Rohre durch die Wand verlegen, Problem Isolierung

Diskutiere Rohre durch die Wand verlegen, Problem Isolierung im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ich hab 22mm Kupferrohre durch eine Kellerwand, und durch eine Kellerdecke gelegt, nun meine Frage. Da ich nur ein 24mm Bohrer hatte hab ich...

sportsfreund72

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2011
Beiträge
3
Hallo
Ich hab 22mm Kupferrohre durch eine Kellerwand, und durch eine Kellerdecke gelegt, nun meine Frage. Da ich nur ein 24mm Bohrer hatte hab ich die Löcher natürlich auch 24mm gebohrt, da die Kupferrohre 22mm sind, hab ich keine Luft um die Rohre zu isolieren,teilweise liegen die Rohre auch leicht am Mauerwerk an, nun meine Frage, ist das schlecht da ich Wärmeverlust hab,oder kann ich das vernachlässigen. Die Rohre lassen sich bewegen, doch isoliert sind sie leider nicht. Also was ist Eure Meinung, muss ich das ändern ?



Gruss Kai
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.668
Die Wärmeisolierung ist nicht die Frage.

Wie siehts denn mit dem Brandschutz aus?
 

sportsfreund72

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2011
Beiträge
3
Na ja, würde mich interessieren ob ich viel an Energie verliere da die Rohre ja teilweise in der Bohrwand anliegen. Was meint Ihr denn ? Verliere ich viel, oder kann ich das so lassen????
Hoffe es kann mir einer Auskunft geben.


Gruß Kai
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.668
Du brauchst auf jeden Fall einen Korrosionsschutz.
Das Metall darf nicht direkt am mauerwerk anliegen.

Normalerweise macht man bei diesen Rohren ein 70 mm Loch und schiebt das Rohr samt Conlith Schale ( oder anderer Brandschutzmanschette) durch.
 
Thema:

Rohre durch die Wand verlegen, Problem Isolierung

Rohre durch die Wand verlegen, Problem Isolierung - Ähnliche Themen

  • Kein Schlammabscheider bei Kunststoffrohren

    Kein Schlammabscheider bei Kunststoffrohren: Hallo, mein Name ist Timo aus der Nähe von Dortmund und ich bin neu hier in Eurem Forum. Im Jahr 2001 haben wir gebaut (schlüsselfertig) und...
  • Alte Stahlrohre entrosten, erneuern, isolieren?

    Alte Stahlrohre entrosten, erneuern, isolieren?: Hallo Zusammen, ich bin beim Sanieren an einigen Stellen auf Stahl-Heizungsrohre gestoßen, welche hinter Putz und Mauer nicht mehr so schön...
  • Röhrenkollektor zieht Wärme vom Boiler ab

    Röhrenkollektor zieht Wärme vom Boiler ab: Hallo liebe Experten, wir haben letztes Jahr einen Fröling Dual Compact mit 850L-Hygienespeicher und einem 1000L-Speicherpuffer eingebaut. Wir...
  • Buderus Logano Plus GB125 (18kW) taktet sehr oft + sich durch Rohre und Wände übertragende Brummgerä

    Buderus Logano Plus GB125 (18kW) taktet sehr oft + sich durch Rohre und Wände übertragende Brummgerä: Guten Abend, liebe Heizungs-Community! :-) In unserem Keller verrichtet ein Öl-Brennwert Heizkessel von Buderus seine Heiztouren, nämlich das...
  • Anlagendruck mit Heizungsrohren von unterschiedlichem Durchmesser

    Anlagendruck mit Heizungsrohren von unterschiedlichem Durchmesser: Liebes Forum, meine Heizungsanlage hat aus verschiedenen Gründen Heizungsrohre aus Kupfer mit verschiedenen Durchmessern auf dem Weg zu den...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben