Rechnen wir mal, hab ich ja in der Schule viel gemacht.
4,5 kWh Strom pro Tag x 3,3 COP (konservativ) = 14,85 kWh Wärmebudget pro Tag
Das Kaltwasser kommt mit 10° C ins Haus und wird auf 55° erwärmt, also ein ∆T = 45 Kelvin.
Um 1 kg = 1 l Wasser um 1° C = 1 K zu erwärmen benötigt man 1,16 Wh, also x 45 K = 52,5 Wh/kg = 0,052 kWh/kg
Mit 14,85 kWh ÷ 0,052 kWh/kg = 285 kg, also ergeben sich 285 Liter mit 55° C Speichertemperatur.
Ist verrückt viel, aber nicht voll daneben. Das müsste für 3 Vollbäder mit 38° C genügen bevor das Warmwasser alle ist.
Was mir noch einfällt: Vielleicht schichtet der Speicher schlecht. Entnehmt ihr das Wasser in vollem Tempo? Vielleicht mal langsamer zapfen um Vermischung mit dem nachfließenden Wasser zu mildern ... ?
4,5 kWh Strom pro Tag x 3,3 COP (konservativ) = 14,85 kWh Wärmebudget pro Tag
Das Kaltwasser kommt mit 10° C ins Haus und wird auf 55° erwärmt, also ein ∆T = 45 Kelvin.
Um 1 kg = 1 l Wasser um 1° C = 1 K zu erwärmen benötigt man 1,16 Wh, also x 45 K = 52,5 Wh/kg = 0,052 kWh/kg
Mit 14,85 kWh ÷ 0,052 kWh/kg = 285 kg, also ergeben sich 285 Liter mit 55° C Speichertemperatur.
Ist verrückt viel, aber nicht voll daneben. Das müsste für 3 Vollbäder mit 38° C genügen bevor das Warmwasser alle ist.
Was mir noch einfällt: Vielleicht schichtet der Speicher schlecht. Entnehmt ihr das Wasser in vollem Tempo? Vielleicht mal langsamer zapfen um Vermischung mit dem nachfließenden Wasser zu mildern ... ?