen können.
Es gehen zwei blaue Kabel auf den Schalter, welche kein Strom führen. (Therme ist eingeschaltet.)
Ziehe ich die beiden Kabel ab, verändert sich an der Therme nichts. (Warmwasser ist nur lauwarm, Heizkörper werden warm.)
Widerstand der Schalterspule beträgt gleich 84,6 Ohmen.
Die Frage ist nun was ist defekt? (Schalter, Platine oder etwas anderes.)
Danke für Eure Hilfe.