PeterF
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.02.2022
- Beiträge
- 1.853
Also, die Samsung WP kann eingestellt werden auf eine Spreizung von 2 bis 8 Kelvin.Für mich passen etliche Aspekte, die ich derzeit bei der Konzeption sehe, nicht zusammen:
- Auch nach dem hydr. Abgleich liegt der Volumenstrom bei ca. 1000 l/h - wenn ich daran denke, dass die WP 14 kW liefern soll und die Werte in den Kapazitätstabellen mit einer Spreizung von 5 K durchgeführt sein sollen (Aussage eines MTF-Mitarbeiters, der sich beim letzten Besuch zugeschaltet hatte), dann weiß ich nicht, wie das gehen soll (außer mit deutlich höherer Spreizung).
- Trotz meines Hinweises hat der HB für die HK teilweise mit einer Spreizung von ca. 15 K gerechnet. Teilweise kamen dann so geringe Durchflüsse heraus, die gar nicht mehr über Drosselung eingestellt werden konnten. Begründung HB - Komforteinbußen (Geräusche der Thermostatventile bei höheren Volumenströmen. Mein Hinweis auf die hohe Spreizung hat der MTF-Kollege allerdings (schulterzuckend ???) zur Kenntnis genommen.
Dann ist es völliger Quatsch, den Hydraulischen Abgleich auf 15K zu rechnen (.. wenn Du weder Hydr. Weiche noch Trennspeicher hast).
Das ergibt außerdem viel zu geringe Durchflüsse an den HKs.
Und Geräusche gibt es meist bei "eng" gestellten Ventil-Einsätzen, aber nicht bei "weit offen"
... Natürlich gibt es ggf. Strömungsgeräusche, wenn "viel Wasser" schnell durch die HKs fließt.
Aber was ist schlimmer ? Geräusche ? Oder ein erhöhter Stromverbrauch ? "Einen Tod muß man sterben"
Außerdem, was heißt "die HK teilweise" auf 15K gerechnet ?
Die gesamte Anlage muss auf Basis einer Spreizung gerechnet werden.
Zuletzt bearbeitet: