- PLZ wäre gut
76327
++++++++++++ badisch, aber ok, ich bin ja toll und toll-erant
- Trinkwasser-Kalkgehalt (Wasserversorger, Vertrag oder HP)
Wasserhärte 18 dH
++++++++++++++ "das ist HART"
gibts ne Aufbereitung?
- liegt bereits H-Gas-Versorgung vor? (Versorger: Vertrag oder HP)
ja
++++++++++++ok, ein Problem weniger
- Einbringungs-Engstelle zum Dachraum? Wendel- oder Bodentreppe?
Bodentreppe
++++++++++++ für ne Kombitherme KEIN Problem
- Anzahl der Heizkörper
Dachgeschoss 2
Bad 1
Schlafzimmer 1
Arbeitszimmer 1
Arbeitszimmer 1
Küche 1
Wohnzimmer 1
Gästewc 1
Flur 1
+++++++++++ ölf
- wegen dem hydraulischen Abgleich mal ein zwei drei Thermostat-Köpfe abnehmen (das geht wasserfrei) und dann im Umkreis von 1-2cm um den Ventilstift schauen/fotografieren ob da Ziffern zu entdcken sind.
nein nichts zu entdecken
+++++++++++++ = 11 x neue voreinstellbare Heizkörperventile
- gibts Räume die bisher nicht so gut zu beheizen/unterversorgt waren?
nein
+++++++++++ ok, dann war die Heizkurve bisher zu hoch
- Erfolgt der bisherige Anlagen-Betrieb über zentralen Raum-Thermostaten (im WZ) oder über einen Außenfühler und am Gerät?
Außenfühler
+++++++++++++
- gibts Groß-WW-Verbraucher wie mega Regen-Dusche, Riesen-Badewanne, Frau(en) oder gar Sonder-Bedarf wie Whirlpool etc?
nein, wir haben keine Badewanne mehr, sondern eine schöne Regen-Dusche
+++++++++ gibts da nen Durchsatzwert? mit 30kW bekommt man 17l/min 40-45 Grad non limit sozusagen, solange Gas und Wasser läuft