Solarthermie falsch angeschlossen?

Diskutiere Solarthermie falsch angeschlossen? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, bei mir wurden vor 2 Jahren von einer Heizungsbaufirma die 3 Solarpanels auf dem Dach erneuert. Es sind jetzt Vailaint Auro Therm 145 V...

mr_smith

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2022
Beiträge
2
Hallo,

bei mir wurden vor 2 Jahren von einer Heizungsbaufirma die 3 Solarpanels auf dem Dach erneuert.

Es sind jetzt Vailaint Auro Therm 145 V verbaut. Ich habe das Problem, dass selbst bei den aktuellen Außentemperaturen das Wasser kaum mal auf 55 Grad erwärmt wird.

Der Vor- und Rücklauf im Keller haben auch immer die nahezu identische Temperatur. 2-3 Grad Differenz.

Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen, dass die Panels immer von unten nach oben durchflossen werden müssen.

Bei mir wurde es allerdings anders installiert.

Die 3 Panels sind oben und unten verbunden. Der Rücklauf geht rechts oben rein und der Vorlauf und der Kollektorenfühler sitzen links oben.

Es stellt sich für mich so da, als würde das Wasser einfach grade durchfließen und dadurch kaum erwärmt.

Kann das sein?

Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Bei mir wurde es allerdings anders installiert.

Die 3 Panels sind oben und unten verbunden. Der Rücklauf geht rechts oben rein und der Vorlauf und der Kollektorenfühler sitzen links oben.
Installationsfehler. Laß an der Pumpengruppe die Leitungen tauschen
 

mr_smith

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2022
Beiträge
2
Dann hab ich aber immer noch das Problem, das die Kollektoren Anschlüsse jeweils oben liegen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.505
1658507580473.png


Bitte eine andere (Bewährte) Solateuer Fachfirma sich Suchen, damit diese Anlage endlich wie vom Geräte Hersteller in Betrieb gehalten werden kann...
 

SiegfriedPetz

Mitglied seit
29.05.2021
Beiträge
35
HAllo,
bei uns ist es (hoffentlich ) richtig installiert, ein Anschluss ist oben, einer unten, aber die Vor- und Rücklaufwerte waren vor 2-3 Tagen mit viel Sonne auf dem Dach seltsamerweise auch nur bei 38-40°... Umgewälzt wurde nur für ca. 1,5 - 2 stunden, und der Speicher kam nur auf ca. 42°.
 
Thema:

Solarthermie falsch angeschlossen?

Solarthermie falsch angeschlossen? - Ähnliche Themen

  • Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar

    Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar: Hallo, da sich die Probleme meiner Elco Ultron 22 nicht lösen ließen hatte ich mich nun entschieden das komplette System auszutauschen. Teile des...
  • Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar

    Elco Ultron 22 und Astron Solarthermie Teile verfügbar: Hallo, da sich die Probleme meiner Elco Ultron 22 nicht lösen ließen hatte ich mich nun entschieden das komplette System auszutauschen. Teile des...
  • Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr

    Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr: Hallo, leider funktioniert seit wenigen Tagen unsere eigentlich sehr verlässlich laufende Solarthermie-Anlage nicht mehr. Ich bin absolut ratlos...
  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Ähnliche Themen

    Oben