Hallo,
auf Basis Deiner Daten hier mal meine Empfehlung:
1. Schritt: Ausreichend Siedeabstand am Kollektor:
Ich wähle mal Siedetemp. 120°C (2bar absolut) als Grenztemperatur am Kollektor. Das wären bei 2,5m geodät. Höhenunterschied zum Manometer (sitzt das bei der Pumpe?; "nur" 2,5m!?) dann 2,25bar absolut. Anzeigewert (Überdruck): 1,25bar. Das wäre der Mindestdruck, der unbedingt immer vorhanden sein sollte!
2. Schritt: Einstellung auf MAG und Kollektorvolumen:
Vordruck am MAG so einstellen, dass bei thermischer Stagnation (Kollektorvolumen wird dann vollständig im MAG aufgenommen) das Sicherheitsventil noch nicht anspricht.
Grafik 1: Anlagendruck bei Stagnation i.A. vom eingestellten Anlagendruck für verschiedene MAG-Vordrucke für deine Anlagenparameter.
Du suchst dir für einen der gewählten MAG-Vordrücke (eine der acht farbigen Linien) einen Anlagendruck aus, so dass der Stagnationsdruck noch <6 bar bleibt.
Parallel prüfen wir, ob bei den gewählten Druckwerten im Normalbetrieb ausreichend Pufferflüssigkeit im MAG vorhanden ist. Beachte: Je nach Anlagengröße kann die Volumendifferenz zwischen -20°C und 120°C im Literbereich liegen. Genau dafür soll ein "Ausgleichs"gefäß seinem Namen alle Ehre machen.
Grafik 2: Pufferflüssigkeit im MAG (brutto: 25l), i.A. vom eingestellten Anlagendruck für verschiedene MAG-Vordrucke für deine Anlagenparameter.
Meine Empfehlung wäre (mit dem rel. großen MAG-Volumen bei verhältnismäßig kleinem Kollektorvolumen bist hats du recht viel Flexibilität):
MAG-Vordruck: 2,0 bar (Überdruck)
Anlagendruck: 2,8 bar (Überdruck).
Damit Quercheck:
- Druck am Kollektor: 2,55bar Überdruck /3,55 bar absolut. --> Siedebed. > 120°C
- Pufferlüssigkeit im MAG im Normalbetrieb: 5,2Liter --> reicht locker für Temperaturschwankungen
- Anlagendruck bei Stagnation: ca. 3,6 bar (Überdruck) --> weit weg vom Ansprechwert des SiV
Wenn du diese Werte einstellst, die Anlage grundsätzlich dicht ist, mit Medium gefüllt und gut entlüftet, behaupte ich, hast du jahrelang kein Thema mehr damit...
Gruß, bendo
auf Basis Deiner Daten hier mal meine Empfehlung:
1. Schritt: Ausreichend Siedeabstand am Kollektor:
Ich wähle mal Siedetemp. 120°C (2bar absolut) als Grenztemperatur am Kollektor. Das wären bei 2,5m geodät. Höhenunterschied zum Manometer (sitzt das bei der Pumpe?; "nur" 2,5m!?) dann 2,25bar absolut. Anzeigewert (Überdruck): 1,25bar. Das wäre der Mindestdruck, der unbedingt immer vorhanden sein sollte!
2. Schritt: Einstellung auf MAG und Kollektorvolumen:
Vordruck am MAG so einstellen, dass bei thermischer Stagnation (Kollektorvolumen wird dann vollständig im MAG aufgenommen) das Sicherheitsventil noch nicht anspricht.
Grafik 1: Anlagendruck bei Stagnation i.A. vom eingestellten Anlagendruck für verschiedene MAG-Vordrucke für deine Anlagenparameter.
Du suchst dir für einen der gewählten MAG-Vordrücke (eine der acht farbigen Linien) einen Anlagendruck aus, so dass der Stagnationsdruck noch <6 bar bleibt.
Parallel prüfen wir, ob bei den gewählten Druckwerten im Normalbetrieb ausreichend Pufferflüssigkeit im MAG vorhanden ist. Beachte: Je nach Anlagengröße kann die Volumendifferenz zwischen -20°C und 120°C im Literbereich liegen. Genau dafür soll ein "Ausgleichs"gefäß seinem Namen alle Ehre machen.
Grafik 2: Pufferflüssigkeit im MAG (brutto: 25l), i.A. vom eingestellten Anlagendruck für verschiedene MAG-Vordrucke für deine Anlagenparameter.
Meine Empfehlung wäre (mit dem rel. großen MAG-Volumen bei verhältnismäßig kleinem Kollektorvolumen bist hats du recht viel Flexibilität):
MAG-Vordruck: 2,0 bar (Überdruck)
Anlagendruck: 2,8 bar (Überdruck).
Damit Quercheck:
- Druck am Kollektor: 2,55bar Überdruck /3,55 bar absolut. --> Siedebed. > 120°C
- Pufferlüssigkeit im MAG im Normalbetrieb: 5,2Liter --> reicht locker für Temperaturschwankungen
- Anlagendruck bei Stagnation: ca. 3,6 bar (Überdruck) --> weit weg vom Ansprechwert des SiV
Wenn du diese Werte einstellst, die Anlage grundsätzlich dicht ist, mit Medium gefüllt und gut entlüftet, behaupte ich, hast du jahrelang kein Thema mehr damit...
Gruß, bendo