Regelung der Wärmepumpe

Diskutiere Regelung der Wärmepumpe im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, meine Gastherme soll durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Das Gebäude wird mit Heizkörper beheizt. Die Heizlastberechnung gibt eine...

Gerdchen77

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2022
Beiträge
18
Hallo,

meine Gastherme soll durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Das Gebäude wird mit Heizkörper beheizt. Die Heizlastberechnung gibt eine Norm-Heizlast von 7,8 kW aus, damit wäre das Gebäude für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet.

Zur Regelung der Wärmepumpe habe ich folgende Fragen.

  1. Hat die Steuerung einer Wärmepumpe auch einen Außenfühler um eine Heizkurve zu bedienen? Liefert also die Wärmepumpe immer Heizwasser mit der jeweils benötigten Vorlauftemperatur?
  2. Was, wenn ich einen Pufferspeicher zwischen Wärmepumpe und Heizkreis habe? Wird dann der Pufferspeicher durch die Wärmepumpe auch immer auf die jeweils gemäß Heizkurve benötigte Vorlauftemperatur geheizt? Wenn ja, wie geht das dann mit der Trägheit des Pufferspeichers zusammen?

Vielen Dank
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.363
Zu1. Ja. Zu2. Einen Puffer im Vorlauf nur wenn 2 oder mehr Heizkreise vorhanden sind. Ansonsten Puffer in den Rücklauf als Reihenpuffer für die Abtauenergie . Einige schreiben gleich wieder loss ohne Puffer. Dann müssen aber genügend HK oder Fussbodenheizkreise ständig offen sein.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Hallo,

meine Gastherme soll durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Das Gebäude wird mit Heizkörper beheizt. Die Heizlastberechnung gibt eine Norm-Heizlast von 7,8 kW aus, damit wäre das Gebäude für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet.
[/LIST]

Vielen Dank
Nö, diese Zahl sagt erstmal gar nichts zur Tauglichkeit aus. Die VL Temperatur ist das entscheidende.
 

Gerdchen77

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2022
Beiträge
18
Nö, diese Zahl sagt erstmal gar nichts zur Tauglichkeit aus. Die VL Temperatur ist das entscheidende.
Hatte diesen Winter gemessen: in den zwei kältesten Wochen (mittlere Außentemperatur von etwa - 3 °C) musste ich die Vorlauftemperatur bei der gewünschten Zimmertemperatur von 21 °C auf 55 °C stellen.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Aber sowas von ungeeignet für eine WP
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.840
.. in den zwei kältesten Wochen (mittlere Außentemperatur von etwa - 3 °C) musste ich die Vorlauftemperatur bei der gewünschten Zimmertemperatur von 21 °C auf 55 °C stellen.
Vielleicht läßt sich die Wassermenge noch erhöhen, um die VL ein bisschen zu senken
aber .. das sieht nicht gut aus.

Also ist es jetzt an der Zeit, zu dämmen !
- oberste Geschoßdecke und/oder Dachschräge
- Aussenwände, entweder von aussen oder von innen
- Fenster ?

Je höher die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe, desto mehr Stromverbrauch bei gleicher erzeugter Wärmemenge.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Hatte diesen Winter gemessen: in den zwei kältesten Wochen (mittlere Außentemperatur von etwa - 3 °C) musste ich die Vorlauftemperatur bei der gewünschten Zimmertemperatur von 21 °C auf 55 °C stellen.
Ist jetzt nicht so prickelnd. Eine moderne LWWP schafft das zwar problemlos und auch halbwegs effizient. Aber es stellt sich schon die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Die hängt u.a. von den zukünftigen Energiekosten Gas/Strom ab.

Wo steht denn das Haus? Siehe Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.363
Vielleicht läßt sich die Wassermenge noch erhöhen, um die VL ein bisschen zu senken
aber .. das sieht nicht gut aus.

Also ist es jetzt an der Zeit, zu dämmen !
- oberste Geschoßdecke und/oder Dachschräge
- Aussenwände, entweder von aussen oder von innen
- Fenster ?

Je höher die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe, desto mehr Stromverbrauch bei gleicher erzeugter Wärmemenge.
Da sind schnell 50000€ weg. Kein Verhältnis zum etwas höheren Stromverbrauch. Das hat nun nicht jeder auf der hohen Kante. Billiger ein paar Heizkörper vergrößern und alles ist gut.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.840
Da sind schnell 50000€ weg. Kein Verhältnis zum etwas höheren Stromverbrauch. Das hat nun nicht jeder auf der hohen Kante. Billiger ein paar Heizkörper vergrößern und alles ist gut.
Kommt drauf an ob man noch 10 Jahre oder noch 50 Jahre in diesem Haus wohnen möchte.
Und es gibt ja auch Förderprogramme, die einem unter die Arme greifen .. also eine Frage der Perspektive.


Wenn ich einen Heizkörper selber austausche, vielleicht z.B. 300 - 400 €.
Wenn ich einen Heizkörper austauschen lasse .. ???

Außerdem ist die Frage noch nicht gestellt worden, wie genau das Heizsystem aussieht ?
Heizkörper ist klar, steht ja ganz oben, aber
- Einrohr- oder Zweirohr-System ?
- Innendurchmesser Rohre zu den Heizkörpern ?
- Flachheizkörper oder alte Rippenheizkörper ?

Es lauern also noch ein paar Hürden ..
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.363
Wenn ich bei einem Kunden einen Heizkörper tausche 300 bis 400€. Ausserdem muss ein Haus auch atmen sonst kommt der Schimmel. Ach so kann man noch mal 8k oben drauf rechnen für ne Lüftungsanlage. Kosten kosten kosten. Und alles wegen 200 oder 300€ im Jahr.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.840
Wenn ich bei einem Kunden einen Heizkörper tausche 300 bis 400€.
Als Endkunde zahle ich ja schon fast so viel, für einen 33er 60x120, ohne Arbeit und weiteres Material ..
Sag mir wo Du wohnst und ich beauftrage Dich :)
 

Kalkstädter

Mitglied seit
08.03.2022
Beiträge
22
Ausserdem muss ein Haus auch atmen sonst kommt der Schimmel. Ach so kann man noch mal 8k oben drauf rechnen für ne Lüftungsanlage. Kosten kosten kosten. Und alles wegen 200 oder 300€ im Jahr.
Und dann kommen EU & Regierung mit ihrem toll durchdachten Sarnierungszwang ("Enteignungsvorschlag") und die nächste Zunft lacht sich halb tot vor Glück ;-)

Ansonsten sehe ich das genauso...xx-tausende € für wirtschaftlich unsinnige Dämmmaßnahmen...kannste Dir nicht ausdenken so nen Quatsch! Und Thema Förderung - schon mal nachgedacht wo das Geld dafür herkommt und wer es schlußendlich erhält!? Das System hält sich selbst am Leben!
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.840
Und alles wegen 200 oder 300€ im Jahr.
Nehmen wir 300 €. Sind pro Monat 25 €, Ersparnis.

Das muß aber ein sehr kleines Häuschen sein, wo man nur 25 € pro Monat spart.
Und warum sollen die Maßnahmen bei diesem sehr kleinen Häuschen 50.000 € kosten ?
 

Gerdchen77

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2022
Beiträge
18
Hallo,

meine Gastherme soll durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Das Gebäude wird mit Heizkörper beheizt. Die Heizlastberechnung gibt eine Norm-Heizlast von 7,8 kW aus, damit wäre das Gebäude für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet.

Zur Regelung der Wärmepumpe habe ich folgende Fragen.

  1. Hat die Steuerung einer Wärmepumpe auch einen Außenfühler um eine Heizkurve zu bedienen? Liefert also die Wärmepumpe immer Heizwasser mit der jeweils benötigten Vorlauftemperatur?
  2. Was, wenn ich einen Pufferspeicher zwischen Wärmepumpe und Heizkreis habe? Wird dann der Pufferspeicher durch die Wärmepumpe auch immer auf die jeweils gemäß Heizkurve benötigte Vorlauftemperatur geheizt? Wenn ja, wie geht das dann mit der Trägheit des Pufferspeichers zusammen?

Vielen Dank
Auf meine Eingangsfragen hat niemand eine Antwort?
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.363
Siehe #2 oben.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.840
Auf meine Eingangsfragen hat niemand eine Antwort?
Hat die Steuerung einer Wärmepumpe auch einen Außenfühler um eine Heizkurve zu bedienen? Liefert also die Wärmepumpe immer Heizwasser mit der jeweils benötigten Vorlauftemperatur?
Ja. Hat eine Heizkennlinie. und einen Außenfühler. Sonst hätte sie keine Heizung werden dürfen :)
( seltene Ausnahmen bestätigen die Regel ..)


Was, wenn ich einen Pufferspeicher zwischen Wärmepumpe und Heizkreis habe? Wird dann der Pufferspeicher durch die Wärmepumpe auch immer auf die jeweils gemäß Heizkurve benötigte Vorlauftemperatur geheizt? Wenn ja, wie geht das dann mit der Trägheit des Pufferspeichers zusammen?
Es gibt verschiedene Arten, einen Heizungs-Pufferspeicher anzuschließen. (Parallel- = Trenn-, Rücklaufreihen- Sp.). Allen gemeinsam ist daß das Wasser in den Pufferspeichern erwärmt wird durch das durchfließende Heizungswasser.

Trägheit des Pufferspeichers ? Die ist gewünscht. Weil bei WP pro Stunde viel Wasser umgepumpt wird.
Gerade bei Heizkreisen per Heizkörper ist oft zu wenig Wasser-Masse unterwegs.
In so einem Pufferspeicher ist - in Wärmemenge gemessen - garnicht sooo viel Wärme drin ...
Wird hauptsächlich zum abtauen des Wärmetauschers der Ausseneinheit benötigt. (Und weitere Gründe .)
 
Thema:

Regelung der Wärmepumpe

Regelung der Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur

    Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur: Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie bei einer Wärmepumpe die Innentemperatur geregelt wird? Gibt es, wie bei meiner aktuellen Gastherme...
  • FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern

    FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern: Moin Leute. Ich habe in meiner Mietwohnung leider eine Gas Etagen-Heizung. Junkers Cerastar nebst Regelung FR50. Die Regelung hängt im...
  • Wie funktioniert die Regelung der Bosch-Wärmepumpen (CS7001i) mit Pufferspeicher

    Wie funktioniert die Regelung der Bosch-Wärmepumpen (CS7001i) mit Pufferspeicher: Hallo zusammen, um meine Wärmepumpe optimal einzustellen würde ich gerne verstehen, nach welchen Kriterien die Regelung arbeitet. Ich habe eine...
  • Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300

    Probleme mit der Regelung der Wärmepumpe WLW196i und HMC300: Hallo zusammen in meinem Haus wurde im September 2020 die Ölheizung gegen eine Buderus WP WLW196i getauscht. Die Regelung der Wärmepumpe ist für...
  • Regelung Kamin Wärmepumpe

    Regelung Kamin Wärmepumpe: Hi, In unserem Haus ist ein wasserführender Kaminofen mit 500l Pufferspeicher installiert. Wir würden gerne Heizkörper entfernen, dafür...
  • Ähnliche Themen

    Oben