JürgenHellberg
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.10.2022
- Beiträge
- 30
Hallo,
wir haben zwei Kollektorenplatten auf dem Dach, welche die Heizung/WW-Aufbereitung unterstützen sollen. Das Wasser wird unten durch den Wärmetauscher eines Capito M-PD 450 Pufferspeichers gepumpt. Die Pumpe der Pumpengruppe ist auf eine feste Stufe eingestellt, ist entweder AN oder AUS. In der Junkers Bedieneinheit CW400 wird die "Kollektortemperatur" und die "Temperatur Speicher unten" angezeigt. Aktuell ist die Einschaltdifferenz testweise 15K eingestellt und die Ausschaltdifferenz auf 10K
Jetzt habe ich folgende Punkte:
1.) Vor und Rücklauftemperatur der Solaranlage sind eigentlich fast immer gleich, außer man dreht die Pumpenstufe komplett runter. Dann hat man 2 Grad Differenz. Ich würde eigentlich erwarten, dass der Rücklauf deutlich geringer ist und eher der "Temperatur Speicher unten" entspricht?
2.) Die Pumpe der Pumpengruppe lief bisher bei Sonne oft den ganzen Tag durch. Wenn der Kollektor dauerhaft 55 Grad hatte, dann kam der Speicher unten nur auf maximal ~42 Grad. Zu der Zeit wurde kein WW nichts entnommen und auch die WW-Temperatur stieg nicht an. Ich habe daraufhin die Differenzen in der Bedieneinheit auf die aktuellen Werte angepasst.
3.) Ich würde eigentlich erwarten, dass sich die "Temperatur vom Speicher unten" ungefähr der Kollektortemperatur nähert und dies auch relativ schnell passiert. Ich hab heute morgen mal kurz versucht das Verhalten irgendwie aufzuzeichnen (Siehe Bild)
-Dort wo der gelbe Strich ist, war gerade die Pumpe aktiv.
-Kurz nach anlaufen der Pumpe stieg die Temperatur im Kollektor (rot) relativ schnell an. Das versteh ich auch nicht ganz. Der Temperatursensor vom Kollektor müsste doch eigentlich an der höchsten Stelle sitzen?
-Ich würde eigentlich erwarten, dass die Speichertemperatur etwas schneller steigt. Wobei es auch ein größerer Speicher ist, aber zumindest die Rücklauftemperatur sollte deutlich geringer sein wenn die Wärme an den Speicher angegeben wird?
4.) Wenn die Anlage stillsteht, dann steigt auch warmes Wasser vom Pufferspeicher, durch die Pumpengruppe in den Kollektor. Ich weiß nicht ob das irgendeine Frostschutzfunktion sein soll, aber dort wo die Solaranlage am Pufferspeicher angeschlossen ist, ist Thermosyphon. Keine Ahnung ob das so sein muss oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen und schönes Wochenende.
wir haben zwei Kollektorenplatten auf dem Dach, welche die Heizung/WW-Aufbereitung unterstützen sollen. Das Wasser wird unten durch den Wärmetauscher eines Capito M-PD 450 Pufferspeichers gepumpt. Die Pumpe der Pumpengruppe ist auf eine feste Stufe eingestellt, ist entweder AN oder AUS. In der Junkers Bedieneinheit CW400 wird die "Kollektortemperatur" und die "Temperatur Speicher unten" angezeigt. Aktuell ist die Einschaltdifferenz testweise 15K eingestellt und die Ausschaltdifferenz auf 10K
Jetzt habe ich folgende Punkte:
1.) Vor und Rücklauftemperatur der Solaranlage sind eigentlich fast immer gleich, außer man dreht die Pumpenstufe komplett runter. Dann hat man 2 Grad Differenz. Ich würde eigentlich erwarten, dass der Rücklauf deutlich geringer ist und eher der "Temperatur Speicher unten" entspricht?
2.) Die Pumpe der Pumpengruppe lief bisher bei Sonne oft den ganzen Tag durch. Wenn der Kollektor dauerhaft 55 Grad hatte, dann kam der Speicher unten nur auf maximal ~42 Grad. Zu der Zeit wurde kein WW nichts entnommen und auch die WW-Temperatur stieg nicht an. Ich habe daraufhin die Differenzen in der Bedieneinheit auf die aktuellen Werte angepasst.
3.) Ich würde eigentlich erwarten, dass sich die "Temperatur vom Speicher unten" ungefähr der Kollektortemperatur nähert und dies auch relativ schnell passiert. Ich hab heute morgen mal kurz versucht das Verhalten irgendwie aufzuzeichnen (Siehe Bild)
-Dort wo der gelbe Strich ist, war gerade die Pumpe aktiv.
-Kurz nach anlaufen der Pumpe stieg die Temperatur im Kollektor (rot) relativ schnell an. Das versteh ich auch nicht ganz. Der Temperatursensor vom Kollektor müsste doch eigentlich an der höchsten Stelle sitzen?
-Ich würde eigentlich erwarten, dass die Speichertemperatur etwas schneller steigt. Wobei es auch ein größerer Speicher ist, aber zumindest die Rücklauftemperatur sollte deutlich geringer sein wenn die Wärme an den Speicher angegeben wird?
4.) Wenn die Anlage stillsteht, dann steigt auch warmes Wasser vom Pufferspeicher, durch die Pumpengruppe in den Kollektor. Ich weiß nicht ob das irgendeine Frostschutzfunktion sein soll, aber dort wo die Solaranlage am Pufferspeicher angeschlossen ist, ist Thermosyphon. Keine Ahnung ob das so sein muss oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen und schönes Wochenende.
Anhänge
-
57 KB Aufrufe: 82