Geh lieber auf Nummer sicher, so kalt ist es ja aktuell nicht.
Ja, mit der Drohne habe ich mein Dach für die PV vermessen. Und der Rest ist halt Hobby…... coole Spielzeuge...
Der ehemalige Hausbesitzer hatte das Fenster vor dem Gitter immer zu und in den Luftschacht ein Polster gesteckt, da kam gar nichts durch! Das hab ich mal schön entfernt, will ja nicht meine Luft aus dem Wohnraum gezogen bekommen.Das richtet sich alles nach dem Raumvolumen:
Sinds unter 18m³ braucht man so Zeugs. Wobei der Zuluftkanal an sich zu kurz ist. Und sich mit sowas natürlich die Luft im Heizungsraum zielgerichtet innerhalb kürzester Zeit auswechselt = saukalt wird = "sehr praktisch"
Sinds ÜBER 18m³ braucht man GAR NICHTS wenn mans nachrechnet , maximal EINE 150cm² Öffnung ins Freie. Das ist dann nicht GANZ so energieverschwenderisch.
Diese Melder schlagen leider oft erst bei 250 ppm an. Bei längerer inhalation kann dieser Wert bereits tödlich sein.und mir einen CO Melder gekauft
Ja deutlich! Somit kann dieser "schöne" Kanal WEG. Es reicht EINE 150cm² Lüftungsöffnung ins Freie ODER in den Kellerflur. Kein Mensch braucht einen solch saukalten Keller. DA fragste den Schwarzen AUCH - außer zu dem ganzen CO-Vorgang hier - mal WAS er GELERNT hat und WOZU er sich "Energieberater" nennt....der Raum hat mit 3mx4mx2,20m deutlich über 18m3.
Besser als gar keinen Hinweis zu erhalten. Ohne die Messung wäre ich ja der Meinung es wäre alles gut. Wäre eventuell auch was für das Schlafzimmer, ich benutze ja auch einen Kaminofen.Diese Melder schlagen leider oft erst bei 250 ppm an. Bei längerer inhalation kann dieser Wert bereits tödlich sein.
MIR fehlen echt die WORTE! Es ist einfach nur noch UN GLAUB LICH!nun der Internet Dr. Schornie wird dieser Schwarzen Zunft noch einiges Nettes zu Sagen (Schreiben) haben.
Aus rein technischer Sicht hört sich das, was du sagt, sehr plausibel an, zumindest für Jemanden wie mich. CO kann ja nur bei der Verbrennung entstehen und diese findet im Kessel auch nur im bzw. durch den Brenner statt. Allerdings habe ich keine Beweise das der Versorger dran Schuld ist, man kann einem alten Kessel ja nicht einen gewissen "Verschleiß" absprechen; irgendwann geht immer mal was kaputt.Hier mal die H Gas Liter Tabelle.. H Gas Tabelle... den Gasbrenner vom Fachbetrieb Ausbauen lassen, sind an dem Braun Violette Verfärbungen mit zu Sehen, dann hatte es mal ein Flammen Rückschlag Brand dort gegeben. Das passierte öfter, denn bei der Erdgas Umstellung von L auf H Gas wurde in der Umstellung Phase des Energie Versorger diese Gasheizung mit einer Geringeren Heizleistung (in dieser Umstellzeit) Betrieben.
Denn wenn dann das neue H Gas in das gesamte Gas Leitung System dort mit Verteilt hatte, erst dann wurde vom Gasversorger der Beauftragte Fach Umstell Betrieb einer Fein Anpassung vorgenommen. Und genau in dieser Übergang Zeit kam es schon mal zu Gas Flammen Rückbränden Innerhalb der Gas / Luft Vormisch Rohre des Gas Brenner..
Deshalb ist auch bei dieser Überprüfung, auf die Verfärbung der Luft Injektor Gas Rohre immer ein Blick zu werfen. Sollte es dort zur einer Verfärbung gekommen sein, nun dann hat die Brenner Oberfläche (mit den feinen Schlitzen) eine negative Veränderung Erfahren, und muß dann eben gegen ein neuen Gasbrenner Einschub mit Ausgetauscht werden.
Nur Beweisen das ganze ist die eine Sache, aber die Krähen sind sich in Ihrer Art und Weise sehr Einig. Denn da wird auf die Allgemeinen Umstell Vorschriften vom Geräte Hersteller Gepocht, leider hat dann eben der Kunde hier das nach Sehen... Und was der Schornsteinfegermeister dort von sich gegeben und so Gehandelt hatte, nun der Internet Dr. Schornie wird dieser Schwarzen Zunft noch einiges Nettes zu Sagen (Schreiben) haben.
Das war es (erstmal)......
Anhang anzeigen 31132
Spricht für eine defekte Dichtung zwischen Brennerunterteil und dem Flammkörper. Stand meiner Kenntnis noch lieferbar.Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe ist, dass die Heizung "wummert". Mein Heizungsbauer wollte den Brenner auseinander bauen und prüfen, aber laut Viessmann gibt es keinen Dichtungssatz als Ersatzteil. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen
Nein, die regeln das Mischungsverhältnis zwischen Gas und Luftsauerstoff. Die Durchflussmenge und die Druckeinstellung geschieht über die Gasarmatur.. Die unterschiedlichen Düsen regeln ja erstmal rein mechanisch die Durchflussmenge des Gases.
Der Heizungsbauer hat in meinem Beisein mit der Hotline von Viessmann telefoniert und explizit nach eine Dichtung gefragt zwischen diesen großen Blechnetz und dem Unterteil, laut Hotline gäbe es das nicht einzeln!Spricht für eine defekte Dichtung zwischen Brennerunterteil und dem Flammkörper. Stand meiner Kenntnis noch lieferbar.